Непрочитано 16.07.2010, 14:52
Причина появления трещины под плитой
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Собственно, весь вопрос на фото. Буду рад любым предположениям, есть свое, но сначала хочу послушать другие. Еще информация:Это плита покрытия, монолитная толщиной 300мм. Кладка толщиной 510мм, 3 последних ряда армированны каждый ряд. Какие еще данные нужны спрашивайте.

Вложения
Тип файла: rar Трещина под плитой.rar (2.51 Мб, 325 просмотров)

__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
Просмотров: 6936
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:47
#21
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


В плите покрытия, метрах в 10 от левого края, где трещина в стене - также появилась трещина в плите, почти как раз, где идет сужение плиты. Трещина похожа на усадочную, но она походу сквозная, так как из нее начала капать водичка, видать которая осталась под кровлей (делали по зиме) - ну или протечка в кровле - не суть. Важно появление трещины! По зданию косых трещин нет, поэтому говорить о неравномерной осадке я думаю нет смысла - причина в другом. Может плита сама себе делает шов в том месте где ей надо??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:51
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Дело еще вот в чем: трещины в стенах, перпендикулярных друг другу. Вы верите что усилия возникшие при темп. расширении смогли срезать кладку ВДОЛЬ стены? Все таки ж.б. - это не металл.
Надо изучать вопрос технологии и последовательности возведения. Где было больше слабых мест там и срезало.
а при чем тут сравнение ж/б и металла?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 15:57
#23
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А может это не удлинение/укорочение, а именно усадка, со стягиванием к центру, ну вот наподобие
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 63.jpg
Просмотров: 129
Размер:	18.8 Кб
ID:	42412  
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:59
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
А может это не удлинение/укорочение, а именно усадка, со стягиванием к центру, ну вот наподобие
характер трещин другой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 16:01
#25
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


ну может быть, хотя у краев трещины раскрыты более, к центру они затухают почти (это по 24метровой стороне)
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 16:05
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
ну может быть, хотя у краев трещины раскрыты более, к центру они затухают почти (это по 24метровой стороне)
Судя по фото - расстояние между стенами 2,5-3м. Чтобы появились такие трещины от прогиба плиты(толщиной 300мм на пролете 3м) в плите должна отсутствовать арматура(либо совсем мизер) и бетон должен быть ниже В10. Но прогибов в плите не видно - трещин в плите в этом пролете тоже на сколько я понимаю не наблюдается.
И внутренний угол стены в такой ситуации бы смяло.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 16:14
#27
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Нет - с материалами проблем нет - бетон В25, армирование по проекту - 2 сетки д.20 шаг 200. Слева - это не совсем несущая стена, а приложу план с внутренними стенами и перегородками.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
план с перегородками.dwg (205.3 Кб, 801 просмотров)
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 16:24
#28
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Вот новые фотографии с объекта - это места как раз в углах здания. Еще мнения будут??
Вложения
Тип файла: rar Новые трещины.rar (5.29 Мб, 185 просмотров)
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 17:43
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Вот новые фотографии с объекта - это места как раз в углах здания. Еще мнения будут??
Нанесите все трещины(и эти и с предыдущих снимков) на план здания - будет понятнее.
 
 
Непрочитано 23.07.2010, 19:10
#30
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


подсистема нвф Краспан ? =)
ser_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 20:12
#31
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Кому что)) Да, ser_G, угадали, подсистема Краспан. А трещины постараюсь на план нанести.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2010, 22:43
#32
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Кому что)) Да, ser_G, угадали, подсистема Краспан. А трещины постараюсь на план нанести.
Мне бы на объекты такой технадзор
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2010, 23:41
#33
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


ЛИС, в чем подвох?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2010, 10:00
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
ЛИС, в чем подвох?
Offtop: всего лишь комплимент. Редко когда специалисты технадзора так радеют за объект. Тем более когда готовы выполнять исполнительные схемы дефектов и т.п.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Причина появления трещины под плитой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
КК прямо под плитой катеджа ??? FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 2 24.04.2006 11:38