Перекрытие встроенного гаража в жилье..какое?
CADAVER
 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60

В СНиПе "Многоквартирные жилые дома" говорится о том, что встроенная стоянка в здание с др. функцией, в данном случае в жилой дом, должна отделяться от верхних этажей техническим этажом. Но вроде как эти нормы СНиПа (противопожарные) имеют рекомендательный характер..И я конкретно вижу, что жилые здания с гаражами строят без техэтажа. Понятно, что это перекрытие 1-го типа, монолит. Но какими нормами это прописано еще и где искать?
Просмотров: 5132
 
Непрочитано 26.11.2010, 06:24
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Техэтажем отделяется действительно редко, гораздо чаще автостоянка подземная и жилье разделяются первым общественным этажом (офисы, магазины). Разделение автостоянки и жилья техэтажем позволяет делать перекрытие над автостоянкой не 1-го типа, а 2-го (не 150 мин, а всего 60 мин) А отделить жилье от автостоянки перекрытием 1-го типа допустимо и в рамках норм (п 6.11.3; 6.11.4 да и весь раздел 6.11 СП 4.13130.2009)
Нормы противопожарные действительно рекомендательные (в том числе и данное СП, все кроме Техрегламента), но если действуешь в рамках норм, то не нужно никаких дополнительных расчетов и обоснований. Отступать от норм можно лишь при наличии Спец ТУ с расчетом пожарных рисков.
А обеспечить ж/б огнестойкость 150 мин тоже не так просто, как кажется. Защитный слой сильно увеличивается в сравнении с минимально допустимым. Есть решения с огнезащитой. Скорее всего, экспертиза потребует расчет на огнестойкость и огнесохранность по одноименному СП.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 14:04
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


СанПиН 2.1.2.2645-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
Цитата:
3.5. При размещении под жилыми зданиями гаражей-стоянок необходимо отделять их от жилой части здания этажом нежилого назначения. Размещение над гаражами помещений для работы с детьми, помещений лечебно-профилактического назначения не допускается.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 12:08
#4
arwmgm

Инженер
 
Регистрация: 31.01.2012
Б-Калитва
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А обеспечить ж/б огнестойкость 150 мин тоже не так просто, как кажется
А как обеспечить требуемые 150мин для плит перекрытия? Минвата базальтовая, сетка, штукатурка?
arwmgm вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 12:30
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от arwmgm Посмотреть сообщение
Минвата базальтовая, сетка, штукатурка?
Да, можно так, только минвату не любую - специальную для огнезащиты, conlit, например. Или покрытие огнезащитным составом - вермит, неоспрей.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 21:03
#6
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от arwmgm Посмотреть сообщение
А как обеспечить требуемые 150мин для плит перекрытия? Минвата базальтовая, сетка, штукатурка?
В моем городе построен огромный гипермаркет с подземной автостоянкой для посетителей (почти по всей площади 1 этажа). Потолок утеплили (сделали огнезащиту) мин.ватой и все. Никакого гипсокартона.
Кстати, конлит - гипердорогой. Любая негорючая мин.вата, со слов одного диллера, на самом деле, после/во время пожара/ рассыпается - связующее выгорает
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 21:12
#7
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


как говорил мой ГИП, гипсокартон вообще нельзя использовать, так как при нагреве его креплений он может просто отвалиться и выключиться из работы.
Dyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перекрытие встроенного гаража в жилье..какое?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Перекрытие гаража пристроенного к коттеджу endimion Архитектура 2 16.06.2008 15:56