Может ли стальная балка пересекать противопожарную стену.
Дилетант
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
||
Просмотров: 4069
|
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Как? Окрасить балку огнезащитной краской и обмотать на длину 1 м минватой ?
И самое главное: как защититься перед экспертизой и пожарниками, если ушлый эксперт или чиновник обратит на узел внимание? Есть ли сертифицированные узлы? |
|||
|
||||
проектировщик, ПГС Регистрация: 06.05.2009
Москва
Сообщений: 38
|
Очевидное: функция противопожарной стены/перегородки ограничить распространение огня в течении нормируемого срока; для этого противопожарная преграда должна сохранять свою целостность.
Если при пожаре будет досрочно потеряна устойчивость балки, проходящей через противопожарную преграду, то это повлечет разрушение/повреждение противопожарной преграды. "Это фиаско, братан" (С). Если при пожаре будет досрочно потеряна устойчивость колонны, расположенной в левом отсеке, в том числе в результате потери устойчивости второй балки, расположенной еще левее, то это тоже повлечет разрушение/повреждение противопожарной преграды. Опять фиаско. Вывод: всем конструкциям, непосредственно влияющим на целостность и устойчивость противопожарной преграды, следует обеспечить равное нормируемое сопротивление пожару. |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Буду благодарен, если дадите ссылку на узлы пересечения МК противопожарных стен. Сам не нашел
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.02.2020 в 20:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Подниму тему.
Как думаете, может прокатить такое решение как стена 1-го типа (единая ж.б. колонна, но металл стену не пересекает)? В принципе, если с одной стороны отсек сложится и ферма будет тянуть за собой колонну, то ее будет удерживать ферма с другой стороны.. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Вроде, логично - стену поддерживают конструкции с противоположной пожару стороны. Но сейчас такое не прокатит - в нормах четко указано, что поддерживающие конструкции должны иметь огнестойкость такуюже как у стены. Пусть хоть все зание сгорит, но стена дожна стоять! |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
У меня общая колонна не поддерживается фермами - она рассчитывается только как заделанная в фундамент - единственное фермы могут ее теоретически потащить при падении (но для этого с другой стороны есть ферма). На чем вы остановились в итоге? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? | Arkasha | Металлические конструкции | 16 | 15.06.2011 19:45 |
Как пройти коммуникациями через противопожарную стену 1-го типа | ale1776 | Инженерные сети | 6 | 20.05.2011 11:07 |
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
Подскажите, пожалуйста, может ли главная балка 25Ш1 свисать с колонны квадр. сеч. 100х100х6 на 1,6м? | Юла-ежик | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 08.08.2009 03:30 |