Непрочитано 01.12.2011, 07:40 #1
Помогите расчитать расход природного газа
Наташа Ержонкова
 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 2

Суть в том, нужны тех. условия на подключение к газопроводу (Р=0,6МПа, длина газопровода 1130м, труба Ду57), на котором уже сидят потребители с объемами 518м3/ч. На сколько кубов газа можно рассчитывать при подключении в конце этого г/п. Заранее благадарю добрых людей.
Просмотров: 9510
 
Непрочитано 01.12.2011, 14:11
#2
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Порядка 600 м3/ч.
Разве вы выдаете ТУ?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 06:52
#3
Наташа Ержонкова


 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 2


Спасибо огромное.
Наташа Ержонкова вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 22:53
#4
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Порядка 600 м3/ч.
А как рассчитали ? По какому то взятому перепаду давления? Или по предельнои скорости/шуму ?
PL вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 17:52
#5
Marationok


 
Регистрация: 03.07.2011
Республика Казахстан
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
А как рассчитали ? По какому то взятому перепаду давления? Или по предельнои скорости/шуму ?
Да да, меня тоже это интересует, по каким перепадам? Да и, вообще какое давление интересует потребителя? Я сам так немного прикинул если будет 1 кг, то расход газа ориентировочно 450 м3/ч, а если 250 м3 то давление в газопроводе равен 4-м киллограммам. Все диаметры DN50, то бишь ДН=57 по ГОСТ 10704-91
__________________
Все подвергай сомнению
Marationok вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 14:55
#6
asphalt

Схемы
 
Регистрация: 03.02.2011
Russia (наша Раша)
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Наташа Ержонкова Посмотреть сообщение
На сколько кубов газа можно рассчитывать при подключении в конце этого г/п.
ответ: не более 320 м.куб./час
asphalt вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 22:06
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


asphalt, тогда резонно спросить:
Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
А как рассчитали ? По какому то взятому перепаду давления? Или по предельнои скорости/шуму ?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 10:06
#8
asphalt

Схемы
 
Регистрация: 03.02.2011
Russia (наша Раша)
Сообщений: 8


при расходе в конце 320 м куб/час (838 сумарный) - максимальная скорость в 57 трубе 22 м/с (менее 25- нормально) и давление в г/п падает до 0,2 МПа. это маловато - уже среднее давление. гидравлический расчет выполнен по действующему СП 42-101-2003

Последний раз редактировалось asphalt, 15.12.2011 в 10:28.
asphalt вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 13:34
#9
Marationok


 
Регистрация: 03.07.2011
Республика Казахстан
Сообщений: 35


А при расходе в конце 112 м3/ч (в сумме 630) - максимальная скорость в DN57 стальной трубе 18 м/с и давление в газ-де падает до 3,2 ата2/км, то есть, получается газ-д высокого давления 2-й категории. Это будет ~0,327 МПа
__________________
Все подвергай сомнению
Marationok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 09:21
#10
delovoy


 
Регистрация: 27.07.2009
Украина
Сообщений: 16


в Украине падение давления в газопроводе должно быть в пределах категории газопровода. Т.е. если газопровод среднего давления, при максимальном расходе газа в конце газопровода давление все равно должно быть в пределах среднего. Понижение категории газопровода только через газорегуляторный пункт. В других постсоветских странах разве не так?
delovoy вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 14:43
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
в Украине падение давления в газопроводе должно быть в пределах категории газопровода
Только "законы" государств на законы природы не распространяются. Газ никому не должен. Ни в постсоветских, ни в антисоветских странах. Падение давления установится "само собой". И расход, и скорость. Если где-то в конце длинного газопровода открыть выпуск в атмосферу, давление может и до низкого упасть.

Другое дело, что проектировщики должны не допускать таких ситуаций и действительно не должны переходить границы категорий. Просто потому, что при отсутствии разбора давление по всей длине будет одинаковым. И это тоже во всем мире одинаково. Это должно быть где-то записано, иначе непременно найдется умник, который будет "редуцировать" давление диаметром. Если в Украине это записано, то это правильно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 09:31
#12
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
А как рассчитали ?
Грубо взял из таблицы. При Р=0,6 МПа и Ду=50, пропускная способность трубопровода 1170 м3/ч. Отнимаем 518 м3/ч и получаем ориентировочно 600 м3/ч.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2011-12-21 в 8.20.39.png
Просмотров: 570
Размер:	49.3 Кб
ID:	71752  
 
 
Непрочитано 21.12.2011, 09:50
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
пропускная способность трубопровода 1170 м3/ч
Как думаешь, "пропускная способность" трубопровода длиной 100 м, 100 км и 1000 км одинаковая?

Такие вспомогательные таблицы делаются для определенных условий и ориентировочных прикидок. В этой таблице указано - для скорости 25 м/с. Этой скорости соответствуют какие-то удельные потери давления на 1 м трассы. Газ движется за счет разности давлений в начале и конце участка трассы. Если предположить, что в начале давление создается компрессором и условно постоянное, то в конце участков разной длины оно будет разное. Соответственно будет и разный расход в короткой и длинной трассе. Чтобы обеспечить расчетные расходы по очень длинным трассам и ставят компрессорные станции.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 11:15
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Как думаешь, "пропускная способность" трубопровода длиной 100 м, 100 км и 1000 км одинаковая?
Нет, конечно. И конечно нужно проводить гидравлический расчет.
Пропускная же способность трубы именно такая, которую описал выше.
Газоснабжающая организация может компрессор поставит, кто ее знает?
Для этого я и спросил о ТУ. Но видимо топикстартер уже успокоился... а мы все баламутим.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите расчитать расход природного газа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Помогите пожалуйста расчитать узел в SCAD Анита SCAD 2 19.06.2011 16:57
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой Musk Прочее. Архитектура и строительство 1 29.03.2007 12:20