Подскажите жизнеспособность такой стропильной системы
grafmx3
 
Регистрация: 07.12.2021
Сообщений: 2

День добрый! Подскажите есть ли живучесть такой стропильной системы? Стропила 200х50 с шагом 600 мм, стойка 200х50, затяжка 200х50. Понимаю что пролет большой и похожей схемы в книгах я не нашел.

Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (78.2 Кб, 153 просмотров)

Просмотров: 2725
 
Непрочитано 07.12.2021, 14:12
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Подскажите жизнеспособность такой стропильной системы
Это может показать только расчёт.
И не забудьте спроектировать узлы.
В частности, принять решение, что делать с распором.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 14:46
#3
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Посмотри, может поможет.

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:40.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 15:42
1 | 1 #4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от grafmx3 Посмотреть сообщение
Подскажите есть ли живучесть такой стропильной системы?
Скорее всего нет. Слишком большой пролет и слишком маленькое сечение стропил. Если же сделать опирание стропил на мауэрлат неподвижное - тогда скорее всего стропила пройдут, но будет вопрос с распором.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 16:57
#5
grafmx3


 
Регистрация: 07.12.2021
Сообщений: 2


При расчете программой я получил что стропила проходят 200х50, стойка должна быть 150х100 но вот как посчитать затяжку я не знаю. А низ крепления стропильной ноги к мауэрлату делать на ползуне. Или добавить в конструкцию прогон с опиранием на фронтоны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (1).jpg
Просмотров: 117
Размер:	166.3 Кб
ID:	243411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (3).jpg
Просмотров: 112
Размер:	145.7 Кб
ID:	243412  
grafmx3 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 17:43
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от grafmx3 Посмотреть сообщение
При расчете программой я получил что стропила проходят 200х50
Этот расчет здесь не годится.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Подскажите жизнеспособность такой стропильной системы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите хороший пример расчетной стропильной системы + вопросы MAG37 Деревянные конструкции 13 01.10.2020 12:20
Физический смысл схватки стропильной системы Unforgiven92 Деревянные конструкции 1 08.09.2019 08:15
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
ПО для расчета стропильной системы в ЗD? user277418 Прочее. Программное обеспечение 8 15.08.2012 17:48
Подскажите как поменять тип системы в СКАДе Yurez SCAD 2 31.03.2009 00:38