| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.09.2010, 10:55 | #1 | |
Откритикуйте генплан детсада
Архитектор
Екатеринбург
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 13714
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 18.08.2010
Екатеринбург
Сообщений: 10
|
Отсюда появился проезд:
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 67. 1.Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений. 6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров 7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. ПРИЛОЖЕНИЕ 1* СНиП 2.07.01-89* 2*. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8-10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Отсюда расстояния между площадками: СанПиН 2.4.1.1249-03 2.1.14. Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50%. В площадь озеленения включают защитные от пыли, шума, ветра и др. полосы между элементами участка, обеспечивающие санитарные разрывы: - не менее 3 м между групповыми площадками, между групповой и физкультурной площадками; - не менее 6 м между групповой и хозяйственной площадками, между общей физкультурной и хозяйственной площадками; - не менее 2 м между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками. Групповые площадки ограждают кустарником. По периметру участка устраивают зеленую защитную полосу из деревьев и кустарников шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. или я что-то не правильно поняла |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
inamorata
А почему вместо п.8 статьи 67 техрегламента, вы применили СНиП 2.07.01-89? Где хозплощадка, площадка для мусорных контейнеров? Где ворота? Экспликация с указанием площадок и сооружений совсем не лишняя. Если подъезд к загрузочной кухни не проходит вдоль детских площадок, то не вижу в необходимости в пешеходной дорожке вдоль проезда, это же не автодорога. Последний раз редактировалось guran, 05.09.2010 в 15:29. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 18.08.2010
Екатеринбург
Сообщений: 10
|
Цитата:
вот про нее почему то забыла, исправлюсь))) и экспликацию добавлю Подъезд к загрузочной не проходит вдоль детских площадок, а вдоль проезда это не тротуар, а велосипедная дорожка, хотя по СанПиНу она д.б. по периметру участка. Все таки этот проезд меня очень смущает, раньше (до Пож.регламента) не было такого требования, и что включить в этот проезд еще - не соображу |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Сочувствую, это по поводу экспертизы. У нас экспертов вполне устраивает соответствие регламенту 6м шириной и край не далее 8м.
Детские сады, построенные в 60-70 годы, у нас в городе имеют именно такую схему проездов, шириной 6 м почти вплотную к зданию. Хотел отследить, когда в нормах появилось это не ближе 5 м, но нет пока СНиПов тех лет. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 18.08.2010
Екатеринбург
Сообщений: 10
|
Была на днях в экспертизе у эксперта по ПБ, заодно спросила по поводу проезда вокруг детсада. Полчаса мы с ним общались, "ездили" на игрушечной пожарке, поднимали-собирали пожарную лестницу, пытались потушить "садик" (его роль играла стопка книг), в итоге выяснили, что расстояние 5м до здание вовсе и не нужно, потому что для эвакуации людей со второго этажа пожарные используют не те лестницы, для использования которых нужны 5-8 м от фасада главное радиусы поворотов выдержать, и ширину проезда 3,5м+тротуар2,5м
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 18.08.2010
Екатеринбург
Сообщений: 10
|
Цитата:
есть кое-какие послабления, например по расстояниям между групповыми площадками. но вот это: "От границы участка дошкольной организации до проезда должно быть не менее 25 м" расстроило у меня всего 7,5м, правда он не интенсивно используемый, проезд по нему, кроме как к детсаду, к двум коттеджам только, но зовется он гордо улицей |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 10.02.2009
Ростовская область
Сообщений: 40
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53
|
Позвольте замечание по композиции самого генплана, левый нижний угол я так понимаю главный вход? По идее, перед ним должна быть гораздо больще площадка, типо сборочного шлюза, утром и вечером, когда забирают и приводят детей. Главный вход по генплану более акцентировать, понимаю должно быть место для кратковременной стоянки машин родителей, но улицу минимальной зеленой полосой лучше отделить, желательно кустарниками, не забывайте про сети.Может посоветоваться с архитекторами постарше о общем зонировании участка
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Генплан асфальтобетонного завода | whirlwind | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.04.2010 23:02 |
Как расчитаываете объем перемещаемого грунта из выемки в насыпь в разделе Генплан участка | Maria-Mirabella | Основания и фундаменты | 16 | 10.12.2009 13:07 |
Нужены обучающие фильмы в GeoniCS - раздел генплан | Maria-Mirabella | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.06.2009 17:56 |
Задумка такая: есть генплан в акаде. Хотелось бы открыть | konstruktor | AutoCAD | 9 | 15.03.2006 08:46 |
Разыскивается: СИСТЕМА CREDO ГЕНПЛАН; GEONICS ГЕНПЛАН | konstruktor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.09.2004 19:29 |