25.10.2010, 22:48 | #1 | |
результаты армирования SCAD
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
||
Просмотров: 24470
|
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Господа форумчане, нужна информация, как СКАД выдает результаты армирования. Можно ли выдавать армирование в оболочках как в Лире, цветовой мозаикой или только изополя? Насколько это хорошо читается, не ругается ли заказчик, требует ли цифровой распечатки? Как выдается армирование стержней, есть ли цветовая выдача, оцифровываются ли эпюры? Заранее благодарю за ответ.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Цитата:
Есть цветовая выдача, эпюры оцифровываются |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,403
|
Всем здравствуйте.
При расчете жб здания возникли вопросы: - почему некоторые элементы перекрытия, покрытия и стены при отображении изополей армирования не отображаются цветом и остаются черными? - когда изменяю тип КЭ для плиты на 11 или 13 (вместо КЭ41 - оболочка) выдается ошибка. Тоже происходит когда хочу поставить КЭ балки-стенки. Что я задал не верно? Заранее благодарю |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
-элементы остаются чёрными, т.к. по расчёту арматура не требуется, если элемент обведён красным - арматура зашкаливает (концентрация напряжений)
-элементы плиты не предусматривают возникновение сжимающих усилий, элементы балки-стенки не предусматривает возникновение момента (см. степени свободы для каждого элемента). Для пространственной задачи пользуйся элементами оболочки Схему не смотрел Последний раз редактировалось PashaStr, 20.10.2011 в 13:43. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
Какой-то сомнительный расчет. А где опоры? Далее - толщина плиты всего 10 см, увеличивайте до 20. Рассчтояние до центров тяжести масс 2 см - маловато, ставят обычно 4-5-6. Далее, желательно, если в расчете арматура будет больше той, котора яполучилась во вкладке трещиноскость ( у Вас 12 мм), поставить ту, которая получилась. Скад не знает как вы будете армировать, и ему надо принудительно задавать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,403
|
Цитата:
Толщина плит 22см, а диафрагмы - 20 - может у Вас что-то? Расстояние до центров тяжести масс - это где ставится? Последний раз редактировалось unikum85, 20.10.2011 в 14:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Еще раз проверьте направление выдачи усилий в плитах. Особенно крайние полосы. Если колонна идет в составе стены, то ее дробят в соответствии с количеством попадающих на нее узлов. Иначе она как бы мимо стены идет. Следите за направлением местных осей в пластинах. Бывает что они переворачиваются, меняется "верх" и "низ". Тогда они будут выглядеть как черные пятна на схемах армирования и полей напряжений. Толщина пластин задана 0,22 м . Еще раз проверьте. Подбор армирования действительно ведется по старому СНиП? Идут сообщения об ошибках. Проблемы с типом элементов. Эти элементы не будут армироваться. Они и будут "черными дырами". |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Leonid555
Будте добры,поясните раличие получения расчёта с точки зрения "направления местных осей в пластинах" и "направление выдачи усилий в плитах". Местные оси распологаются в КЭ пластин различно.К чему стремится пользователь при согласовании направлений выдачи усилий в плитах? Не могу понять,как выдаются изополя подбора арматуры,точнее как правильно их читать. На сколько верно я понял что при реализации "направление выдачи усилий" ось подсвечиваемая красным цветом (Xn), сонаправляется (относительно общей системы координат) с одной (какой либо) осью общей системы координат по заданию пользователем.Ось Zn ортоганальна Xn и Yn.Направление Yn таково что составляет правую тройку с Xn и Zn.Ось Zn всегда сонаправлена с осью Z1 местной оси координат пластины.Получается, что ВАЖНО и ДОСТАТОЧНО правильно сориентировать ось Z1 местных осей координат? На скрине №1 Sx низ & Sx верх-не отсконировались. Последний раз редактировалось BYT, 20.12.2011 в 14:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
BYT, местная ось Z1 в пластинах всегда направлена из плоскости пластины, и позволяет определить где у пластины "верх", а где "низ". Ну и соответственно какую арматуру программа выдаст как верхнюю, а какую как нижнюю. Оси Z1 у соседних пластин должны быть сонаправлены.
Направление выдачи усилий пользователь назначает сам, исходя из того в каком направлении ему эти усилия требуются. Допустим, вы хотите расположить в плите арматуру - вот и задавайте оси Хn и Уn соответственно по направлениям укладки арматуры. Изначально эти оси заданы в программе хаотично и пользователь их сам выравнивает. Направление выдачи усилий можно задавать разными способами, а не только вдоль главных осей. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как перенести результаты армирования из Robot structural в autocad structural, для получения плиты с армированием!? | DJ AntOn | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 31.05.2011 15:08 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? | searcher | SCAD | 7 | 07.08.2008 11:43 |
Обработка результатов армирования SCAD Office | CAD | SCAD | 14 | 08.02.2008 17:36 |
SCAD 7.31r2/SCAD 7.31r5 не совпадают результаты | MaximZ | SCAD | 6 | 03.08.2007 16:27 |