Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Серж38
 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14

Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Просмотров: 72268
 
Непрочитано 04.12.2013, 11:30
1 | #41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не подскажешь где? Буду очень признателен
Пожалуйста, п.23. Или например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это я тебя спрашиваю как?
Как всегда, т.е. решая задачу устойчивости. При этом обнаружится, что при неудачной схеме на устойчивость влияют крутильные жесткости элементов и узлов, а не только изгибные. Поэтому непрерывность одного из элементов в узле неудачного портала есть необходимость. Кроме того, необходимостью неправильных схем является наличие жесткого (на изгиб с соответсвующей устойчивостью ПФИ) ригеля поверху.
А твоя попытка посчитать по сумме физических длин и успокоиться может привести вообще к ГИ-системе. Если портал держится на честном слове, то нужно учесть крутильные жесткости.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2013 в 11:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 12:52
#42
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если портал держится на честном слове, то нужно учесть крутильные жесткости.
Мне кажется, нет смысла учитывать крутильные жесткости для профилей открытого сечения. Думается стОит упростить расчет на устойчивость портала так, чтобы не рассматривать потерю устойчивости из плоскости вообще. Т.е. принять одну половину "выключающейся" из плоскости. Ну и проверка ПФИ ригеля сверху обязательно.
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 10:52
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
... принять одну половину "выключающейся" из плоскости...Ну и проверка ПФИ ригеля сверху обязательно.
Да!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:52
#44
bahil


 
Сообщений: n/a


Ну вы даёте! Как это
Цитата:
принять одну половину "выключающейся" из плоскости
?
Договорились...
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:05
#45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Как это
Цитата:
принять одну половину "выключающейся" из плоскости
?
Ну как, как. Представь, что одна половинка, работающего на фасонках, портала сжата, другая растянута. Если представил, то сможешь ответить на вопрос - будет ли работать портальная связь при потере устойчивости из плоскости сжатой половины портала (фасонки из плоскости значительно менее жесткие, чем в плоскости)? Я говорю, что будет работать за счет растянутой половинки, при этом сжатую половинку в расчет можно не брать(она выключилась).
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 16:17
#46
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
при этом сжатую половинку в расчет можно не брать
БСК
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 17:25
#47
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
будет ли работать портальная связь при потере устойчивости из плоскости сжатой половины портала
Хорош стараться сделать универсальные выводы там, где они не могут быть универсальными. Не для всякой портальной связи это справедливо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 17:31
#48
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


А я и не делал универсальных выводов, тем более для всех видов портальных связей
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нет смысла учитывать крутильные жесткости для профилей открытого сечения.
Просто предложил упростить расчет портальной связи, приняв сжатую часть, выключающейся из работы связи. Vavan Metallist, что я не правильно написАл или предположил?
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 18:33
#49
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
что я не правильно написАл или предположил
Просто не любая схема портальной связи подпадает под ваше предложение. И судя по постам на форуме большинство этого не понимает.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 19:58
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просто не любая схема портальной связи подпадает под ваше предложение. И судя по постам на форуме большинство этого не понимает.
Правильно, bahil недопонимает. Вот в этой системе http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1385809219 из п.22 например при давлении на правый верхний узел левая половина из трех "лучей" легко выключается путем перемещения центрального узла вбок. Если же НУЖНО (т.е. расчет (усилий) ведется из предположения, что не может выключаться, в чем например убежден bahil), чтобы они все же не выключались, а продолжали работать на сжатие, НЕОБХОДИМО обеспечить непрерывность хотя бы одной пары в этой "полусистеме" и плюс обеспечить необходимую КРУТИЛЬНУЮ жесткость элементов и концевых УЗЛОВ крепления непрерывной пары.
Вот картина потери устойчивости с выключением:
Изображения
Тип файла: jpg Портал.JPG (28.3 Кб, 860 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 20:13
#51
bahil


 
Сообщений: n/a


Ильнур, ты когда даёшь "вредные советы" ставь почаще смайлики, а то народ воспринимает их как руководство к действию. Вообще следует избегать "выключающихся" связей на эксплутационные нагрузки. Портальных особенно.
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 20:29
1 | #52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
..."вредные советы" ...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=706544&postcount=7
Когда palexxvlad говорит о применении "выключения", он говорит не О ДУРАЦКОЙ СИСТЕМЕ, а о хорошей схеме, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ устойчивость при выключении части элементов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 20:45
#53
bahil


 
Сообщений: n/a


<kby. Зачем "выключать" связи?
 
 
Непрочитано 07.12.2013, 06:30
#54
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
<kby. Зачем "выключать" связи?
bahil, дело в том, что её (сжатую ветвь портальной связи) никто не выключает ! Вам же говорят, что при данном решении узла (когда все 3-и элемента прерываются и перекрываются фасонкой), эта ветвь выключается сама. А в расчете её исключают не намеренно вводя такое предположение о выключении, а исходя из реальной работы сжатой ветви.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 09:19
2 | #55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Да, еще пропустил: если жестко сварить все три луча на этой, как автор выразился, "центральной" пластине, то концевые узлы уже необязательно должны иметь крутильную (вокруг осей лучей) жесткость.
Некое резюме по вопросу автора: желательно все три луча соединить жестко.
Я тут некоторые "исследования" в СКАДе проделал (какой же все-таки СКАД простейший), схемы портальной связи с жеским ригелем (рис. на п.50). Задавал разные свободы в узлах в разных комбинациях, задавал несовершенства в виде выгибов узлов, и заметил, что для удержания сжатого "трелучия" нужно немного. Однако вычислить расчетную длину, годную для СНиПовской проверки устойчивости лучей, весьма непросто, по крайней мере в СКАДе. Вручную - тем паче (хотя возможно есть готовые решения с учетом крутильных жесткостей, например у Лейтеса). Поэтому и рекомендовал бы троелучие просто "выключить" из расчета. Или же покопаться в теории.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 11:30
#56
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
рекомендовал бы троелучие просто "выключить" из расчета. Или же покопаться в теории.
Для надёжности выключи всю связь и растянутую тоже.
 
 
Непрочитано 07.12.2013, 18:25
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Для надёжности выключи всю связь и растянутую тоже.
Растянутая до исчерпания прочности не выключится однако.
bahil, выразил бы свою мысль конкретнее, может и был бы смысл в разговоре.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2013 в 18:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 18:49
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Главное - чтобы связь была без цемента!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 19:03
#59
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Какое основное назначение данного вида связей?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 19:46
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


yrubinshtejn, такое же, как и у всех связей... Обеспечение геометрической неизменяемости и восприятие горизонтальных нагрузок в каркасных зданиях. Просто под этой еще и ходить вроде как можно.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18