Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016
Регистрация: 01.01.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3847
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
"Как действующее давление становиться меньше просадочного - глубже просадку можно не учитывать."
"сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать" Просадочная толща - зона, в которой действующее давление больше просадочного. Имхо, высказывания эквивалентны. |
|||
|
||||
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 148
|
Расчет типа грунтовых условий по просадочности (уточнение нижней границы просадочности)_v.4 (по монолитам геологическим)
https://www.twirpx.com/file/1672761/ Последний раз редактировалось andriadi, 08.06.2018 в 07:47. Причина: уточнение |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Собственно ответ дан:
Цитата:
действующее давление - вес грунта+давление от фундамента.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162
|
Первый раз за годы столкнулась с просадочными грунтами. Тип грунтовых условий по просадке 2. Начальное просадочное давление по всей глубине меньше, чем давление от собственного веса грунта+нагрузка.
Скважина 15 м, и по всей глубине просадочные грунты. Я так понимаю, что считать на всю глубину. Была бы глубина скважины 25 м и на эту глубину тупо считать? У меня опора ЛЭП 330 кВт, повышенный уровень. Глубина осадки на опоры не нормируется, нормируется разность осадок фундамента. Но опора же не может проседать до бесконечности.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... Последний раз редактировалось RINga, 22.07.2022 в 19:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Проектирование фундаментов геотехнической категории 3 согласно СП 22.13330.2016 | Алексий31 | Основания и фундаменты | 3 | 04.06.2018 16:53 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Определение со при расчете на поперечную силу по СП | SergeyMetallist | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 03.11.2011 17:51 |