| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.07.2022, 13:07 | #1 | |
Существующее здание поднимается вверх при пристройке нового здания
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 2089
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,846
|
Ты с разделом не ошибся часом?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Чудес много под землей. А что это реальные физ-мех свойства грунтов заложенные в расчете? Модули истинные?
При слабых грунтах "британские ученые" отмечают и такое, как на картинке - выпор. Делайте разделительную стенку. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Новое провалилось на ~26см, а старое поднялось на 3см - качельки. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И еще с креном))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 21
|
Приложил. Тут правда грунт задан на большую глубину и перемещения больше, но суть явления не поменялась
----- добавлено через 46 сек. ----- Есть более подходящий? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Такое чувство, что грунт упирается в правую границу области грунта. Там не стоят связи по X? А если модель вправо увеличить, побольше грунта задать справа от котлована?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Такой результат вполне возможен.
Это очень плохо, т.к. после стабилизаци грунта под нагрузкой от строящегося объекта, существующее здание обязательно даст осадку, возможно сверхнормативную. Такие качели нельзя допускать. С нагрузкой ничего не напутал? Это очень большая нагрузка, в 2 раза превышающая реальную нагрузку на пол в складе металлопроката от рулонной стали. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Добрый день, напишите пожалуйста этапность.
Бытовое давление в грунте моделировали ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 21
|
Не могу сказать, это первый опыт.
Цитата:
Цитата:
Нагрузка задана в исходных данных (я не собирал нагрузки). А вообще это 7-8 эт здание с подвалом |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 21
|
Файл во вложении. Здесь грунт замоделирован глубже, чем в моем первом сообщении, в результате чего результаты поменялись: две близлежащие стены дают осадку, а две остальные поднимаются
----- добавлено через ~6 мин. ----- Да Да, в программе задается собственный вес грунта, при этом перемещения на следующем этапе обнуляются Последний раз редактировалось Shtirlic00000, 19.07.2022 в 09:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Шпунт между зданиями не извлекайте, не надо. Это разделительная стенка. Причем длина его отличается от просто расчета стен котлована в большую сторону. На остальном периметре пож-та извлекайте.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 21
|
Я кажется нашел, в чем была причина. Дело в галочке "обнулить перемещения". Я ее ставил после стадии устройства котлована и поэтому не учитывались перемещения, которые возникают в ходе строительства. Если ее убрать, то здание дает осадку вниз, как и ожидалось
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите. Нужно существующее здание, которому требуется кап. ремонт (реконструкция) | E.H.O.T | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.09.2017 17:15 |
Перечень мероприятий при строительстве нового здания в плотной застройке. | Antoxa1305 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.07.2017 15:41 |