| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование и направление местных осей

Армирование и направление местных осей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2012, 10:53 #1
Армирование и направление местных осей
Adun
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87

Здравствуйте. Проектировал ЖБ резервуар для хранения воды. Расчет проводил в программе SCAD делал расчет в этой программе первый раз, до этого работал в Stark. Начал оценивать армирование резервуара, возник вопрос что значит "Нижняя по Х" логично предположить что площадь арматуры направленной вдоль местной оси Х. Решил посмотреть как направленны местные оси и очень удивился, если местная ось Z направленна в одном направлении то оси X и Y меняют направление от элемента к элементу. Получается что на изополях армирования AS1 данные об армировании представлены местами для стержней направленных горизонтально а местами для стержней направленных вертикально. Как решить эту проблему?
Может объяснил не понятно, по этому прилагаю изображения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Местные оси.jpg
Просмотров: 254
Размер:	111.8 Кб
ID:	72907  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.jpg
Просмотров: 266
Размер:	281.8 Кб
ID:	72908  

Просмотров: 4595
 
Непрочитано 16.01.2012, 11:12
#2
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26449
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34398
Jacques DoChirac вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 11:20
#3
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Мда уш... поиск рули. спасибо
Adun вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 16:13
#4
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Кстати, то что на рисунке - не цилиндрическая оболочка, а призматическая, поэтому и изополя такие странные - со всплесками в углах (ну и от направления осей тоже).
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 16:40
#5
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 39


Во вкладке назначения ->кнопка изменение осей вычесления напряжения. Выбираешь общую ось Z жмешь ок(для твоего примера,стены). В результате при выдаче результатов армирования скад будет считать ее как ось X, перпендикулярная ей ось в плоскости автоматически становится осью y.
В фильтрах отображения есть кнопка "направдение выдачи усилий"(пластина и красная буква N), при нажатии показывает красные стрелки(вектор выдачи напряжений) куда направлена стрелка там и X
MYR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 18:39
#6
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Ага спасибо большое. Сегодня не занимался данным объектом, завтра все попробую. Еще раз большое спасибо.
Adun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование и направление местных осей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как поменять направление местных осей пластин в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 17 24.10.2016 13:25
Направление осей ортотропии в SCAD(ошибка) Tony_Chu SCAD 5 01.04.2014 16:37
Всегда ли SCAD выдает армирование относительно местных осей? RrRR SCAD 14 04.10.2013 14:44
Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks Ранис SolidWorks 6 23.03.2011 12:04
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41