Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
В плите покрытия, метрах в 10 от левого края, где трещина в стене - также появилась трещина в плите, почти как раз, где идет сужение плиты. Трещина похожа на усадочную, но она походу сквозная, так как из нее начала капать водичка, видать которая осталась под кровлей (делали по зиме) - ну или протечка в кровле - не суть. Важно появление трещины! По зданию косых трещин нет, поэтому говорить о неравномерной осадке я думаю нет смысла - причина в другом. Может плита сама себе делает шов в том месте где ей надо??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
а при чем тут сравнение ж/б и металла? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И внутренний угол стены в такой ситуации бы смяло. |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Нет - с материалами проблем нет - бетон В25, армирование по проекту - 2 сетки д.20 шаг 200. Слева - это не совсем несущая стена, а приложу план с внутренними стенами и перегородками.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Инженерные сети под фундаментной плитой | d_sem | Инженерные сети | 36 | 06.10.2018 10:00 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине | ВИЙ | Основания и фундаменты | 4 | 24.07.2008 11:58 |
Балка под монолитной плитой перекрытия | Лыжник | Железобетонные конструкции | 12 | 19.03.2007 00:48 |
КК прямо под плитой катеджа ??? | FREE_RAIDER | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.04.2006 11:38 |