Уважаемые господа инженеры, вот впервые столкнулся с проектированием круглых колонн... С расчетом особых проблем не было, а вот когда подобрался к чертёжке, начали появляться нюансы и хотелось бы услышать ваше мнение по их разрешению. На рис. 1 и 2 указано расположение арматуры в сечении колонны, но вот у меня вопрос: какое из этих 2-х верное, я склоняюсь конечно к 2-му ибо оно больше подобает работе квадратной колонны, или тут без разницы как располагать? Вопрос 2-ой: как лучше указывать расстояние между стержнями как на рис. 3 (по дуге) или на рис. 4 (по кратчайшему расстоянию) или вообще лучше угол поворота указывать относительно предыдущего стержня? Заранее благодарен за ваши отзывы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1763
Размер:	16.2 Кб
ID:	50475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1505
Размер:	15.3 Кб
ID:	50476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1397
Размер:	16.2 Кб
ID:	50477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 1267
Размер:	15.1 Кб
ID:	50478  

Просмотров: 14453
 
Непрочитано 22.12.2010, 18:43
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Разницу между рис.1 и рис.2 не нашел, а что касается расстояния между стержнями, то думаю лучше указывать угол, так как цифра 45 градусов выглядит лучше чем ваши суперточные размеры. Колонны такие не армировал, опыт из армирования буронабивных свай.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 19:04
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Можно просто спиралью намотать хомут и все.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 19:17
#4
Doka


 
Сообщений: n/a


А как по-твоему армируются буронабивные сваи, сваи-оболочки?
Вопрос выеденного яйца не стОит.
А что думает твой завгруппы и/или главспец?
А кто за тобой проверяет?
Спишь спокойно?
 
 
Непрочитано 22.12.2010, 22:20
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Спишь спокойно?
Меньше знаешь - крепче спишь.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 09:35
#6
yozhik


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
А как по-твоему армируются буронабивные сваи, сваи-оболочки?
Вопрос выеденного яйца не стОит.
А что думает твой завгруппы и/или главспец?
А кто за тобой проверяет?
Спишь спокойно?
Большое спасибо за конструктивный и исчерпывающий ответ! Так держать!!! Бедные Ваши сотрудники, да и близкое окружение...

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Разницу между рис.1 и рис.2 не нашел
Разница в том, что стержни на 1 рис. на угол в 22 грд. повернуты относительно стержней на 2-ом рис.

Последний раз редактировалось yozhik, 23.12.2010 в 09:42.
yozhik вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 19:03
#7
maximems


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72


Ничего сложного.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2022
Размер:	65.3 Кб
ID:	50543  
maximems вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 19:10
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от yozhik Посмотреть сообщение
Разница в том, что стержни на 1 рис. на угол в 22 грд. повернуты относительно стержней на 2-ом рис.
yozhik, посмотрите методрекомендации по буронабивным сваям. Там есть примеры армирования и описано, какая разница между расположением стержней.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2010, 13:42
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


yozhik, а как вы расчитывали армирование если не знаете как у вас стержни расположены?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 22:26
#10
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
рис 74
Думаю правильнее будет давать размеры от осей! разве грань колонны должна быть круглой в плане? или в виде многоугольника?

Последний раз редактировалось Евгений Д., 25.12.2010 в 22:28. Причина: доп
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 15:20
#11
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


По ГОСТ 21.501 вертикальные стержни (если они равномерно распределены по окружности) можно просто обозначить так, как они должны располагаться (например как у вас, 4 шт. на осях а остальные равномерно между ними), от одного сделать выноску и просто указать позицию и количество.
Для хомутов сделать выноску типа "поз./шаг", а диаметры, размеры нахлестов и крюков указать в ведомости деталей.
Цитата:
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
Ничего сложного.
Робот - сила!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: krug.jpg
Просмотров: 1870
Размер:	19.9 Кб
ID:	50729  
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 15:49
#12
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


делайте так, чтобы было легко рабочему на стройке (без доп. расчётов) выставить арматуру. Поставьте себя на его место!
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 16:00
#13
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


рисунки идентичны абсолютно... так как абсолютно не имеет значения как повернута круглая колонна. по обозначению - мне кажется если равномерно по окружности расположены стержни - не надо ничего вообще писать, просто количество указать и диаметр.
Fool вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 16:00
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


По-моему очевидно, что стержни в круглой колонне должны размещаться на равном расстоянии друг от друга. Посему и нету большой необходимости указывать расстояние между ними.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 14:54
#15
patlay


 
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
Ничего сложного.
Уважаемый maximems, скриншот какой программы приведен в вашем посте?
patlay вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 14:58
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от patlay Посмотреть сообщение
Уважаемый maximems, скриншот какой программы приведен в вашем посте?
Если я не ошибаюсь то это AutCAD Structural Detaling, либо Robot
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 15:50
#17
maximems


 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь то это AutCAD Structural Detaling, либо Robot
Так и есть, robot
maximems вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 19:29
#18
patlay


 
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 2


Спасибо maximems.
patlay вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 14:34
#19
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


ничего сложно то понятно. Если эта колонна находится в сетке колонн каркаса и момент действует по "Х" и по "У" логичнее наверное максимальное количество стержней располагать по направлениям момента или рабочее сечение h0 компенсирует количеству колонн?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Всегда армировал ее(такую колонну) по типу квадратной колонны, но когда сечение маленькое(280мм диаметр) хотелось бы по максимуму воспользоваться сечением.
Dargan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование круглых колонн.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 VBA Расчетные программы 12 05.07.2011 09:41
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 Vero Железобетонные конструкции 2 29.06.2010 01:23
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39