| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайно-ростверковый фундамент под опоры эстакады (нужна критика)

Свайно-ростверковый фундамент под опоры эстакады (нужна критика)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2021, 02:07 #1
Свайно-ростверковый фундамент под опоры эстакады (нужна критика)
Severug
 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25

Здравствуйте.
Нужна критика в конфигурации свайного фундамента под опору эстакады.
Нагрузки и эскиз см. pdf файл.
Сваи БНС диаметром 520 мм. Длина порядком 20 м. Первые 12 метров грунта - строительный мусор и текучие глины. Несущая способность сваи порядком 50-60т.
Колонны сечением 600х600 мм высотой 10 м с перемычкой посередине и в уроне верха, армирование планируется А400 о25 мм (9 стержней).
Ростверк h=1200 мм, две сетки сверху и снизу А400 о20 мм (шаг 200 мм).
Все конструкции из бетона Б25.
Покритикуйте данное решение, смущает конфигурация ростверка и свай. Вариант с 8 сваями не устраивает Заказчика, выходит за планируемый бюджет.
Возможен ли вариант с 4-мя сваями? см. рис.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 79
Размер:	7.0 Кб
ID:	240608  

Вложения
Тип файла: pdf Чертеж_конфигурация.pdf (104.6 Кб, 57 просмотров)

Просмотров: 1280
 
Непрочитано 13.09.2021, 07:29
#2
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242


А чего бы и нет, только считать надо все элементы
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 07:48
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
строительный мусор
- для него нулевые характеристики на 12 метрах?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 08:26
#4
Severug


 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для него нулевые характеристики на 12 метрах?
мусор находится от 1 м до 6 м от уровня земли, взял околонулевые характеристики как для суглинков легких текучих (E=5MPa, fi=10 град, с=10кПа, Il=1.4)

Цитата:
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
А чего бы и нет, только считать надо все элементы
Вы про какой вариант? с 6-ю сваями или 4-мя?
Severug вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:37
#5
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Нагрузки и эскиз см. pdf файл.
У вас там только нагрузки по верху стоек.
А расчета свай нужен сбор нагрузок по подошве ростверка.

Хотя, учитывая что:
Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Несущая способность сваи порядком 50-60т.
можно предположить, что вариант с 4-мя сваями - это не вариант.
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайно-ростверковый фундамент под опоры эстакады (нужна критика)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критика узла Синдбад-Мореход Металлические конструкции 9 04.10.2018 21:28
Нужна критика узлов квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 24 04.11.2016 20:19