Степень огнестойкости насосных пож.тушения
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 5320
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Точно первая? Обычно, наоборот, стараются назначить степень пониже - меньше мороки с огнезащитой. Если, конечно, позволяют этажность, площадь отсека, разрывы до соседних зданий и проч. Что касается каркаса, то его весь надо огнезащищать до нужной степени, во всем здании, вне зависимости от помещений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
То есть, у Вас отдельно стоящее здание водопроводной насосной станции? Тогда, действительно, все элементы здания должны соответствовать I степени по табл.21 ФЗ 123. Не могу сказать, что металлокаркас в этом случае самый экономичный выбор.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Цитата:
Судя по всему имеет значение станция пожаротушения какого? Наружного или внутреннего, автоматического или из пожарных кранов. Вроде и правда , но вот как всегда сомнения одолели, вот смотрю п.5.10.4 СП 5.13130.2009 в коем ссылка на СП8 (наружное пожаротушение), а СП31 единственное, устанавливающее требования к соотношению степени обеспеченности водой и степенью огнестойкости (наружное водоснабжение). |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Не ясно еще, насосная отдельно стоящая или это помещение в здании.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот для отдельно стоящей, на три трубы по 500мм.
AnnArch Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Была аналогичная ситуация с насосной 1 степени. Защищали "Огракс НШ" по моему. Это скорее такая тонкослойная штукатурка. Для 1 степени металл очень плохой вариант. Там даже прогоны покрытия защищать надо . Это дорогое,сложное в выполнении и неразумное решение. Проще в кирпиче и в сборном ж.б. сделать
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да. Аки пластилин, образно. Защита обходится в толстую копейку.
Но там где за 1,5 месяца комарийного лета надо успеть отстроить, кирпич/бетон не пойдет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание? | Проектировщик_ск | Пожарная безопасность | 3 | 27.03.2018 17:00 |
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 10.01.2017 16:39 |
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности смотровых и насосных колодцев канализации | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.03.2012 19:20 |