Циркуляция ГВС в МКД
безработный
Г.Тюмень
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 2,333
|
||
Просмотров: 11192
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
1. Будете платить еще и за электроэнергию, поедаемую циркуляционным насосом. 2. Будет иметь может на один градус более теплую воду. Чтобы обеспечить необходимую температуру ГВ у кранов закольцовки в подвале недостаточно. Все равно сливть придется остывшую воду в стояке. Надо делать правильную схему - циркуляция через стояки с полотенцесушителями (на них же разбор), объединение вверху циркуляционных трубопроводов и опуск одним стояком к насосу. Если ПС нет (на отоплении), то надо объединять стояки ГВС в один опуск. Вот тогда результат будет. Но в деньгах надо еще посчитать, что обойдется дешевле - электроэнергия или сливаемая вода. Она ведь не вся бесполезно сливается. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Естественная циркуляция происходит за счет разности плотностей воды. На подъемной ветви вода остывает и это создает отрицательное гравитационное давление.
На опусконой - положительное и остывание способствует циркуляции. Если очень точно все рассчитать - можно получить какой-то небольшой объем. А он должен быть до 40% от разбора. Т.е. эффекта не будет. Остынет немного меньше, только и всего. Это уже пытались делать в 9-этажках, когда не было бесшумных насосов. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Добрый день!
Ситуация такая- МКД 9-ть этажей, чердака нет. 7 стояков ГВС в секции. Так как чердака нет, то СП30 предписывает разводку устраивать под потолком последнего этажа. Что категорически не хотят покупали квартир. Почему нельзя сделать обратный стояк Т4 рядом со стояком Т3 в каждой квартире, а разводку объединять по подвалу? Почему СП30 так категоричен в этом вопросе, или может есть варианты закольцевать Т3 и Т4 по каждой квартире без прокладки перемычек по потолку в отдельный стояк Т4? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Потому разработали и стали применять "секционную" систему циркуляции. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
Я не специалист по ВК, но ведь сейчас множество всякой автоматически регулируемой техники, регуляторы давления, клапана и.т.д. К тому же в зданиях до 4-х этажей это не запрещено СП30, а на оборот, только так и предписывает делать. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
В 20-х годах возникает другая проблема
5.4.8 Прокладку разводящих сетей трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа Квартира - целиком жилое помещение (по жилищному кодексу), распланировать так, чтобы хотя бы часть этой перемычки не находилась в квартире - не возможно Получается (по СП30) - чердак обязательное условие для МКД выше 3 -х этажей???? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Да, но только с мозгами сочинителей СП. Вместо жилых комнат пишут жилые помещения. Но других "писателей" теперь нет.
Стояки ведь тоже разводящие трубопроводы, да еще и идущие транзитом через все этажи. Их тоже нельзя в "жилых помещениях (по жилищному кодексу)" делать. Но с циркуляцией ГВС проще - это не разводящие, а сводящие трубопроводы |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
5.2.3 Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, узлы учета потребления холодной и горячей воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий, технологии производства в системе внутреннего водопровода допускается предусматривать запасные (аккумуляторные) и регулирующие емкости. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2023
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток. В хрущевке планируется капремонт в т.ч. системы отопления и ГВС. Идет процесс проектирования. Предлагали проектантам предусмотреть рециркуляцию ГВС, но они отвечают, что повысится нагрузка и не хватит мощности бойлеров. Подскажите, есть ли какой то выход из этой ситуации. Может объединить ГВС с одной из ветвью системы отопления (пустить ГВС вместо теплоносителя), на которой сейчас полотенцесушители санузлов и на обратке радиаторы кухонь, если при этом для снижения нагрузки вместо чугунных радиаторов кухонь поставить менее энергоемкие, например, те же полотенцесушители? Или подскажите еще какой то вариант.
|
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Тут может проблема не в нагрузках (не такая уж она и большая для добавления пс), а в растрате бюджетных средств. "Капремонт" не предполагает конструктивного изменения чего-либо, "как было так и сделайте"... конечно если в ТЗ нет каких-либо дополнительных требований.
|
|||