Стальная перемычка в кирпичной стене
midsummer
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 36

Доброго времени суток.

В кирпичной шахте лифта нужно сделать новый проем.
Кладка стены, в которой делается проем, перевязана только с одной боковой стеной.
Перекрытия на стену не опираются.
Как посчитать стену на устойчивость в момент установки одной из двух балок перемычки?

Длина стены 195 см.
Брал толщину стену, ослабленную штрабой 38-13 = 25 см.
Высота штрабы 25 см.
N = 30 тс
Эксцентриситет 0,5*38 - 0,5*25 = 6,5 ~ 7 см
М = 30*0,07 = 2,1 тс*м

КАМИН в отличие от НОРМКАД'а дополнительно считает на срез в швах и кирпиче.
Не нашел в СНиПе подходящего расчета на срез внецентренно сжатой кладки.

Установка швеллера полками внутрь и замена одной высокой штрабы на две маленькие меняет ли как-то расчетную модель?
Или же можно считать, что участок кладки между штрабами под полки отсутствует?

Вложения
Тип файла: pdf установка перемычки.pdf (52.4 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: docx кладка 195х25.docx (15.5 Кб, 37 просмотров)


Последний раз редактировалось midsummer, 13.07.2020 в 13:26.
Просмотров: 2658
 
Непрочитано 13.07.2020, 15:12
#2
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Вопрос висит целый день, а все потому, что надо сначала задать ряд вопросов прежде чем адекватно ответить. Сложность с представлением общего видения картины.

Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Как посчитать стену на устойчивость в момент установки одной из двух балок перемычки?
По вашим словам получается, что новая стенка "буквой Г" стоит сама по себе не раскрепленная, то есть связи со старой кладкой нет ни в каком виде. Так ли это?

Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Установка швеллера полками внутрь и замена одной высокой штрабы на две маленькие меняет ли как-то расчетную модель?
Или же можно считать, что участок кладки между штрабами под полки отсутствует?
Полки могут смотреть как во внутрь с подсовыванием их в прорезь, так и наружу с устройством сечения полностью в штробе. Так или иначе считайте, что кладка начинается по верху перемычки.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 15:16
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Как вариант, свяжите новую кладку со старой по всей высоте и заведите перемычку в старую в нишу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.JPG
Просмотров: 87
Размер:	104.4 Кб
ID:	228273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.JPG
Просмотров: 87
Размер:	78.8 Кб
ID:	228274  
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 15:43
#4
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


dik-son

Здание старое. Шахты лифта изначально не было.
Судя по архитектуре и стенам в подвале шахта, шахта образовалась пристройкой двух стен уголком к двум существующим.

Старая и новая кладка не могут быть перевязаны - надо разобрать всю старую, чтобы перевязать.

Новая кладка наверняка как-то раскреплена со старой. Или анкера или в старой кладке сделан паз под новую кладку.

Проблема в том, что кладки не перевязаны, поэтому нагрузке некуда распределяться.
В момент изготовления штрабы стена может потерять устойчивость.

Я посчитал на устойчивость саму штрабу.
Правильно ли это?
Или нужен другой расчет?

Может быть какие-то мероприятия помогут обойти проблему?

Заведение перемычки в бокову стену не поможет, потому что сперва надо сделать штрабу.

Последний раз редактировалось midsummer, 13.07.2020 в 16:08.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 16:08
#5
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Старая и новая кладка не могут быть перевязаны - надо разобрать всю старую.
Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Новая кладка наверняка как-то раскреплена со старой. Или анкера или в старой кладке сделан паз под новую кладку.
Вопрос не про "перевязаны", а связаны ли? В чертеже дефшвы не указаны. С этим теперь понятно.
Весь расчет приводится к двум положениям: расчет прочности и устойчивости простенка/стойки размером 380х380мм на вертикальную нагрузку, расчет перемычки из швеллеров в виде балки на 2 опорах (скорее шарнирных). Вероятно простенок придется брать в обойму, а на уголки этой обоймы опирать швеллера

Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Может быть какие-то мероприятия помогут обойти проблему?
Обычно дают указания по временному раскреплению стойками/распорками/балками.

Последний раз редактировалось dik-son, 13.07.2020 в 16:14.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 16:38
#6
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Судя по расчету в нормкаде кладка у вас не прошла. Если стена не перевязана, устойчивость вам нужно сделать всей стены по СП 15.13330.2012 п. 9.16 Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам, там расчет простой.
И еще вопрос про швеллер полками во внутрь это как вы хотите их завести? В старых пособиях по усилению видел их полками наружу. Для примера скинул картинку из инета
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rsgrerrrrer-rsrrrrri-reresrresrss-5575.png
Просмотров: 60
Размер:	57.5 Кб
ID:	228275  

Последний раз редактировалось Demmer, 13.07.2020 в 16:44.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 17:05
#7
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Весь расчет приводится к двум положениям: расчет прочности и устойчивости простенка/стойки размером 380х380мм на вертикальную нагрузку, расчет перемычки из швеллеров в виде балки на 2 опорах (скорее шарнирных). Вероятно простенок придется брать в обойму, а на уголки этой обоймы опирать швеллера
С этим я разобрался.

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Обычно дают указания по временному раскреплению стойками/распорками/балками.
Нужна конкретика
midsummer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 17:14
#8
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Судя по расчету в нормкаде кладка у вас не прошла. Если стена не перевязана, устойчивость вам нужно сделать всей стены по СП 15.13330.2012 п. 9.16 Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам, там расчет простой.
И еще вопрос про швеллер полками во внутрь это как вы хотите их завести? В старых пособиях по усилению видел их полками наружу. Для примера скинул картинку из инета
Характеристики кладки пока неизвестны.
Расчет предварительный.
Мне надо разобраться, что и как считать.

Кладка одной стены не перевязана с кладкой другой, но сами стены связаны.

Да, швеллера обычно ставят полками наружу.
Но я хочу рассмотреть вариант установки полками внутрь, чтобы уменьшить высоту штрабы. Под каждую полку пропиливается невысокая штраба.

Проблема в том, что штраба высотой 25 см и высотой 5 см одинаково неустойчивы.
Если я правильно считаю.

Расчеты прикладываю.
Вложения
Тип файла: docx Устойчивость штрабы.docx (17.6 Кб, 36 просмотров)

Последний раз редактировалось midsummer, 13.07.2020 в 17:41.
midsummer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Стальная перемычка в кирпичной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? alfred1 Конструкции зданий и сооружений 20 28.11.2019 14:07
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) dextron3 Каменные и армокаменные конструкции 3 20.05.2010 10:08
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20