| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.01.2008, 17:16 | #1 | |
Фундамент на просадочных грунтах.
Уфа
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 6921
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Плитный фундамент я рассматривал, так как заодно можно и от родона избавиться. Но под здание высотой 2 этажа плитный фундамент непозволительная роскошь. Как мне кажется. Да и нет необходимости. Рядовыми ленточными фундаментами при такой нагрузке можно добиться давления в 0.1-0.15 МПа. Ну естественно заложив монолитный ростверк над подушками))
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Спасибо большое что напомнили. Однако этот ТСН говорит об устройстве здания на песчаных подушках ... в общем там, где фундаменты не заглубляются на глубину промерзания. Тут же другая ситуация.
2Frank Я не отвергаю Ваш вариант, просто там где нет сваебойного оборудования и с РБУ проблемы. |
|||
|
||||
А в чем проблема то. Если в геологии написано просадочный значит просадочный.
Я конечно не спец по фундаментам, но какой УГВ, может просадка себя избрала уже, если нет, уйдите от просадочности трамбовкой либо грунтовой подушкой. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Сельская местность ... нет сваебоев, трамбовок и прочего (картина маслом ).
Вопрос лишь в том - можно ли вести расчет на нагрузку ниже границы просадочности собственно без учета просадочности. Так то я сам к забивным сваям 9-8 метров склонялся Последний раз редактировалось Ратмир, 28.01.2008 в 17:57. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Принимать расчетное сопротивление грунта равным величине начального просадочного давления предусматривает п. 6.1.8 СП "Пректирование и устройство свайных фундаментов". Ширину подошвы можно определить и при R меньше Pнач. Да, формально по этой части норм требования будут выполняться.
Но необходимо учитывать следующие обстоятельства: 1. Величину Pнач назначать по минимальным значениям- необходимо внимательно проанализировать результаты испытаний. 2. Обратить внимание на привязку зданий к геологии, разрезам, схеме расположения скважин. По пятнам P нач может отличаться и существено. Соответственно и проекты фундаментов буду отличаться. Не соглашайтесь сажать здание на участок, где геология "почти" рядом- лучше заказывайте допизыскания. 3. То, что примете P<Pнач по подошве еще не означет, что при замачивании грунта это условие будет выполняться по всей глубине просадочной толщи. Определите расчетом - есть ли вероятность того, что с определенной глубины Pдоп+Pприр>Pнач (эти схемы можно найти в СП, СНиП). Если да, то проверяйте условие осадка +просадка < S пред. 4. В любом случае как дополнительные, принимайте конструктивные мероприятия по уменьшению чувствительности здания к неравномерным осадкам (ж/б армированные пояса, армошвы,армирование кладки и т.д.). Другие варианты устройства фундаментов имею право быть, но их не рассматриваю ... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Я честно говоря ждал, когда Вы выскажетесь! Наслышан.
Геология идеальная, по шесть точек на один дом. Все данные есть. Так что с этой стороны подвоха не жду. Я хочу по нижней границе принять значения давления. И применить ленточный фундамент, естественно с расчетом Pдоп+Pприр>Pнач. В качестве дополнительного мероприятия - монолитный ж/б пояс 400х400 (600) под всеми стенами. Будет ли это правомерно? Последний раз редактировалось Ратмир, 28.01.2008 в 18:19. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Ратмир - из анализа результатов расчета, если условия (по давлениям и осадкам) не выполняются, умньшайте Pдоп - подибрайте из обратной задачи ширину подошвы. Армированные ж/б пояса - это безусловно. Предусмотрите по возможности два пояса - один по верху фундаментов, второй - над окнами второго этажа. Жесткость здания существенно увеличиться. Подумайте...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Свайные ф-ты в просадочных грунтах | DEM | Основания и фундаменты | 25 | 19.02.2017 07:50 |
Фундамент на водонасыщенных грунтах | bananillo | Основания и фундаменты | 20 | 23.11.2007 11:43 |
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах | engineer | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2007 11:58 |
Пристройка на просадочных грунтах | Nagay | Основания и фундаменты | 30 | 14.05.2007 19:56 |