| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.08.2009, 09:35 | #1 | |
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом?
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 25399
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Фундаменты после проверки на горизонтальное смещение (заодно проверьте, есть ли в задании угол поворота - во многом это зависит от назначения здания) и посмотрите внимательнее на другие источники .
Задание на проектирование - если в нем нет, запрашивайте !. |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
AMS,
Цитата:
При расчёте горизонтального смещения оголовка сваи у меня получилось 4,5 см при горизонтальном усилии в 1 тонну. Это произошло по причине того, что первый слой под ростверком - насыпной (2,5 м). Я мог бы настоять на том, что ростверк нужно опустить ещё глубже, тогда уменьшиться горизонтальное смещение оголовка сваи. Но насколько опустить ростверк зависит от того, какое предельное горизонтальное смещение допустимо. А какое допустимо - я не знаю. С чего начать? Не существует ли каких-либо норм или рекомендаций, где было бы сказано, к примеру: "в монолитных каркасах при высоте этажа токой-то, допустимо горизонтальное смещение фундамента на такую-то величину"...? Только что проделал эксперимент. Задал перемещение низа одной из колонн на 3 см. Результат такой: момент в колонне вырос в 30 раз.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. Последний раз редактировалось Engineer IA, 04.08.2009 в 11:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367
|
Цитата:
Пользуйся рекомендуемым приложением 4 СНиП 2.02.01, а лучше п. 5.5.46 СП50-101-2004 а) технологических или архитектурных требований к деформации сооружения (изменение проектных уровней и положений сооружения в целом, отдельных его элементов и оборудования, включая требования к нормальной работе лифтов, кранового оборудования, подъемных устройств элеваторов и т.п.) ; б) требований к прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций, включая общую устойчивость сооружения . У тебя свая трещит или ломается от возникающего момента? А может инженерные коммуникации вырывает? |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Спасибо, AMS и kruz!
Цитата:
Вот, проверил в СКАДе. При смещении низа колонны на 2,9 см момент колонны увеличивается в 29 раз. При смещении на 0,5см - в 8 раз. А при смещении в 0,3 см - в 5 раз.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Также искал.
Сам долго искал документ нормирующий предельно допустимое перемещение головы сваи. Эта величина устанавливается техническим заданием. Хочу поделиться результатами. Нашел в пособии (точно не вспомню в каком, надо покопаться в записях, кажется к свайным фундаментам) и в одной книге, что предельная величина горизонтального перемещения головы сваи устанавливается 10 мм без указания конструктива здания. При чем эта величина в техзаданиях нашего архива еще с 60х годов прошлого века = 10мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Тут уже выше было сказано - задание на проектирование и требование к прочности, устойчивости ....
Откуда взялись четкие цифры у Сорочана, надо посмотреть, но по памяти 10 мм - это вроде было из старого ГОСТа на испытание свай. Это ограничение было дано при испытаниях только рабочих свай. Какие еще можно цифры найти: 20 мм - это ограничение СНиП 20.02.03 дано если вы определяете перемещения по его таблицам из Приложения 1. 30 мм - это ограничение старого ГОСТа на предельное перемещение головы сваи (если свая предназначена только для испытания) не менее 40 мм - это перемщение регламентируемое ГОСТ 5686 при испытаниях |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
В.А. Зурнаджи В.В.Николаев "Механика грунтов, основания и фундаменты".Москва."Высшая школа".1967.
стр.322, 323. Там есть таблица расчетного сопротивления основания сваи гор.нагрузке при перемещении 1 см. Таблица получена по данным А.А.Лугой. Цитата:
стр.71, 72. аналогичная таблица для гор.перем 1см.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Всем доброго времени суток,
Кто в курсе = какое значение ставить при расчете сваи в пункт "Предельный угол поворота головы сваи" ? И какой нормативный документ регламентирует эту цифру ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Да нет такого. Считается всё для кажного конкретного случая. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Главное - что бы сооружение не грохнулось.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76
|
Цитата:
Формула 8 стр.75 "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85", Приложение 2 пример расчета с ответом на вопрос Последний раз редактировалось vovan1977, 05.03.2019 в 14:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
подними тему.
предельных горизонтальных перемещений не нашел, СП по нагрузкам тоже не дал положительного результата Считаю, что после установления горизонтального перемещения надо производить перерасчет всего здания или сооружения с возникшими эксцентриситетами. И уже от обратного находить допустимый эксц. оно же смещение |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |