| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверствие в плите перекрытия

Отверствие в плите перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2008, 18:43 #1
Отверствие в плите перекрытия
shpirant
 
хочу разобратся :)
 
Украина. Ровно
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 127

Подскажите пожалста, можно ли делать отверствие в пустотной ж.б плите перекрытия (шириной 1.2м) размером 0.8х0.8м, и как конструктивно это лутше сделать? заранее спасибо
Просмотров: 8033
 
Непрочитано 14.04.2008, 18:51
#2
тата

все еще верю, что конструктор
 
Регистрация: 28.12.2007
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Сообщений: 44


"классика жанра" - отверстие в сборной многопустотной панели перекрытия можно сделать в пределах пустот, т.е. диаметром до 159 мм; все остальное - монолитный участок.
тата вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2008, 18:53
#3
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
Подскажите пожалста, можно ли делать отверствие в пустотной ж.б плите перекрытия (шириной 1.2м) размером 0.8х0.8м, и как конструктивно это лутше сделать? заранее спасибо
Понимаете коллега!
Если бы мы рассматривали технологию выполнения отверстий в бетонных плитах, то ответ утвердительный.
Но я подозреваю, что ваша плита стоит нагруженная, в некой строительной конструкции, а тут совсем другая песня. Уточнять надо очень многие вопросы. Так что давайте подробности, если вас интересует конкретный ответ про конкретную плиту.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 18:54
#4
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


а не можно сделать отверствие, и его по периметру закрипить металический каркас к которому приварить арматуру плиты?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2008, 18:54
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
Подскажите пожалста, можно ли делать отверствие в пустотной ж.б плите перекрытия (шириной 1.2м) размером 0.8х0.8м, и как конструктивно это лутше сделать? заранее спасибо
Можно.
Такие плиты можно полностью разрезать поперек. Для таких целей удобно пользоваться, например, болгаркой. Рез лучше всего делать, находясь снизу плиты. Вывешивание не требуется.
lee на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 18:57
#6
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


значит плита перекрытия ПК63.15-8АтУт межту этажом и чердачным помещением, нагрузки сверху не будет, разве что по крау будут лежать мауерлаты, вот вроде и все...
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2008, 18:59
#7
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
значит плита перекрытия ПК63.15-8АтУт межту этажом и чердачным помещением, нагрузки сверху не будет, разве что по крау будут лежать мауерлаты, вот вроде и все...
а утеплитель, стяжки и т.д. за нагрузки уже не считаются ?? Да и временная на чердаке вроде обязательна.
lee на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 19:02
#8
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


ну да еще и утеплитель , стяжка, временая нагрузка....так что же делать, ведь дом уже построен?
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2008, 19:06
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


насколько я помню выход на чердак все-таки 600х800. Может быть плиту в зоне планируемого повреждения вывесить на стальные балки с бетонированием и армированием пустот.
Может два проема 300х800 организовать в двух смежных плитах ??
lee на форуме  
 
Непрочитано 14.04.2008, 19:08
#10
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Можно демонтировать половину плиты и восстановить в монолитном исполнении по стальным балкам. Но советовать, не зная конкретной ситуации, легко. Можно предложить многое, но на кого лягут материальные затраты.
А может пожарную лестницу по фасаду ??
lee на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 19:11
#11
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


если сделать отверствие в соседних плитах по 300мм то такой способ усиления плит подойдет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11g.JPG
Просмотров: 861
Размер:	63.2 Кб
ID:	5401  
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2008, 19:14
#12
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


подойдет, но в последний раз. Больше так не делай. Поперечные балочки не забудь
lee на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 19:18
#13
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


План перекрытия
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12gg.jpg
Просмотров: 610
Размер:	38.7 Кб
ID:	5402  
shpirant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 19:19
#14
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


Спасибо что откликнулись, а тоя уже голову сломал...
shpirant вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2008, 22:16
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Можно.
Такие плиты можно полностью разрезать поперек. Для таких целей удобно пользоваться, например, болгаркой. Рез лучше всего делать, находясь снизу плиты. Вывешивание не требуется.
+4
При этом желательно так же нагрузить плиту сверху парой тонн песка
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2008, 22:20
#16
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


я бы, чтобы спокойнее спать, просто затяжку из швеллерков бы сделал. по рисунку -по ближнему краю проема с заводом не менее метра на соседнии плиты. Конструкция: да даже пару 24 с 12ми шпильками поставить. и не мучиться...
П.С. ответ на картинку. к первоначальному вопросу картинка не относится, как мне показалось... а если относится, то швеллер поменьше, да и только двутавром можно снизу обойтись.
(вроде когда-то решения по устройству проемов( глобально, реконструкции зданий) от питерской конторы расчетной в даунлоаде пролетали как-то. но давно.)
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 16:00
#17
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Посоветуйте и мне тогда пожалуйста. Есть существующее здание, Каркасное по серии ИИ-04, плиты пустотные, покрытие. Необходимо пробить отверстия под крышные вентиляторы диаметром 450 мм в нескольких плитах. Естественно перерубаем по нескольку ребер с пустотами. Плиты армированы проволокой диаметром 5мм. Планируем выполнить это по типу как во вложении. Предпочтителен вариант с балками снизу. Но как тогда сами балки закрепить к ригелю? Может на химические анкера закладную и к ней обычный шарнирный узел??? Или еще как?. Ну или может есть еще варианты? (например снять совсем эти плиты и выполнить монолитные участки???)
Вложения
Тип файла: pdf Лист 1.pdf (153.3 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: pdf Узел.pdf (8.9 Кб, 291 просмотров)
Minerva1978 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверствие в плите перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фиксаторы в плите перекрытия Assol Конструкции зданий и сооружений 27 14.07.2015 09:43
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09