| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.10.2015, 18:42 | #1 | |
Разность осадок между торцевой и продольными стенами
инженер-конструктор
Минск
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 5168
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Если говорить о бескаркасном здании, то осадки фундаментов стен нужно считать в пространственной схеме, с учетом перераспределения нагрузок между стенами.
Тогда можно рассматривать осадки отдельных точек и соответственно иметь возможность измерить расстояния между ними. Если расчет был выполнен вручную.... Я бы попробовал использовать тавровое сечение с усредненной нагрузкой для расчета осадки. То есть лента продольной стены - осадка №1. Тавровое сечение (2 м продольной стены - это стенка тавра и по 1м торцевой стены - это полки тавра) - это осадка №2 и осадка торцевой стены №3. Тогда можно будет как-то сравнивать разности осадок, иначе, для того что бы пройти по разности осадок с L=1м, нужно иметь практически равномерно нагруженные стены. |
|||
|
||||
Цитата:
разность осадок параллельных стен будет в порядке, интересует именно разность осадок продольной и торцевой стен. |
||||
|
||||
Цитата:
Но это не 1м. А допустим 3м уже, что упрощает всё. Но эксперт говорит "как показала практика расчёта и строительства" нужно принимать 1м. Эксперт умный и достойный сам по себе. Поэтому если он в какой-то степени не прав, хотелось бы ему доказать обратное, желательно ссылаясь на какие-нибудь документы и представив сильные доводы. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Имеется фундаментная плита с неравномерными осадками. Между каким точками считать разность, как брать L? Между максимальной и минимально осадкой, между максимальной и ближайшей минимальной, между центром и краем плиты? Если исходить из того, что неравномерность осадок влияет на усилия в плите, то нужно брать расстояние между максимальной и ближайшей минимальной.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Относительная разность осадок между рампой и складом | ник25 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.07.2012 09:56 |
Шов между стенкой лифтовой шахты и стенами здания | I.Van | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.07.2010 12:34 |