В каких случаях холодный шов без бетоноконтакта, в каких с бетоноконтактом?
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 105
|
||
Просмотров: 2974
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
сначала намазать, а потом срубить? какой же в этом смысл?
смотрите устройство холодного (рабочего) шва. есть рекомендации к его устройству, например в СП70, СП435. ----- добавлено через ~2 мин. ----- чтобы это понять надо изготовить опытные образцы, думаю что в нормативной документации такого сравнения нет. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Пока тут не закрыли, номинирую тему на звание 2022 года.
3) Худшая тема года по полноте исходных данных, содержанию смысла в теме, грамотности русской речи, степени осознанности в искомом вопросе. Ключевые слова Tyhig, номинации, конкурс тем
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Придумываю и реализую (иногда работает) Регистрация: 26.11.2008
Мск
Сообщений: 105
|
Цитата:
У бетоноконтакта 1,5МПа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
Думаю что для свежего рабочего шва, тем более со свежим сколом дополнительная обработка не требуется. Другое дело если есть какие-то пленки или отделочные слои. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Насколько ответственно подходить к холодным швам, зависит от конструкции и условий. |
|||
|
||||
Придумываю и реализую (иногда работает) Регистрация: 26.11.2008
Мск
Сообщений: 105
|
То есть вбить и изучить что из себя представляет бетоноконтакт, его виды итд итп - не удосужились - есть составы, которые дают адгезию больше чем сам бетон в своем монолите.
Однако высказать своё фи удосужились. То есть полезной информации опять таки 0, зато эго потешили. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Отнюдь. Я пару лет назад у себя дома ремонт делал, так что теперь по вопросу всех этих грунтовок/клеев/растворов/плиток/штукатурок могу диссертацию написать. И это слово на букву "б" тоже много раз встречал. Что оно означает никто толком не знает, но производители обычно так обзывают грунтовки якобы с особо прочным сцеплением. Ну типа не для каких попало стен, а для самых-самых бетонных. Вобщем тема больше для форумхауса, там такое любят.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Зачем? В любом захудалом строймаркете несколько разных на любой вкус. Кто делал ремонт знает. Применяется для кладки плиток на окрашенных масляной краской стенах. Говно страшное. После высыхания легко смывается водой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? | Wild Mechanic | Обследование зданий и сооружений | 17 | 15.07.2019 17:01 |
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? | Полякоф | Железобетонные конструкции | 8 | 20.09.2013 14:18 |
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. | Slash232 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.06.2009 09:51 |
Розыск литературы Мурашев В.И. Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона. — М.:1950 г. | Inzuktor_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.12.2008 18:08 |
Ищу нормаль НП 3.1.1-72 - Торговые здания. Универсамы, а также Универмаги | Максим Алексеевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.11.2008 23:12 |