Нагрузка от стен на перемычки
Расчет строительных конструкций
Харьков
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 7508
|
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Согласен с Liam сбор нагрузок надо производить как на рандбалки. Я бы еще и запас хороший взял на всякий случай, т.к. здание стоит и фиг его знает где и какие у него уже есть или нет трещины и слабые места в стенах.
Большой вопрос вызывает возможность подведения и включения в работу такой балки, убираемая перемычка поджата к перекрытию, если не трудно поделитесь соображениями |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Радбалка - неразрезная балка, опирающаяся на узкие опоры реакция от которых принимается точечной.
Тут перемычка – широкие опоры, форму реакции от которых учитывать обязательно. Схемы нагрузок с учетом высоты стены и проемов лучше и понятнее дает Б.Н. Жемочкин «Расчет рандбалок и перемычек» |
|||
|
||||
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46
|
Новую балку предполагается выполнить из двух швеллеров.Старая перемычка берется в обойму путем штрабления пазов для полок швеллеров и стягивания обеих швеллеров болтами через проделанные сквозные отверстия.После того,как все закрепления произведены,можно расширить проем.Старую перемычку можно удалить,а можно и не трогать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Цитата:
Для LavrVa Один швеллер помимо того что будет тяжелой для монтажа руками (250-300кг), его надо будет еще и пропихнуть в гнезда поперечных стен (прикидочно на глаз потребуется опорная зона не менее 700мм.) Потом еще и впихнуть в пазы по всей длинне. Вы точно уверены что так выполнить получится? И потом не забывайте что при неудобстве работ строители начинают чихать на все предупреждения и как правило (если конечно возьмутся за это) либо балку сделают из кусков, либо раздолбят так что мало не покажется Готовы вы к таким последствиям? Зделать конечно можно все, но такие решения при реконструкции всеже думаю должны приниматься только в особых случаях и на уникальных или важных объектах, а не по желанию какого-нибудь жильца многоквартирника - он то точно экономить будет по полной. |
|||
|
||||
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46
|
Полностью согласен с Ron !Но пришел заказчик,говорит что в соседней квартире (фото прилагаю ниже) вот так сделано уже,хочу тоже самое.Начальство согласилось,приходится делать.С одной стороны остается пилястра для опоры.Но вопрос не в этом!Тема-то о НАГРУЗКЕ на балку!
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
По нагрузке надо собрать с прямоугольного участка стены над перемычкой высотой два пролёта и всех опирающихся конструкций попадающих в этот прямоугольник.
Но повторюсь, я бы перестраховался и вмолотил по полной программе весь вес вышележащих конструкций |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Цитата:
СНиП II-22-81 6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания). ........ Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учи-тываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, — выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. Удвоенный пролет берется тока при свежеуложенной замороженной кладке. Но насчет того чтобы взять огромный запас - солидарен! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
Перемычки в монолите | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 4 | 15.04.2008 07:34 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |