24.06.2022, 21:45 | #1 | |
Вытяжка из с/у напрямую вверх через кровлю - возможен?
ПГС
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 133
|
||
Просмотров: 5654
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Без вентилятора работать все это не будет От конденсата надо ставить тройник внизу |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Прошу прощения, вот картинка!
----- добавлено через ~2 мин. ----- MAG37, не подскажете, что это за тройник? Ссылку или картинку дайте пожалуйста
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read: |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Цитата:
А вытяжка ваша все равно не работоспособна |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
MAG37, почему? Потому что вентилятор надо ставить исключительно в вертикальной плоскости или по другой причине?
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read: |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Потому что кирпич развалится....
Проход вытяжного воздуховода через кровлю обычное дело. Только это дело надо делать правильно. Погуглите узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт и получите 10 тыс ссылок и картинок. Важные детали: 1. Надо делать узел прохода, т.е. конструкцию, отделяющую утеплитель и кровельный ковер от воздуховода. 2. Узел прохода должен опираться на стакан. Между стенками стакна и воздуховодом необходимо заполнение утеплителем. 3. Узел прохода лучше сделать с клапаном и непременно с кольцом для сбора конденсата. Внутри воздуховода непременно будет конденсат и обязательно будут попадать осадки. От сборного кольца просто делается трубка для отвода воды. 4. Чтобы вентиляция работала, необходима некоторая высота шахты. Порядка 1.5-2 м. По картинке видно, что рядом более высокая часть, а вытяжка расположена недалеко от края здания. В этих местах образуется аэродинамическая тень, внутри которой беспорядочно циркулирует воздух. Может даже задувание внутрь получиться. 5. Наверху надо ставить не зонт (он защищает только от слабенького дождя), а дефлектор, который создает тягу под действием ветра. 6. Канальный вентилятор не повредит. Ставить его надо сбоку воздуховода, чтобы на него не стекал конденсат. В зависимости от сезона он может включаться или просто служить решеткой. Вот только "канальными" сейчас обзывают практически все небольшие вентиляторы. Надо ставить бытовой канальный вентилятор, наподобие вот этого. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проход фермы с двумя трубами по бокам через кровлю. | number99 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.08.2011 21:28 |
Проход Дымовой трубы через Кровлю котельной ? Как? Узел? | master-pro | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.02.2011 08:13 |
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) | vovlas | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.11.2010 23:17 |
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. | ZhannetAs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.01.2009 13:05 |
Ищу типовйо узел прохода дефлекторов через кровлю | Жека СКДМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2009 10:17 |