Доброго времени суток, коллеги!
Имеем узел шарнирного опирания фермы пролетом 24,5м (назначал не я) из парных уголков. Опорная реакция от фермы около 35тс. Здание общественное, двухпролетное.
В качестве образца для подражания ГИПом даны указания применять проект с узлом по типу разобранного в теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103513&pp=10000
Впечатлившись прочитанным, решил узел модернизировать. За основу взят узел по серии 1.263.2-4 (фермы для покрытий зальных помещений).
При проектировании нового узла главной проблемой было горизонтальное усилие на узел фермы из плоскости от ветровой нагрузки, приходящее через горизонтальные связи по верхним поясам фермы. В серии для кирпичных зданий стойки фахверка естественно не предусмотрены. Проблему решил установкой дополнительных вертикальных связей (по торцам здания и над вертикальными связями по колоннам) передающих усилия с распорки в уровне верхнего пояса фермы на распорку между колоннами.
Возможный поворот опорного узла в плоскости фермы компенсируется листовым шарниром в месте крепления распорки.
Крепление фермы к колонне на болтах М24 вваренных в раззенкованное отверстие опорной плиты оголовка колонны.
Нерешенными остаются два вопроса:
1. Как посчитать листовой шарнир на сжатие? Нужно что бы держал хотя бы 3тс.
2. Есть ли где нибудь рекомендации о допустимом (без расчета) эксцентриситете между элементами горизонтальных связей по фермам? У меня стойка фахверка получается примыкающей к верхнему, сжатому поясу, соответственно сделать нормальные серийные узлы из-за мешающихся прогонов не получается.
Просьба покритиковать узлы, вдруг еще что-то важное упустил.

Изображения
Тип файла: jpg крайний ряд узел опирания 300-2.JPG (215.1 Кб, 1334 просмотров)
Тип файла: jpg средний ряд узел опирания 300-2.JPG (187.2 Кб, 1101 просмотров)

Просмотров: 6448
 
Непрочитано 26.06.2014, 14:25
#2
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


если хотите - могу расчитать все как есть - без вранья и шаманства
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 14:38
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mikola_Lipetskoy Посмотреть сообщение
поворот опорного узла в плоскости фермы компенсируется листовым шарниром в месте крепления распорки.
- а что ферма из резины? Посмотрели бы ради интереса эти повороты в расчётной модели, оценили их влияние на распорку. Кстати, Ваш шарнир работать не будет, потому как образован треугольник из листов.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 14:45
#4
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что ферма из резины? Посмотрели бы ради интереса эти повороты в расчётной модели, оценили их влияние на распорку.
Если посмотреть по узлу для колонны среднего ряда, то листовой шарнир напрашивается чисто конструктивно. Было бы однопролетное, стоило бы вымерять миллиметры.
Mikola_Lipetskoy вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 23:02
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


кац предлагает сдаться покурить серию на уголковые фермы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 23:31
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Mikola_Lipetskoy Посмотреть сообщение
листовой шарнир напрашивается чисто конструктивно
- хм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 00:07
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Энтот листовой шарнир это...
А куда будет деватся усилие раскоса связевой фермы?
Автор, не за то вы волнуетесь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 10:22
#8
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
кац предлагает сдаться покурить серию на уголковые фермы
С идеей типовой фермы с восходящим раскосом был послан ГИПом сразу до начала изобретения сего узла.
Гипом изначально был предложен узел аналогичный разобранному в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103513&pp=10000
Далее это моя попытка избавиться от возникновения неконтролируемых изгибающих моментов в колонне при повороте жесткого узла.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А куда будет деватся усилие раскоса связевой фермы?
Автор, не за то вы волнуетесь.
Тут путь только один, с раскоса на уголок верхнего пояса фермы, далее через опорную пластину (которая под прогоном), с опорной пластины на опорное ребро и далее через "листовой шарнир" на распорку. Узел показан на первом рисунке. И кстати волнуюсь. Правда пока в основном из-за получающегося эксцентриситета.

Последний раз редактировалось Mikola_Lipetskoy, 27.06.2014 в 10:28.
Mikola_Lipetskoy вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 10:54
#9
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


"Возможный поворот опорного узла в плоскости фермы компенсируется листовым шарниром в месте крепления распорки." - нифига не понял. Поворот - шарниром?
Не понимаю чем авторские "листовые шарниры" отличаются от обычных фасонок. Так же жесткость только в одной плоскости.
1. Несущая способность фасонки на сжатие - по устойчивости и по F/A.
2. "эксцентриситете между элементами горизонтальных связей по фермам?" - не понял. Связи устанавливаются для обеспечения геометрической неизменяемости объекта; если ты хочешь рассчитывать сжатые связи как внецентренно сжатые\нагруженные... - то зачем?

"У меня стойка фахверка получается примыкающей к верхнему, сжатому поясу" - вот тут надо не забыть листовой шарнир.

И вообще - если "проблемой было горизонтальное усилие на узел фермы из плоскости от ветровой нагрузки" - то решается это как во всех МК каркасах - связями. Чего мудрить?
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:21
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Смотрю на картинки и никак не пойму, зачем там нужны такие гнутые листовые шарниры из плоскости работы связей? Лист и без сгибания в данном случае будет служить листовым шарниром. Или это для красоты и красивого названия?
 
 
Непрочитано 27.06.2014, 12:24
#11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Листовые шарниры там не имеют смысла ИМХО. Да и изготовить их сложнее. На центральном узле, даже конструктивно, они тоже не нужны, хватит по одной фасонке приварить встык к опорному ребру фермы.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 18:00
#12
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Смотрю на картинки и никак не пойму, зачем там нужны такие гнутые листовые шарниры из плоскости работы связей? Лист и без сгибания в данном случае будет служить листовым шарниром. Или это для красоты и красивого названия?
Насколько я понимаю, на примере узла по среднему ряду, при повороте узлов фермы листы отогнуться в две противоположные стороны, и лист как бы из "катета" превратится в "гипотенузу". А поскольку гипотенуза всегда длиннее катета, то в распорке должны появиться растягивающие усилие. Другое дело что абсолютное перемещение мало. Т.е. суть этого отгиба на листовом шарнире - это что бы он имел возможность немного разогнуться.
Нарисовал вот вариант с простой фасонкой. Если посчитать пластину просто как центрально-сжатый элемент на усилие в 3тс то запас примерно в 6 раз. Но боюсь после отгиба элементов центрально-сжатым тут пахнуть не будет.

Кстати проверил вариант что будет если запроектировать узел как собственно хотел ГИП. т.е. по аналогу узла в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103513&pp=10000
Возможность нецентрального опирания узла моделировал вводом консоли на колонну. На верхней схеме эпюра моментов от центрально сжатой колонны (от собственного веса), на второй эксцентриситет на 1/4 сечения и последний на 1/2. Т.е. как бы жесткий узел встал полностью на полку колонны от поворота. Момент у фундамента в опорном сечении вообще не растет. И получается что можно вполне сделать и такой узел, для колонны ничего не поменяется. Вот и думаю. На что решиться. Хотя такая эпюра была полной неожиданностью. Похоже виновата симметричность конструкции. Хотя в жизни, опять же, так все идеально не уравновесится.
Изображения
Тип файла: jpg средний ряд узел опирания на фасонках.JPG (184.7 Кб, 734 просмотров)
Тип файла: jpg эпюра моментов от жесткого узла.jpg (87.2 Кб, 652 просмотров)

Последний раз редактировалось Mikola_Lipetskoy, 27.06.2014 в 19:01.
Mikola_Lipetskoy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование шарнирного опорного узла фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет и конструирование опорного узла балки с подрезкой Yuzer Конструкции зданий и сооружений 3 28.09.2011 10:26
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Наращивание опорного узла деревянной фермы Sarman Деревянные конструкции 15 29.03.2010 21:36