| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую длинну фахверка принимать в расчете?

Какую длинну фахверка принимать в расчете?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2008, 20:29 #1
Какую длинну фахверка принимать в расчете?
searcher
 
I`m from Russia
Регистрация: 05.02.2007
Сообщений: 34

Вобщем здание у меня высотой в коньке 12,6м(ферма плоская) Фахверковые колонны крепяться к ферме спец связью образующей подвижный шарнир в вертикальной плоскости. Какую расчетную длинну колонны брать? не уж то 2. Тогда по гибкости большие сечения получаються ....посоветуйте как уменьшить расчетную длинну колонны. либо какую расчетную длинну обоснованно можно принять...
Просмотров: 3111
 
Непрочитано 06.08.2008, 23:15
#2
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


А почему 2????
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 08:42
#3
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Фахверковые стойки обычно крепят шарнирно(2 болта при небольшой толщине плиты) и шарнирно соединяют с фермой. А это к=1. В нагрузках учитывают соб. вес стойки, вес стенового ограждения, ветерок действующий на стойку.
Серега вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 09:25
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Фахверк ростом примерно 175 см
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 10:04
#5
опус


 
Сообщений: n/a


DEM!
Offtop: Что маленький какой-то - пусть еще подрастет см. на 10.
А то девки любить не будут!
 
 
Непрочитано 07.08.2008, 10:27
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Извините за флуд. Дабы рассеять все сомнения - мой рост 178 см. Рассчетная длина всегда 1. Закрпления всегда активно шарнирно-подвижные. А вообще правильно было сказано. При шарнирном креплении обоих концов стойки мю=1, а при жестком креплении нижнего конца мю=0.7.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 10:41
#7
опус


 
Сообщений: n/a


DEM!
Offtop: А быстро фахверки в Питере растут - на целых 3 см. за 1ч.2м!
Надо ему быстро жесткую заделку вверху "мастить", а то пробьет головой потолок через сутки!
 
 
Непрочитано 07.08.2008, 11:06
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Извините за флуд. Дабы рассеять все сомнения - мой рост 178 см. Рассчетная длина всегда 1. Закрпления всегда активно шарнирно-подвижные. А вообще правильно было сказано. При шарнирном креплении обоих концов стойки мю=1, а при жестком креплении нижнего конца мю=0.7.
Да уж если жестко защемить конец то длина может резко уменьшится.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 16:34
#9
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Хорош флудить! В чат!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую длинну фахверка принимать в расчете?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой вес конструкций остекления принимать в расчете? searcher Конструкции зданий и сооружений 5 08.08.2008 16:39
Какую гибкость связей принимать? searcher Конструкции зданий и сооружений 3 01.08.2008 11:16