Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270
|
Увеличить катет и длину шва до величины душевного покоя.
А ограждение тоже на М20 крепить? Не считаю, что диаметры болтов нужно ограничивать. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Offtop: В пособии к СНиП II-23-81* в табл. 52 для болтов с не контролируемым натяжением применять отв. диам. больше на 2-3 мм можно при условии, что "нет знакопеременных нагрузок" и в "конструкциях где перемещения сдвига не ограничены". С первым все понятно, а вот второе тут уж каждый решает сам.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А вот фиг. по перу уголка катет жестко ограничен. Для 75х7 - 5 мм. Скругление-с.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Не поверишь - но М20 далеко не везде можно засунуть по нормалям. Да и чисто конструктивно - на М20 может тупо не хватать места в узле, который прекрасно решается с М16 (45-60 и 40-50, однако. 20 мм при двух болтах). Кроме того. Болт 5.6 не так просто купить, а 5.8 - гуано для ограждений и прочих мелочей, причем только на срез. 8.8, однако. По поводу ВПБ - тоже интересная история. Например, болт по 7798 кл. пр. 10.9 - он ВПБ или не ВПБ? Во фланцевый узел его можно ставить? = )) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
И я не слишком согласен с таблицей, что связи - малонагруженные соединения. Очень приличные тонны могут бродить в них. Причем, знакопеременные. Хотя и не во всех связях, конечно Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2020 в 00:47. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: ОЧередная глупость современных нормотворцев.
В разных видах и типоразмерах проката при одинаковой толщине полки - разный радиус скругления. И разница может быть достаточно существенная, более 1 мм. А катет почему-то одинаковый. В любом случае, монтажной 6-ки в потолочном положении для моего душевного покоя в данном узле явно недостаточно |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Она и так худая.... марка стали невысокая.... да и отверстия - здесь же не фрикцион и по ослабленному сечению даже 12 тонн не пройдут. Да.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Цитата:
Просто я всегда считал, что жесткий узел это узел, в котором исключены какие-либо подвижки, а здесь они возможны Последний раз редактировалось vlasctelin, 10.01.2020 в 09:28. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- 340мм шва Катетом даже 5 монтажной сварки не будут нести 12 т??? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Балку тут надо вместо фермы сделать и не париться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
vlasctelin, а поперечник здания можно увидеть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Абсолютно жестких узлов не существует. В любом жестком узле есть деформации, повороты и т.д (помнится, в институте нам про Гука рассказывали). Вопрос в значениях этих деформаций. Offtop: А вообще - в данном случае я бы больше переживал за пояса фермы из кипящей стали ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Т.е., можно, но согласно норм - нельзя? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2020 в 10:30. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Хватит впритык.
Можно, но при монтаже могут ожидать небольшие сюрпризы - например ферма повиснет на накладке и придется ее подгибать... Я о том, что не стоит патологически бояться монтажной сварки. И не каждый болтовой узел пригоден для обварки при несовпадении отверстий. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Даже на М16 немного не хватает. Если оставить 15 мм на шов, а шайбу максимально придвинуть к скруглению, то от оси болта до края накладки - 29 мм. Дюже ослабленное место получается, я бы не рискнул. Ставить монтажными М12 или М10 - ну нафиг, они пакет перед обваркой не стянут, головки посворачиваются.
Цитата:
А сварки я не боюсь. Просто есть узлы, которые с монтажной сваркой решаются проблемно либо вовсе не решаются. Да и сама по себе монтажная сварка может быть большой проблемой (но это не часто). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) | stralok | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.11.2018 17:44 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Работа болтов узла верхнего пояса фермы | Ggun | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2013 12:43 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |