| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Пару лет назад проходил экспертизу с цехом шаг колонн 12*24 решение было похоже как изобразил Ильнур #66
и зданием АБК шаг 9*6 решение было тоже как предложил Ильнур #76 с перевернутым тавром, плита 300 балка 1200 пролет 6 м. Хотел с начало не связывать плиту с балкой, что бы при карсте плита отвалилась, но в итоге сделали совместно Skovorodker У вас зачем такая большая консоль 4м ? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Может кто подсказать как быть с фундаментами под не ответственные сооружения, такие как эстакады под различные коммуникации? Обязательно ли их фундаменты считать на карст, если район не с высокой карстовой опасностью? Может где это прописано? Иначе фундаменты несуразно большими получаются, под такие несущественные сооружения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Возможно, тут полезное найдёте.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Skovorodker, совершенно не понимаю почему фундаменты под эстакаду растут от карста.
Имхо, расти должна сама эстакада...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Цитата:
А что делать с крайними опорами? Или, как у меня сейчас, небольшая эстакада на двух опорах (третью не поставить)? С одной строны, ну провалится и бог с ней, новую построят, но ведь на башку может кому упасть. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
6.12.15 Необходимость проведения специальных (конструктивных и геотехнических) противокарстовых мероприятий для сооружений, возводимых (реконструируемых) на участках потенциально опасной категории в карстово-суффозионном отношении, определяется расчетом с учетом возникновения и развития карстовой полости в водорастворимой горной породе в период эксплуатации сооружения. Основной показатель наступления такого события - скорость растворения горной породы с учетом гидрогеологической обстановки и взаимодействия сооружения с основанием на этапах строительства и эксплуатации. Если размер карстовой полости с учетом скорости растворения горной породы по результатам расчета не приводит к карстовым деформациям в период расчетного срока службы (эксплуатации) сооружения, то специальные противокарстовые мероприятия не проводят.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Кажется, где-то читал, что если территория по категории карстовой устойчивости относится к V (относительно устойчивая), то можно предусматривать только профилактические противокарстовые мероприятия, без конструктивных (т.е. допускаются отдельно стоящие фундаменты?). Сейчас не могу этого найти. Подскажите, пожалуйста, где это может быть прописано? Может в ТСНе каком? Или мне приглючилось?
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Skovorodker, есть такое
ТСН 302-50-95 Цитата:
Offtop: 1.Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карсторых районах СССР 2.Инструкция-по-проектированию-зданий-в-Москве-в-районах-развития-КСП
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Т.е. данные указания прописаны только в ТСНах. В более новых рекомендациях (1985) такой таблицы нет. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Согласно "Инструкции по пр-ю зданий в Москве в районах развития ксп",1984г принят расчетный случай с воронкой диам.6,0 м. Это положение сегодня принимается ли экспертизой если диаметр воронки в изысканиях отсутствует?
Еще один вопрос - для одно-двухэтажного кирпичного здания с монолитными жб перекрестными лентами при принятой по " ИНструкции.."воронке 6м вылет консоли похоже имеет смысл принять чуть более 6 м,чтобы не было консольной расчетной схемы для ленты ? , но как-то громоздко получается..переходить на жб стены тоже несколько сурово.. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если на участке имеется карст, то в отчете должно быть ВСЕ для проектирования на карсте. Это что за изыскание, не позволяющее проектировать? На кой оно? Для дальнейшего гадания на гипсовой гуще?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
|
||||
Skovorodker, посмотрите СП 116 таблица Е.1 приложение Е
Цитата:
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Статус эфтого документа в 2015 году признан как НД (см. скан из материалов симпозиума по карстам), поэтому экспертиза будет счастлива. Наверно..
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, думать наверно даже не нужно, просто надо смотреть на силовую схему, получающуюся при убирании грунта в виде цилиндра диаметром 6м до центра земли карстующегося слоя.
В первую голову приходит пробросить ленту за 6 м - консоль всяко хуже, чем просто "мостик" на двух опорах. Но опять же - воронка же "плавающая" - нужно судить по огибающей. Но одно ясно - есть отсутствие основания диаметром 6 м в любом месте - остальное - просто перебор вариантов конструкции. При особом сочетании нагрузок. Например можно вообще стены заармировать/запоектировать так, что никаких развитых фундаментов и не надо - коробка сама жесткая и прочная.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что лучше подвесной кран или опорный? | Albert | Технология и организация строительства | 22 | 31.05.2017 23:32 |
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? | DJ AntOn | Revit | 6 | 14.08.2015 12:59 |
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? | dermoon | Разное | 224 | 19.08.2007 14:10 |
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? | Getr | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 25.11.2004 15:00 |