| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.09.2021, 18:04 | #1 | |
Как правильно выполнить заливку пола подвала?
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184
|
||
Просмотров: 1057
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
Podpolie, ТС намекает на то, что осадки конструкции пола и фундаментов будут немного разные, поэтому если не выполнить деф. вставку между ними, то в каких то случаях, вероятно, плита пола зависнет на фундаментах, образуется полость и как следствие трещины в пролетной части.
Я обычно закладываю 2-3 сантиметра эппс.... Но если грунт в основании пола не нарушен, уплотнен, и пр., то проблем быть не должно, тем более изгибная жёсткость плиты пола небольшая. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Вы, в пятницу, еще в состоянии еще чего то анализировать по косвенным? Мне сейчас такого соратника не хватает. Я могу оправдаться и проставится - уважаю.
----- добавлено через ~31 мин. ----- Я сегодня злой. Эмоции. Собираются отменить кучу стройнорм - вождь заявивил .... типа размаху творчества мешают, привет конечно. Выскочил с очистных с очередного района застройки. Мое это канализация и ливневка туда и приглашали. А дома, попутно, смотрели как линии сетей выстронены, ну это такой отстой ( дома) по конструктиву жутко - пеноблоки пальцем мнутся... посмотрел на чудеса архитектуры ПГС.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 04.09.2021 в 01:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- по площади всего пола? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
Podpolie, спасибо.
Я как-то раньше занимался прямыми лаб испытаниями яч. бетона Примерно работает такая корелляция с твёрдостью: Не царапает ноготь - около 2. 5МПа, царапает - в зависимости от глубины 1.5-2.5МПа, если продавливается пальцем - то как правило менее 1МПа. DJ.Rin, по площади контакта ----- добавлено через ~4 мин. ----- А набирается 500мм от отметки пола до подошвы фундамента? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Чел. с экспертизы должен (если по-нормальному, конечно) любое свое слово обосновывать ссылкой на НТД, а не на свой богатый жизненный опыт. В противном случае Вы пишите ответ, что в нормативных документах такое решение не запрещается. Если у Вас капремонт, например, то все осадки, скорее всего уже прошли, а грунт стабилизировался. При новом строительстве, кстати, намного больше вероятность бОльшей осадки самого фундамента, чем грунта в основании пола подвала. Разве что обратную засыпку выполнят каким-нибудь дерьмом собачьим без уплотнения (а если песок - все ОК).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью | FRAER | Металлические конструкции | 44 | 16.03.2018 13:51 |
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? | SaWa | Железобетонные конструкции | 16 | 03.09.2017 11:13 |
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. | romadjan711 | Основания и фундаменты | 7 | 14.11.2014 16:06 |
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали | GIP | Металлические конструкции | 15 | 05.02.2012 22:14 |