| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужен совет по устройству перемычки из швеллеров.

Нужен совет по устройству перемычки из швеллеров.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2020, 17:35 #1
Нужен совет по устройству перемычки из швеллеров.
DemonSv
 
Регистрация: 24.05.2016
Сообщений: 5

День добрый.
По стечению обстоятельств при реконструкции необходимо пробить проем шириной 4250 мм во внутренней несущей стене. Стена толщиной 510 мм из полуторного полнотелого кирпича с армированием. При сборе нагрузок на перемычку возникли сомнения по поводу того, стоит ли учитывать вес всей кладки второго этажа и нагрузку от плит покрытия на перемычку. Или все же учитывать только вес кладки до плит перекрытия, нагрузку от плит перекрытия и вес кладки по закону треугольника (отражено во вложении). Надеюсь развеете мои сомнения. Спасибо.
P.S. Перечитал много книжек, но так внятного ответа для себя и не вынес.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Перемычка (2010).dwg (3.56 Мб, 105 просмотров)

Просмотров: 4365
 
Непрочитано 16.07.2020, 18:21
#2
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Здесь лучше
Цитата:
Сообщение от DemonSv Посмотреть сообщение
учитывать вес всей кладки второго этажа и нагрузку от плит покрытия на перемычку
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2020, 19:15
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Это перекрытие проема въезда в гараж. Конечно это не совсем вписывается в ваши параметры, но все же.
Вложения
Тип файла: pdf ПР-1.pdf (94.1 Кб, 286 просмотров)
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2020, 19:23
#4
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от DemonSv Посмотреть сообщение
учитывать только вес кладки до плит перекрытия, нагрузку от плит перекрытия и вес кладки по закону треугольника (отражено во вложении)
Если кирпичная стена реконструируемого здания выполнена качественно, соответствует конструктивным (отсутствует «пустошовка», перевязка кладки в месте пересечения стен выполнена, и т.д.) и расчётным требованиям , то этого будет достаточно.
Если стена имеет признаки старения и незначительные дефекты, то я бы увеличил угол распределения напряжения в треугольнике до 60 градусов к горизонту.
При этом обратил особое внимание на расчёт перемычки по 2-му предельному состоянию, а именно на допустимый прогиб.
Цитата:
Сообщение от DemonSv Посмотреть сообщение
учитывать вес всей кладки второго этажа и нагрузку от плит покрытия на перемычку
Если же качество кладки низкое или неизвестно, перевязка в пересечении стен не подтверждена, то так.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2020, 20:22
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Я бы поступил так. 1.Заготовка двух швеллеров №27 длиной по 4650. 2.В швеллерах (в стенках) сверление отв. под стяжные шпильки. 3.Разметка проема. 4.В верхней зоне проема вырезать горизонтальную штрабу глубиной ~ 120мм. 5.Разметка и сверление отв. в шnрабе d и шагом равнозначным в швеллере. 6.Набрызг раствором по стенке штрабы толщ. ~ 10-15 мм. 7.смонтировать швеллер в штрабу и через отв. стянуть шпильками. 8.Образовавшуюся щель в верху. зачеканить раствором. 9.Технологический перерыв на схватывание раствора. 10.С противоположной стороны повторить поз.4, 6, 7. 11. Разобрать кирп. кладку в проеме. 12.Телескопическими стойками подпереть перемычку по краям (временно). В места опирания перемычки изготовить и смонтировать опорные (армировать сеткой кладочной 50х50 верх низ) Надеюсь понятно назначение опорных подушек. Все это реально и исполнимо. Применял не единожды. Что не понятно, обращайтесь.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2020, 02:28
#6
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
Я бы поступил так...
Да, это нормальное стандартное решение. Но есть несколько критичных нюансов. На 90% - это касается качества кладки. Ведь известно, что любая пустошевка, не пластичный р-р, отклонение на считанные миллиметры от регулярной толщины шва в 10мм прочность кладки и перераспределение нагрузки от цепной перевязки практически сводят на ноль. Я бы все-таки сделал заменяющую полноценную стальную раму.
Цитата:
...Перечитал много книжек, но так внятного ответа для себя и не вынес
Что касается расчета - это очень непростой вопрос. Цепная кладка над проемом имеет свойство перераспределения нагрузки от центра к краям. На самом деле распределение нагрузки будет по пологой параболе (минимум - в центре пролета перемычки, максимумы - по опорным частям перемычки. Это - закон цепной кладки. Теоретическое обоснование можно найти в старых учебниках по строительной механике и теории упругости.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2020, 10:20
#7
DemonSv


 
Регистрация: 24.05.2016
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Если кирпичная стена реконструируемого здания выполнена качественно, соответствует конструктивным (отсутствует «пустошовка», перевязка кладки в месте пересечения стен выполнена, и т.д.) и расчётным требованиям , то этого будет достаточно.
Если стена имеет признаки старения и незначительные дефекты, то я бы увеличил угол распределения напряжения в треугольнике до 60 градусов к горизонту.
При этом обратил особое внимание на расчёт перемычки по 2-му предельному состоянию, а именно на допустимый прогиб.
Спасибо Вам. Я тоже думал подстраховаться и взять треугольник с 60 градусами. Визуально качество кладки удовлетворительное да и армирование через 4-5 рядов подкупает, но все же коэффициент "спокойного сна" не помешает. Второе состояние обязательно учитывается.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Я бы поступил так. 1.Заготовка двух швеллеров №27 длиной по 4650. 2.В швеллерах (в стенках) сверление отв. под стяжные шпильки. 3.Разметка проема. 4.В верхней зоне проема вырезать горизонтальную штрабу глубиной ~ 120мм. 5.Разметка и сверление отв. в шnрабе d и шагом равнозначным в швеллере. 6.Набрызг раствором по стенке штрабы толщ. ~ 10-15 мм. 7.смонтировать швеллер в штрабу и через отв. стянуть шпильками. 8.Образовавшуюся щель в верху. зачеканить раствором. 9.Технологический перерыв на схватывание раствора. 10.С противоположной стороны повторить поз.4, 6, 7. 11. Разобрать кирп. кладку в проеме. 12.Телескопическими стойками подпереть перемычку по краям (временно). В места опирания перемычки изготовить и смонтировать опорные (армировать сеткой кладочной 50х50 верх низ) Надеюсь понятно назначение опорных подушек. Все это реально и исполнимо. Применял не единожды. Что не понятно, обращайтесь.
Спасибо. По опорным подушкам были сомнения как сделать с меньшими трудозатратами. Ваш вариант с устройством опорных подушек заинтересовал.
DemonSv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужен совет по устройству перемычки из швеллеров.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
трудовой договор - нужен совет baaba Профессии и трудовые отношения 11 24.12.2011 22:55
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30