Непрочитано 23.04.2012, 17:25 #1
Замена кабеля ВВГнг FRLS
TORUS13
 
Проектировщик
 
Москва
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 23

Добрый день, Уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста, есть ли аналог кабеля ВВГнг FRLS.
Меня уверяют, что разрешается официальная замена марки этого кабеля на более дешёвый.
Или это просто бредовые слухи?
СПАСИБО!!!
Просмотров: 6030
 
Непрочитано 24.04.2012, 10:50
#2
Werwolf


 
Регистрация: 18.06.2007
москва
Сообщений: 79


Именно силовых аналогов не знаю, а сигнальный вроде только такой.

http://electro-mpo.ru/card21312.html#.T5ZM0S9AetE

Если уж уверяют, то пусть скажут какой именно кабель, чтобы не быть голословными
Werwolf вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 10:59
#3
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992


КВнг(А)-FRLS
Цитата:
Меня уверяют, что разрешается официальная замена марки этого кабеля на более дешёвый.
бредовые слухи.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 11:03
#4
Werwolf


 
Регистрация: 18.06.2007
москва
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
КВнг(А)-FRLS
бредовые слухи.
Так он сечением до 6 только вроде?
Werwolf вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 11:27
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992


до 16
Nike вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 11:49
#6
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


была ситуация- делали проект стадии "П" уже после постройки объекта и оказалось, что подрядчик использовал нг-LS вместо FRLS. проектировщик под свою ответственность заменил кабель на нг-LS, экспертизу проект прошёл.
__________________
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 12:01
#7
Werwolf


 
Регистрация: 18.06.2007
москва
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
до 16
http://spkb.ru/kabeli-ognestojkie-silovye/84
Наеврное плохо ищу, не подкинете ссылочку?


Цитата:
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
была ситуация- делали проект стадии "П" уже после постройки объекта и оказалось, что подрядчик использовал нг-LS вместо FRLS. проектировщик под свою ответственность заменил кабель на нг-LS, экспертизу проект прошёл.
Тоже проходил экспертизу с LS, а вот Энергонадзор на рабочке уперся и заставил применить FRLS
Werwolf вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 12:57
#8
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Замена кабеля ВВГнг FRLS
Может не в тему.
Заехал на базу, висит объявление.."Провод и кабель по ГОСТ заводами не изготавливается.... Только по ТУ. Перед покупкой проверьте сечение жилы"
Из объяснений продавцов: "Кабель, замаркированный как 3*2,5 может быть сечением 3*1,5(1,6;1,7)"
Это что? Внедрение в жизнь нанотехнологий Чубайсом? Кто-нибудь разбирался?
Сечение жилы у каждого завода свое, в т.ч. и плоское
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 16:23
#9
TORUS13

Проектировщик
 
Регистрация: 03.06.2010
Москва
Сообщений: 23
<phrase 1= Отправить сообщение для TORUS13 с помощью Skype™


всё, нашёл. вот ссылки если кому надо
оригиналы: - http://helukabeli.su/kabeli_e30_e90_...nov_helukabel/
замена: - http://www.elcable.su/analogi_importnyh_kabelej/
TORUS13 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Замена кабеля ВВГнг FRLS

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 306 03.04.2024 08:15
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55