Непрочитано 05.01.2020, 09:41
Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Выполняю рамное соединение фермы согласно серии 2.440-2 (см. вложение) на болтах. Смущают небольшие перемещения верхнего пояса, которые будут возникать за счет черноты отверстий в месте крепления верхнего пояса к оголовку колонны. насколько это критично для рамного узла?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамное соединение.jpg
Просмотров: 588
Размер:	384.3 Кб
ID:	221739  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамное мое.jpg
Просмотров: 514
Размер:	71.4 Кб
ID:	221740  

Просмотров: 13857
 
Непрочитано 10.01.2020, 12:09
1 | 1 #61
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Заказчик такое требование сделал. Пролет фермы 12 м
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Два пролета
Топик, не мое дело, конечно, но, ИМХО, на такой поперечник жесткие узлы "колонна-ферма" нужны как корове седло, как и сама ферма. Высота колонн метров 7,5-8, скат и не высокая опорная честь ферм. Или опорный узел колонн "жестким" не организовать?
Голосую за веерообразные прогоны-фермочки на шарнирах с колоннами. Просто как табурет и надежно.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 12:16
#62
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Топик, не мое дело, конечно, но, ИМХО, на такой поперечник жесткие узлы "колонна-ферма" нужны как корове седло, как и сама ферма. Высота колонн метров 7,5-8, скат и не высокая опорная честь ферм. Или опорный узел колонн "жестким" не организовать?
Голосую за веерообразные прогоны-фермочки на шарнирах с колоннами. Просто как табурет и надежно.
А кому сейчас легко. Поперечник с жесткими узлами заказчик задал. мне теперь КМ нужно сделать. Свои заморочки с заказчиком
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 12:21
| 1 #63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Игорь Борисович, вы узел с примыканием раскосов к поясу станете пересчитывать на момент из-за расцентровки в 1,5-3 мм? Или и до вас добралось поветрие считать строительные конструкции как детали космических ракет, вводя в расчетную модель отклонения в целых!! 1.5 мм или даже (упаси боже) 3 мм?
И на первый и второй вопросы ответ "нет". Однако, я считаю, что реальная конструкция должна максимально соответствовать расчётной схеме. Приведенный верхний узел при отсутствии монтажной сварки и болтах нормальной точности, работающих на срез при неблагоприятном стечении обстоятельств (общее горизонтальное перемещение 3 мм) как раз и создает некую неопределенность работы. Вот у меня общее горизонтальное перемещение 4 мм - это значит, что при нагрузке менее 3/4 от максимальной никакого жесткого примыкания не будет и расчётная схема будет не соответствовать принятой в расчёт.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Под собственным весом + весом кровли она дала прогиб и все болты переместились на эти несчастные 3 мм, уперлись в противоположные края отверстия... И застыли там до окончания срока службы здания.
Я уже приводил значение перемещения реальной фермы от постоянной нагрузки в размере f=1,9 мм - до упора остается ещё 1.1 (мм). Так что упрется пояс в колонну только когда выпадет снежок. При этом он, отнюдь, не застынет там, а вернется в исходное положение когда снег стает

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Это вы еще не видели, наверное, как колонны "натягивают" по несколько сантиметров ( а иногда и десятков сантиметров), чтоб фермы или балки встали. Вот где ужас-то, Это ж какой момент в базе! Отклонение от вертикали, не учтенное в расчете на устойчивость! Шеф, усе пропало!
Хе-хе, лет 5 назад заказчик сделал независимую съемку и "попросил" подрядчика разобрать 3-х этажное здание как не соответствующее допускам и собрать его по-новой и заодно выплатить неустойку за срыв сроков сдачи и упущенную выгоду . Монтажник прибежал к нам - "спасите-помогите, обоснуйте расчётом, что всё будет стоять, а со зрительной проблемой я что-нибудь решу".

P.S. В принципе вопрос вообще не мой (я чистый расчётчик - сказали жесткий узел, я так и буду считать), но не вижу никакой необходимости принимать не четко обеспеченные решения, особенно в случаях, когда всей этой неопределенности можно легко избежать.

Последний раз редактировалось IBZ, 10.01.2020 в 12:30.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 12:47
| 1 #64
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А кому сейчас легко. Поперечник с жесткими узлами заказчик задал. мне теперь КМ нужно сделать. Свои заморочки с заказчиком
Дополнительные связи в покрытии, более сложные узлы и дополнительные усилия в СК от неравномерных осадок фундаментов и, возможно, огнезащиту ферм и связей покрытия, как понимается, заказчик захотел бонусом?)))
Тогда нет вопросов к патриотам девиза: "Мужественно решаем проблемы, которые сами себе создали"!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 13:08
#65
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Дополнительные связи в покрытии, более сложные узлы и дополнительные усилия в СК от неравномерных осадок фундаментов и, возможно, огнезащиту ферм и связей покрытия, как понимается, заказчик захотел бонусом?)))
Тогда нет вопросов к патриотам девиза: "Мужественно решаем проблемы, которые сами себе создали"!
Это уже не мне решать...
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 13:10
| 1 #66
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


vlasctelin, посмотрите на этот вариант. Слева вариант с жестким примыканием ( оси 1-2), справа - с шарнирным ( ферма-балка- шпренгель) ( оси 2-3)
Вложения
Тип файла: pdf у-Model.pdf (8.7 Кб, 76 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 13:45
#67
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vlasctelin, посмотрите на этот вариант. Слева вариант с жестким примыканием ( оси 1-2), справа - с шарнирным ( ферма-балка- шпренгель) ( оси 2-3)
Спасибо большое, в следующем своем проекте, который я буду делать полностью сам: и расчет, и КМ, и расчетную схему я обязательно воспользуюсь Вашими решениями. Объясняю: мне заказчик передал расчетную схему и расчет с готовыми решениями, а мне необходимо сделать КМ. Я просто организовал жесткое крепление фермы к колонне на болтах и у меня возникло сомнение будет ли верхний пояс нормально воспринимать продольное усилие, чтобы узел был жестким
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 13:53
#68
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Спасибо большое, в следующем своем проекте, который я буду делать полностью сам: и расчет, и КМ, и расчетную схему я обязательно воспользуюсь Вашими решениями.
Пожалуйста. Но если то что предложено сегодня подойдет к будущим задачам. Каждый случай индивидуален.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Объясняю: мне заказчик передал расчетную схему и расчет с готовыми решениями, а мне необходимо сделать КМ.
Это надо было сразу же сказать.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Я просто организовал жесткое крепление фермы к колонне на болтах и у меня возникло сомнение будет ли верхний пояс нормально воспринимать продольное усилие, чтобы узел был жестким
Узел жесткий. На ряд неудачный моментов я указал. Переборщили. Количество болтов при их меньшей несущей способности перегромождает узел. Всё как обычно, вероятно - опыта не хватает. Мне тоже не хватает. Так всегда. Поэтому можно всю жизнь учиться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 14:19
#69
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел жесткий. На ряд неудачный моментов я указал. Переборщили. Количество болтов при их меньшей несущей способности перегромождает узел. Всё как обычно, вероятно - опыта не хватает. Мне тоже не хватает. Так всегда. Поэтому можно всю жизнь учиться
Опыта не хватает и не хватает людей, которые бы смогли указать на неудачные моменты, поэтому и смотрю, что на этом сайте люди предлагают, бывает очень дельные советы.
По поводу неудачных моментов. Сильно ли критично принятое решение, я сам прекрасно понимал что крепление пояса фермы и крепление прогона нужно разделить. Но в прогоне-распорке усилие всего 2т, так что мне показалось, что это не очень страшно
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 14:22
| 1 #70
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Сильно ли критично принятое решение, я сам прекрасно понимал что крепление пояса фермы и крепление прогона нужно разделить. Но в прогоне-распорке усилие всего 2т, так что мне показалось, что это не очень страшно
Количество болтов поставленное на полустык перекрывает одновременно возникающие усилия в прогоне и накладке.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 14:37
#71
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Количество болтов поставленное на полустык перекрывает одновременно возникающие усилия в прогоне и накладке.
С двукратным запасом. Суммарное усилие (2 * N прогоны + N п.ф.) = 15 т
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 14:55
#72
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Мне кажется, что 16 болт несет 3 с небольшим тонны на срез.... плюс 0.5 - 2 тонны разделить 4 болта от усилия в прогоне.... так что группа болтов из четырех штук имеет запас процентов 30.... прикинул.
Даже больше, т.к. есть болты на вертикальной фасонке. Но не двухкратный запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200110_144918.jpg
Просмотров: 64
Размер:	26.3 Кб
ID:	221841  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 15:02
#73
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Даже больше, т.к. есть болты на вертикальной фасонке. Но не двухкратный запас.
Класс прочности 8.8, так что 2
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 15:03
#74
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Класс прочности 8.8, так что 2
Тогда похоже.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 16:04
| 1 #75
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И на первый и второй вопросы ответ "нет". Однако, я считаю, что реальная конструкция должна максимально соответствовать расчётной схеме. Приведенный верхний узел при отсутствии монтажной сварки и болтах нормальной точности, работающих на срез при неблагоприятном стечении обстоятельств (общее горизонтальное перемещение 3 мм) как раз и создает некую неопределенность работы. Вот у меня общее горизонтальное перемещение 4 мм - это значит, что при нагрузке менее 3/4 от максимальной никакого жесткого примыкания не будет и расчётная схема будет не соответствовать принятой в расчёт.


Я уже приводил значение перемещения реальной фермы от постоянной нагрузки в размере f=1,9 мм - до упора остается ещё 1.1 (мм). Так что упрется пояс в колонну только когда выпадет снежок. При этом он, отнюдь, не застынет там, а вернется в исходное положение когда снег стает


Хе-хе, лет 5 назад заказчик сделал независимую съемку и "попросил" подрядчика разобрать 3-х этажное здание как не соответствующее допускам и собрать его по-новой и заодно выплатить неустойку за срыв сроков сдачи и упущенную выгоду . Монтажник прибежал к нам - "спасите-помогите, обоснуйте расчётом, что всё будет стоять, а со зрительной проблемой я что-нибудь решу".

P.S. В принципе вопрос вообще не мой (я чистый расчётчик - сказали жесткий узел, я так и буду считать), но не вижу никакой необходимости принимать не четко обеспеченные решения, особенно в случаях, когда всей этой неопределенности можно легко избежать.
Ну, если уж формально, то эти 3 мм - это +/- 1.5. Т.е., таки уперлось и без снежка. Или введем еще и допуски на изготовление?
Ок. Звезды сошлись, прораб нагрешил, все уехало и вышло 3 мм. Что будет? Ок, примыкание не жесткое в пределах перемещений в 1.1 мм. Пусть мы решили, что строим не сарай с двумя пролетами по 12 метров, а космический корабль, и добавим еще 1 мм на точность изготовления. Получим аж 2 мм свободного (ну, как свободного... Силу трения тогда тоже учитывать надо. Она же есть, правда, хз, сколько конкретно в ньютонах) перемещения.
Дальше что будет происходить? Все рухнет?
Offtop: Во второй серии предлагаю обсудить передачу момента в размере 5-7% от пролетного при максимальной нагрузке узлами типа 19 по 2.440-2 вып. 1

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2020 в 16:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 16:37
#76
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, если уж формально, то эти 3 мм - это +/- 1.5. Т.е., таки уперлось и без снежка.
При 2-х рядах болтов при определенном раскладе получится именно 3 мм .

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ок. Звезды сошлись, прораб нагрешил, все уехало и вышло 3 мм. Что будет? Ок, примыкание не жесткое в пределах перемещений в 1.1 мм.
Примыкание не жесткое в пределах 3 (мм). В моем случае это означает жесткость узла только в последней четверти нагружения, 3/4 шарнирность.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Силу трения тогда тоже учитывать надо. Она же ест
Надо, можете учесть этак килограммов 200-300

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Дальше что будет происходить? Все рухнет?
Да ничего не будет - вот снег вырос в 2 раза и что-то руин кругом не наблюдается. Но это уже логика "джамшутов" - "хозяина, 20 лет так делаю, ещё ни у кого не упало" . При этом вполне допускаю, что это правда Ну так что, будем проектировать "по понятиям" ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 16:47
#77
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Получим аж 2 мм свободного перемещения. Дальше что будет происходить? Все рухнет?
Дальше моменты из опор уйдут в пролет фермы. В предельном случае момент посередине пролета будет в три раза выше чем для схемы без податливостей. Вот и думайте, что будет с фермой.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 16:53
| 1 #78
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Дальше моменты из опор уйдут в пролет фермы. В предельном случае момент посередине пролета будет в три раза выше чем для схемы без податливостей. Вот и думайте, что будет с фермой.
А что будет? Будет увеличение прогиба и перемещение верхнего узла от опоры. На 1 мм. После чего упрется и схема изменится на "жесткую". Вопрос - на сколько увеличатся усилия в стержнях?
Цифра "в 3 раза" кажется очень-очень сомнительной. Если, конечно, ферма не 100 мм высотой.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Высота серийной фермы с поясами из широкополочных тавров (для которой приведен узел в шапке темы) - 2250. Перемещение на 3 мм - это 1/743. По моему разумению, при "шарнирной" схеме опирания при прогибе фермы не более 1/743 - болты уже переместятся и "упрутся" в противоположные края отверстий и схема перестанет быть шарнирной.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да ничего не будет - вот снег вырос в 2 раза и что-то руин кругом не наблюдается. Но это уже логика "джамшутов" - "хозяина, 20 лет так делаю, ещё ни у кого не упало" . При этом вполне допускаю, что это правда Ну так что, будем проектировать "по понятиям" ?
Offtop: Будем проектировать по нормам. Что не оговорено прямо нормами - в соответствии со своей инженерной мыслью. А также опытом, литературой, сериями и т.д. Разработчик той же 2.440-2.2 и, в частности, узлов 62, 63 из шапки темы - ЦНИИПСК им. Мельникова. На Джамшутов как-то не очень похожи...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.01.2020 в 17:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 17:25
#79
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А почему нельзя на заводе сделать накладку?
Можно на заводе сделать широкую и толстую промежуточную накладку на ВП, не выводя её в габариты колонны. Затем оголовок колонны соединить с накладкой фермы через накладку на болтах или на сварке. При этом болты уже можно принять как большего диаметра, так и выполнить фрикцион. Или комбинировать -- фрикцион на оголовке, а сварку на ферме. Или всё на сварке.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 17:26
#80
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Высота серийной фермы с поясами из широкополочных тавров (для которой приведен узел в шапке темы) - 2250. Перемещение на 3 мм - это 1/743. По моему разумению, при "шарнирной" схеме опирания при прогибе фермы не более 1/743 - болты уже переместятся и "упрутся" в противоположные края отверстий и схема перестанет быть шарнирной.
По серийным фермам вопросов нет, ввиду их практической апробации. А у автора ферма высотой 900 мм и те же 3 мм возможной подвижки. И в его схеме у меня есть сомнение по применимости серийного решения. Но если кто-то посчитает его ферму с учетом зазоров и развеет мои сомнения - буду признателен.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Работа болтов узла верхнего пояса фермы Ggun Металлические конструкции 8 09.10.2013 12:43
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20