Пожаротушение крытого футбольного поля.
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 5042
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Если тент, то его огнестойкость, скорее всего, равна нулю. Значит V степень огнестойкости с площадью пожарного отсека не более 1200 кв.м. При авт. пожаротушении можно увеличить не более, чем вдвое, но только для I и II степени огнестойкости. Я думаю, что только СТУ. И пожаротушение не поможет.
Либо применять какой-нибудь диковинный тент с огнестойкостью RE 15, чтобы все здание натянуть на III степень. Либо доказывать, что тент не равен настилу с бесчердачным покрытием, но на тенты норм, все равно, не существует. Значит, опять СТУ. Последний раз редактировалось иваниваныч, 05.04.2019 в 22:42. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Посмотрите здесь, может поможет
https://59.ru/text/gorod/54247221
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
И эта информация https://59.ru/text/gorod/54247221 только для сведения, какие варианты развития ситуации могут быть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 07.04.2019 в 08:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Не хуже. Лучше. Причем, намного. В том-то и проблема. У "Хонко" был сертификат на REI 90 (90 минут). Каким путем получен - не знаю. У них нечто вроде пространственных ферм из ЛСТК, обшитых сверху и снизу профлистом, внутри заложен утеплитель. У автора темы легкий тент, который будет сгорать мгновенно. А он хочет, как я понял, каким-то способом запроектировать здание, превышающее площади пожарных отсеков, обозначенных в СП, при этом без пожаротушения.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
В случае пожара с потолка потечет расплавленный пластик, будет едкий дым.
Если покрытие - искусственный газон, то и он будет гореть и чадить. Сидушки для зрителей тоже пластиковые? Если пожар случится во время соревнований, то катастрофа будет похлеще Белой Лошади. Там тоже пластиком потолок покрыли, выдали бы им СТУ? ТС, у вас есть гражданство израиля или гринкарта, чтобы свалить в случае чего? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормы проектирования футбольного поля | воин теней | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 29.04.2020 17:37 |
Ищу нормы и требования* к проектиров*анию футбольног*о поля с искусствен*ным газоном | Яблоко | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.06.2013 01:42 |
Определение стоимости обследования футбольного поля и вышек освещения | MAXTR | Обследование зданий и сооружений | 5 | 13.06.2012 16:25 |
Состав проекта футбольного поля | Arhi_nm | Технология и организация строительства | 14 | 12.04.2012 11:32 |
Примыкание искусственного покрытия футбольного поля к беговой дорожке | zodchij | Архитектура | 2 | 19.06.2010 11:48 |