Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2012, 21:03 #1
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь
нюра87
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 36

Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь.Посмотрите прилагаемый чертеж, возможно я где то не вписалась в нормы или не учла их. Буду очень рада принять критику.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Планы.dwg (1.07 Мб, 1638 просмотров)

Просмотров: 6896
 
Непрочитано 03.02.2012, 12:06
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


а в случае пожара в помещении 1 по экспликации
как будут эвакуироваться люди с др этажей
стеклышко то быстренько полопается

кирпич или гипсовые плиты
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 12:17
#3
татьяна родионова

ГАП
 
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 57


Вы над самой лестницей поработайте - ширина площадки считается от открытой двери до ступени( открытая дверь не должна уменьшать расчетную ширину площадки. Ширина площадки не должна быть меньше ширины марша. Ширина марша считается от стены и до поручня(это о второй лестнице). Витражная перегородка может быть - она 2ой степени огнестойкости, ширина дверного проема расчитывается от числа эвакуируемых и принимается размер в свету - при открытых дверях. В пожарном СП все подробно описано. И перегородку, которая отделяет лестницу в подвал подумайте как закончить - либо под марш завести, либо верхний марш ее должен перекрыть. Это все лестниц касается.
татьяна родионова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 19:04
#4
нюра87


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 36


татьяна родионова, спасибо
нюра87 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 00:16
#5
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Помимо выше сказанного, обратите внимание, что под лестн.клетками нельзя размещать подсобные помещения. В осях 4-5 лестница из подвала выходит на 1-й этаж, где пересекается с путями эвакуации 1-го этажа и вышележащего.
выдержка из беларуского ТКП по эвакуации о выходах их подвалов (в рос. нормах должно быть аналогично):
6.7 Выходы из подвальных и цокольных этажей
6.7.1 При проектировании следует исключать сообщение поэтажных лестничных клеток с подвальными этажами, так как при пожаре в подвале происходит задымление надземных этажей. Лестничная клетка должна быть изолирована от подвальных помещений. В зданиях с двумя или более лестницами допускается сообщение одной лестничной клетки с подвальным помещением через вестибюль.
6.7.2 При размещении в подвальном или цокольном этажах помещений категории В1–В4, не примыкающих к наружным стенам, следует проектировать выход наружу через коридоры, при этом площадь помещений, разделенных противопожарными перегородками 1 типа, не должна превышать нормативы, установленные СНБ 2.02.03.
6.7.3 Выходы из подвальных или цокольных этажей должны предусматриваться непосредственно наружу
6.7.4 В случаях, когда устройство эвакуационных выходов непосредственно наружу или через коридоры осуществить невозможно, допускается предусматривать выходы из невзрывопожароопас-ных помещений (категорий В1–В4, Г1, Г2, Д) по внутренним лестницам (тип 2) на первый этаж через помещения категорий Г1, Г2 или Д.
6.7.5 В соответствии требованием 4.13 СНБ 2.02.02 допускается предусматривать отдельные
лестницы 2 типа, ведущие до первого этажа, для сообщения гардеробных, курительных и уборных, размещенных в цокольном или подвальном этаже и имеющих выход в фойе или вестибюльный холл.


Витраж лестничной клетки должен по огнестойкости соответствовать стенам ЛК. В зависимости от степени огнестойкости здания показатели будут варьировать от 30 до 120 мин. Лично я не уверен просто про 2-ю степень огнестойкости (у нас с российскими норм. розница степени...в Беларуси их 8 ).
Выход на кровлю. Вам надо открывание двери с левого на правое (сама дверь ПП 2 типа). Каким образом будет идти водосток с кровли? просто лить на гидр.из.ковер основной кровли нельзя, т.к. он будет разрушаться. Поэтому у нас , к примеру, требуют усиление ковра в месте сброса (как правило тротуарная плитка 1х1м). На кровле на участках перепада более 1 метра надо предусматривать пож.лестницы.

Посмотрите по теплотехнике проходят ли ваши ограждающие конструкции, а то не понятно, то ли у вас атм утепление 100мм то ли это воздушная полость вент.фасада.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2012, 13:46
#6
нюра87


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 36


arch.Wladek, спасибо
нюра87 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 21:00
#7
detrah


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от нюра87 Посмотреть сообщение
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь
Можно. У нас так в офисе сделано. С пожарными согласовано.
Лестницы из подвала и первого этажа ведут в тамбур. Ограждение - однослойное стекло в алюминиевых переплетах.
__________________
Не теряйте голову! А вдруг жизнь захочет вас по ней погладить?
detrah вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2012, 23:24
#8
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. нюра87!
С лестницами Вы попали!
на лестнице в осях 4-5 отсутствует естественное освещение промежуточных площадок
перегородка может быть любой, обеспечивающей соответствующий предел огнестойкости (см 123-ФЗ)
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2012, 17:35
#9
нюра87


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 36


гиппопо, допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре....Мы рассматриваем здание класса Ф3
нюра87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать в качестве утеплителя в колодцевой кирпичной кладке экструдированнй пенополистерол Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 2 22.05.2011 16:32
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу? RRRGasu2007 Конструкции зданий и сооружений 24 20.03.2009 12:46
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37