Непрочитано 30.05.2020, 12:46 #1
Какая технология монтажа башенного крана на существующую фундаментную плиту паркинга
shmaktus
 
Регистрация: 11.09.2019
Сообщений: 1

Здравствуйте! Я студент строительного ВУЗа и хотел бы узнать, как ведется монтаж башенного крана на уже существующую фундаментную плиту пристроенного подземного паркинга. Знаю, что при возведении каркаса здания, кран находится в монтажном проеме перекрытия.
Просмотров: 2041
 
Непрочитано 26.06.2020, 12:32
#2
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Монтаж башенного крана на фундаментную плиту ведётся только в том случае если в конструкции плиты предусмотрен этот самый монтаж.
Делается локальное утолщение, устанавливаются анкерные болты и всё это на этапе заливки. Технология монтажа крана при этом от технологии монтажа просто на фундамент не отличается.
Если фундаментная плита на нагрузки от крана не рассчитывалась - никак.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 22:17
#3
Hexxus

инженер
 
Регистрация: 11.05.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от shmaktus Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я студент строительного ВУЗа и хотел бы узнать, как ведется монтаж башенного крана на уже существующую фундаментную плиту пристроенного подземного паркинга. Знаю, что при возведении каркаса здания, кран находится в монтажном проеме перекрытия.
два варианта

1.вырезать существующий бетон, армировать и установить анкера под БК, забетонировать

2.смотрите в сторону быстромонтируемых БК, ех: potain GTMR 386B
процесс в общих чертах:
  1. расчет максимальной нагрузки на подообраный кран
  2. направление расчета на проверку в проектную организацию
  3. если нагрузка допустимая - ставите и работаете
возможно ли на практике осуществить второй вариант? - да, пойдет ли на это проектная организация и заказчик - нет

на счет:
Цитата:
Сообщение от shmaktus Посмотреть сообщение
кран находится в монтажном проеме перекрытия.
такое практикуется только для строительтсва небоскребов
для стандартной жилищной и пром застройки - это исключение
Hexxus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая технология монтажа башенного крана на существующую фундаментную плиту паркинга

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? MrBrown Технология и организация строительства 0 14.07.2017 12:44
Как подобрать дорожную плиту под рельсовый путь башенного крана? HEVOD Конструкции зданий и сооружений 6 06.05.2013 09:14
Пример калькуляции монтажа башенного крана Almaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.06.2008 10:34