Непрочитано 11.07.2022, 07:15 #1
Способы закрепления гайки фундаментного болта от самоотвинчивания
trust me, i'm an engineer
 
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 2

Здравствуйте
Так случилось что при креплении металлической колонны, выпуска фундаментного болта хватает только на 1 гайку, по проекту предполагалось 2 гайки. То есть получается гайка не закреплена от самоотвинчивания. Нашел несколько стандартных способов для закрепления гайки, один из них:
1. выполнить шплинт (просверлить отверстие в гайке и болте и поставить стержень из проволоки). Можно ли применить такой способ?
2. придумал еще вариант - приварить пластинки по двум параллельным сторонам гайки. Но нигде не нашел чтобы применяли похожий вариант. Во вложении чертеж решения. Можно ли так сделать?
Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 235
Размер:	24.1 Кб
ID:	248541  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 238
Размер:	56.0 Кб
ID:	248542  

Просмотров: 2280
 
Непрочитано 11.07.2022, 09:57
1 | #2
SLADE

проектировщик-новобранец
 
Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324


Бетонируйте, нормы это допускают
SLADE вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 10:17
1 | #3
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от trust me, i'm an engineer Посмотреть сообщение
2. придумал еще вариант - приварить пластинки по двум параллельным сторонам гайки. Но нигде не нашел чтобы применяли похожий вариант.
применяем такой вариант. Пластинка с одной стороны. Пока ничего не открутилось.
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 10:21
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Сколько витков резьбы болта остается над гайкой?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 10:23
1 | 1 #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Уменьшить толщину подливки, уменьшить толщину квадратной шайбы по расчёту, может быть применить тонкую вторую гайку.
Перепроверить толщину опорной плиты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 10:41
#6
trust me, i'm an engineer


 
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Бетонируйте, нормы это допускают
А какие именно нормы? Ведь бетонирование может быть с пустотами. Например у меня над базой будет бетонный островок, вместе с ним и вырвет колонну если что)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Сколько витков резьбы болта остается над гайкой?
Над гайкой 2 витка, крепление без контролируемого натяжения
trust me, i'm an engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2022, 07:09
#7
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Ну не знаю как вам подойдут или нет, ну там по нормам вашим, но в машиностроении есть способы крепления гайки от самоотвинчивания, не например, кончатые гайки, правда болт все равно придется сверлить, потом шайбы с отгибным буртиком на грань гайки, есть и ещё, но это надо смотреть...
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2022, 15:45
#8
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ну не знаю как вам подойдут или нет, ну там по нормам вашим, но в машиностроении есть способы крепления гайки от самоотвинчивания, не например, кончатые гайки, правда болт все равно придется сверлить, потом шайбы с отгибным буртиком на грань гайки, есть и ещё, но это надо смотреть...
По нашим нормам (СП70.13330) оговорено два предпочтительных метода - пружинные шайбы и контргайки. Иное все исключительно по инициативе проектировщика. Причем по анкерным болтам отсылка на ГОСТ, где комплектность с контргайками.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2022, 21:16
#9
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
По нашим нормам (СП70.13330) оговорено два предпочтительных метода - пружинные шайбы и контргайки.
Дааа... предпочтения разные. В машиностроении эти способы называются лучше это, чем ничего...
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2022, 03:01
#10
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595


СП 70.13330.2012
Цитата:
4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ.
необходимо согласовать с проектировщиком приварку пластинок по 2 варианту
27legion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способы закрепления гайки фундаментного болта от самоотвинчивания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким нормативным документом регламентируется выступание резьбовой части болта за габарит гайки. Юрий_Нд Металлические конструкции 9 02.08.2019 02:55
Предварительное натяжение фундаментного болта TNemo Металлические конструкции 246 06.05.2015 09:51
Как определить (назначить) длину фундаментного болта? yudjinSS Основания и фундаменты 11 11.03.2013 09:34
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23