Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах
Конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 106
|
||
Просмотров: 8761
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
2.138. Назначение в соответствии с п. 2.132(2.29) глубины заложения наружных фундаментов менее расчетной глубины промерзания с применением при этом мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности сооружения допускается в тех случаях, когда экспериментальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации основания, вызванные пучением грунта при промерзании и осадкой его при оттаивании под подошвой фундамента, не превосходят предельных знакопеременных деформаций, значения которых зависят от конструктивных особе¬нностей сооружения.
Эффективность действия противопучинных мероприятий должна обес¬печиваться как в период строительства так и в течение всего срока эксплу¬атации проектируемого объекта. 2.139. При глубине заложения фундаментов в пределах сезоннопромерзающего слоя пучинистого грунта на фундамент действуют силы морозного пучения, нормальные к его подошве. В результате действия этих сил сооружение способно подвергаться вертикальным, как правило, неравномерным перемещением. В условиях восприятия сооружениями малых де¬формаций заложение фундаментов в чрезмерно- и сильнопучинистых грунтах не обеспечивает сохранности сооружений с небольшими нагрузками и экономически не оправдано ввиду незначительного сокращения глубины заложения фундаментов. Проектирование фундаментов по дефо¬рмациям грунтов основания от морозного пучения с соблюдением требований п. 2.138 целесообразно в слабо- и среднепучинистых грунтах, а в сильнопучинистых грунтах допускается лишь для одно-двухэтажных деревян¬ных зданий, а также сооружений, фундаменты которых приспособлены к восприятию больших неравномерных деформаций (например: жесткие рамные железобетонные фундаменты, фундаменты-плиты и т.п.)… Следовательно, прямого запрета в вашей ситуации нет, остается дело за малым, определить нормальные и касательные силы морозного пучения и сравнить с нагрузкой от здания (сделать небольшой прикидычный расчет). |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
На фиг такие трудности. Формула 6 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1979 Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 21.10.2010 в 14:01. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А суглинок не просадочный случайно? Ну это так, для уточнения картины.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
ну не совсем трудности...Нужно обеспечить зазор , примерно, 100-150мм. Для этого перед бетонированием ростверка укладываем под бетон, например, пенополистирол и все..
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну и какая тут может быть пучинистость при максимальном подъеме УГВ до 5,5 метра и глубине промерзания 1,2 метра?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Верховодка это получается в основном талая вода?
Тогда другой вопрос - Если число пластичности равно 0,63(из того же геологического отчета) разве этот грунт не будет пучиться и без дополнительного замачивания? По поводу как я понял расчет производится для фундаментов на естественном основании и для анкерных фундаментов, а если фундамент на сваях надо считать площадь каждой сваи на глубину промерзания и далее по формуле, или можно "считать"(на вскидку) что есть вес здания около 7000т. + около 210 свай (каждая выдерживает выдергивающую нагрузку около 70т.) и существенного воздействия на здание от пучения не будет??? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
При 0, 63 — вполне вероятно, будет. Хотя при такой консистенции грунта УГВ на 6,5 метрах выглядит несколько подозрительно. Скорее всего, 0,63 — это нормативное значение для всего слоя, но в приповерхностной части эти значения будут меньше, думаю, менее 0,50, а то и 0,25. Интересно узнать, какова степень водонасыщения Sr грунта? Если имеются Должны быть в отчете таблицы статистической обработки свойств грунтов по элементам (слоям). Там можно посмотреть изменения значений показателя текучести и степень водонасыщения происходящие с глубиной. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Так что ваш расчет нужен лишь ради успокоения эксперта. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Sr=0,82 с глубины 3,2 м... и чем глубже тем выше...(а выше не указано)
Показатель текучести на глубине 2 метра равен 0,51 (опять же выше не указано) Цитата:
=> Если жесткая заделка свай в ростверке, то нет необходимости в данном расчете если никто не требует. Да - жесткая. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Под какие стены свайный фундамент? | Викром | Основания и фундаменты | 6 | 08.05.2010 20:56 |
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах | mr.L | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2010 00:04 |
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах | lee | Основания и фундаменты | 13 | 27.08.2008 09:21 |
Фундамент на просадочных грунтах. | Ратмир | Основания и фундаменты | 11 | 28.01.2008 18:36 |