База стойки рекламного щита из двух квадратных труб.
Тигран88
 
инженер-конструктор
 
Ереван
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 272

Здравствуйте! делаю Расчет базы стойки Рекламного щита. Так как с сортаментом квадратных труб у нас не густо, сечение берем из двух квадратных труб. Все усилия и схема базы смотрите во вложенном рискунке.

Все расчеты я сделал. высота катета траверс 0.8см, а для ребр 0.6 см. Рад буду увидеть тут много замечаний!

Проект сделал я, и замечания нужны только для себя)))

Заранее ВСЕМ спасибо!

Изображения
Тип файла: jpg Базза колонны.JPG (247.2 Кб, 862 просмотров)

Просмотров: 8504
 
Непрочитано 04.06.2014, 20:34
#21
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Просто сам недавно щит считал, интересно было определение собственных частот колебаний. суммарно получилось 150 кг/м кв, щит 4,5 х 6,5 и высота под низ 5,5м.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 21:29
#22
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
интересно было определение собственных частот колебаний
а вам зачем это? Ведь там две формулы для пульсации, нам нужен для щита простой Формула без доп. "пси, или кси"))))


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
суммарно получилось 150 кг/м кв, щит 4,5 х 6,5 и высота под низ 5,5м.
а я посмотрел суммарно у меня получается 158))) схоже))))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 00:45
#23
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
а вам зачем это? Ведь там две формулы для пульсации, нам нужен для щита простой Формула без доп. "пси, или кси"))))
я считал, если брать СП, то по варианту б, частоты колебаний определял как для консольного стержня с грузом в верхней точке, справочник Уманского том 2 табл 20.6 стр. 354, а Вы как?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 10:59
#24
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
а Вы как?
Открываем СП 20.13330.2011 пункт 11.1.8 г). внизу сразу после подпункта "г" есть примечание.

При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5

----- добавлено через ~3 ч. -----
Теперь у меня возник такой вопрос.

Нужно соединять вот эти две квадратные трубы. Думаю так.

первые 50 см-ов надо делать сворной шов между этими трубами, потом очистить его заподлицо с трубой (чтоб потом траверсу установить). Вопрос возникает что делать потом?

а) Прерывистый шов вроде нельзя делать так как стойка моего Рекламного щита относится к 3 ей группе металлических конструкций, а по пункту 12.13 Стального СНИП -а, прерывистый шов допускается только для конструкций 4 группы.

б) Можно сварить во всю длину, но что то не хочется 7 метров делать шов
г) можно поставить накладку по всей длине (полосу например 50x6) и потом делать прерывистый шов.

Что скажут Эксперты и не только?

Заранее Благодарен!

Последний раз редактировалось Тигран88, 05.06.2014 в 14:39.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 22:10
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Какая расчётная длина стойки? 2*длина стойки или 2*(длина стойки+пол высоты плаката)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 02:48
#26
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Открываем СП 20.13330.2011 пункт 11.1.8 г). внизу сразу после подпункта "г" есть примечание.

При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5
И как это отнести к рекламному щиту?
На счет шва - мое мнение делать на всю длину.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:26
#27
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какая расчётная длина стойки? 2*длина стойки или 2*(длина стойки+пол высоты плаката)?
Расчетная длина 2* длина стойки, но не понимаю зачем вам расчетная длина стойки, стойка же изгибаемый элемент.


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
И как это отнести к рекламному щиту?
Извиняюсь но не совсем понял ход ваших мыслей.

При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б

я это предложение трактую так. Все конструкции которые входят в вышесказанные рамки, (<40 м; <36м) можно считать по формуле 11.5.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 10:35
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
я это предложение трактую так. Все конструкции которые входят в вышесказанные рамки, (<40 м; <36м) можно считать по формуле 11.5.
А вторую часть предложения о допустимом соотношении высоты к пролету Вы проигнорировали?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 10:39
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


нет это для зданий, остальные конструкции(рекламные щиты, башни, мачты и т.п.) собирайте ветровую нагрузку с учетом собственных колебаний
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:52
#30
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А вторую часть предложения о допустимом соотношении высоты к пролету Вы проигнорировали?
если честно то да. В старом СНиП- е (кстати именно этот СНиП у нас действителен, просто как инженер я думаю что если есть расчеты именно для рекламных щитов, то нужно им руководствоваться, тем более если в действующем СНиП-е оно не реализовано) вообще никак нельзя посчитать, разве что приняв конструкции сплошные отделано стоящие, с аеординамическим коэфф. 1.4, притом при всем , что пульсационную составляющую можно не учесть вообще.


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
нет это для зданий, остальные конструкции(рекламные щиты, башни, мачты и т.п.) собирайте ветровую нагрузку с учетом собственных колебаний
может и так. не спорю, надо копаться в Еврокодах, там понятнее будет, что и как. Кстати ZVV просветит меня как в Еврокоде? Так как насколько я знаю в Украине действует норма на основе Еврокода. И если не ошибаюсь там аеродинамический коэфф. для рекламных щитов, не менее 1.8

Последний раз редактировалось Тигран88, 06.06.2014 в 10:59.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 11:08
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Считайте по тем нормам, которые действуют у Вас, так надежнее и спокойнее
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 11:14
#32
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
так надежнее и спокойнее
Надежнее???)))) не верю))) по нашему старому будет в 2 раза меньше))) не думаю что так надежнее))))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 11:34
#33
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


делайте как считаете лучше, отвечать Вам если что. Я рекламный щит как-то в старке обсчитывал, там учет пульсаций ветра автоматически считает. Основная проблема в рекламных щитах это собственно даже не конструкция щита, а его фундамент(ввиду малой вертикальной силы и большого момента). Поэтому как правило падение онных происходит из-за отрыва фундамента.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 12:41
#34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
В старом СНиП- е (кстати именно этот СНиП у нас действителен, просто как инженер я думаю что если есть расчеты именно для рекламных щитов, то нужно им руководствоваться, тем более если в действующем СНиП-е оно не реализовано) вообще никак нельзя посчитать, разве что приняв конструкции сплошные отделано стоящие, с аеординамическим коэфф. 1.4, притом при всем , что пульсационную составляющую можно не учесть вообще.
я понимаю указания СНиП как предписывающие учитывать в Вашей конструкции пульсационную составляющую нагрузки. Аэродинамический коэф-т 1,4.
Посмотрите новый СП 20.13330-2011 Нагрузки и воздействия, там есть про ветровое воздействие на рекламные щиты и учет пульсационной составляющей в нем обязателен.
По поводу Еврокодов и украинских норм. С Еврокодом по ветровым нагрузкам не знаком, так что трудно оценить их сходство. Нормы по нагрузкам в Украине называются ДБН В.12-2-2006 Нагрузки и воздействия, есть в интернете на русском языке, можете при желании ознакомиться. Про рекламные щиты в нем не нашел.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 14:04
#35
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Ну всем спасибо за пояснения!
Тигран88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стойки рекламного щита из двух квадратных труб.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Узел соединения из двух квадратных труб Demiurgos80 Металлические конструкции 42 24.07.2018 18:18
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09