Непрочитано 06.12.2012, 11:38 #1
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты
4атланин
 
Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251

Доброго всем времени суток!
Все мы сталкивались с деформационными швами в монолитно-каркасных зданиях. Случай, когда д.ш. формируется монолитными стенами, достаточно прост, но вот с колоннами дело не много иначе.
Архитектор, естественно, пытается колонны поставить как можно ближе, а за частую расстояние между гранями колонн равны нормативному размеру шва. Но в таком случае грань колонны и фундаментной плиты совпадают в одной плоскости. Если здание 2-х этажное, то в принципе, проблем нет, но если это многоэтажка, то на основание колонны действует приличная нагрузка и возникает неблагоприятная ситуевина на продавливание.
Ну вот и как бэ вопрос: какое оптимальное расстояние от грани колонны до грани фундаментной плиты? Конечно я могу понять, что это зависит еще и от толщины ф. плиты (проводим условную линию под 45 градусов и т.д.), ну а если плита 2м? Что между колоннами делать 4м + ширину деф. шва? Конечно можно это расстояние уменьшить добавляя арматурные сетки и поперечное армирование, но не до нуля же.

Заранее всем спасибо за советы.
Просмотров: 7842
 
Непрочитано 06.12.2012, 12:02
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Можно и до 0, если проходит на продавливание. Будет половина призмы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 12:07
#3
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Можно и до 0, если проходит на продавливание. Будет половина призмы.
Ну уважаемый, все таки у меня 11 этажей + сейсмика.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:37
#4
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Ну уважаемый, все таки у меня 11 этажей + сейсмика.
тогда считать на продавливание -)
CADengee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 14:25
#5
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
тогда считать на продавливание -)
Блин, я всего лишь хочу узнать, если какие-то минимальные расстояния или нет. То, что на продавливание считать это и так ясно.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 17:02
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Согласен тоже, что можно и до нуля, если всё в порядке с расчётом на продавливание. Ведь нагрузка на колонны будет при этом условно говоря не 100%, а 50-55-60. ну и поперечное армирование при этом и т.д. и т.п. Другое дело, а стоит ли вообще устраивать этот деф. шов? Он вам зачем нужен? (имеется ввиду шов в фундаментной плите а не вообще в каркасе)
troja вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 18:05
#7
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 162


Да нет минимальных расстояний, думаю... Offtop: правда что там сейсмикой особенное может что есть Только по расчету продавливания... Ну было в мохнатом "Руководстве по проектированию фундаментных плит каркасных зданий" - "Вылет консолей от осей крайних несущих колонн здания рекомендуется, как правило, принимать 0,2-0,4 длины примыкающего пролёта" - п. 5.3 издания 1977 года. А так, в любом случае - по расчёту.
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 10:24
#8
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
А так, в любом случае - по расчёту
Ок, спасибо.


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Другое дело, а стоит ли вообще устраивать этот деф. шов? Он вам зачем нужен?
Здание очень длинное >70м.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2012, 10:41
#9
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Здание очень длинное >70м.
И чё? Это ж не каркас, фундаментная плита.
 
 
Непрочитано 08.12.2012, 19:45
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Если шов температурный, то ФП не разделяют.
Если шов осадочный, то делайте двойную стену в подвале и опирайте колонны на нее.
Стена по краю фундаментной плиты.
Если подвала нет, то сделайте ребра вниз в плите с двух сторонн от шва.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 00:59
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


70 метров это не так уж много и температурный шов в такой плите можно не устраивать. Фунд. плита практически будет находиться круглогодично в примерно одинаковом температурно-влажностном режиме и какой то игры сил в ней не будет из-за температурных перепадов.Возможно из условий правил проектирования в сейсмоопасном районе это надо, то тут уж смотрите сами, нам издалека этого не понять.Тоже и в отношении разности в осадках.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Безбалочные плиты перекрытий и колонны многоэтажных каркасов StrMech Конструкции зданий и сооружений 10 18.10.2007 12:22
соединение колонны с диском плиты krendel-r Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2007 02:05