Непрочитано 26.03.2013, 12:20
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия
Татьяна_74
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 38

Здравствуйте. Помогите пожалуйста выполнить расчет усиления металлической балки. Балка двутавровая (двутавр №23 немецкий нормальный сортамент). Есть возможность усилить балку с помощью увеличения площади сечения (приварить пластину только к верхней полки двутавра). Говорят есть серия по усилению, помогите найти. Спасибо.
Просмотров: 87160
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:03
#121
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


У меня по расчету с маркой стали С235 прошел 30Б2 под 1 тс/м, а вот такое сечение по характеристикам может заменить его:
Вложения
Тип файла: doc Section.doc (53.5 Кб, 461 просмотров)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:12
#122
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Alex_26, тут вопрос не просто в том, чтобы подобрать сечение - вариантов море. Вопрос в том, как это усиление производить, когда нет возможности нормально разгрузить балки.
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:30
1 | #123
dirsoleg


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 1


Татьяна-74, то голову ломать? все до Вас уже "поломали". Скачайте серию в инете 2.100-КР1, ваш случай. лист 28-30 серии усиление балок по верхним полкам металлическими накладками.
dirsoleg вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:33
#124
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Для установки боковых уголков надо приваривать временные скобы сверху к балке - за них балки цеплять к чему нибудь - к верхнему перекрытию, временным балкам на окнах, да хоть треугольные арки делать с распором к низу стен (наврядли стены выдавишь) уголки по верхнему перу варить прерывистым швом, для предотвращения отхождения их от двутавра ставить болты М20 с шагом метра через 1,5. После установки уголков в отверстия под болты просовывать трос и подвешивать балки уже за них - верхние скобы спиливать болгаркой и ставить брусок тоже на прерывистый шов - что бы балку не стало коробить. Проблема не в этом - неизвестно что там за метал у балки - можно ли к нему варить? И я считал на С235 а там может оказаться и 190 МПа
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 19:44
#125
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Подтянуть - легко сказать. А вдруг прогиб большой, а снизу очень хрупкая лепнина? Так подтянешь и потрескается ... по шапке не погладят))
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 23:35
#126
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


И забудьте о сварке напряженного - изогнутого элемента! Потечет! А подпирать снизу нельзя! Татьяна, план в студию. Без этого никуда дальше.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 23:44
#127
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
И забудьте о сварке напряженного - изогнутого элемента! Потечет!
если вдоль элемента(на 50% напряженного) швы положить, не потечет
 
 
Непрочитано 29.03.2013, 00:46
#128
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Становится очевидно, что топикстартер не представляет ситуацию в комплексе и не желает делиться информацией, а потому дальнейшее обсуждение бессмысленно. До тех пор, пока не будет планов этажей, в том числе сверху и снизу, до и после реконструкции.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 02:20
#129
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Без сварки двутавра. Болты могут быть Г-образными, тогда вместо гаек - втулки и гайки сверху.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление балки.jpg
Просмотров: 552
Размер:	45.9 Кб
ID:	99863  
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 03:02
#130
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Аshаs-ка балка уже частично разгружена - снят пол, еще технологии на ней нет - я думаю что напряжения в ней сейчас проц 30% от обычных, варить осторожно - можно. Балку не надо выгибать - я имел ввиду аккуратно подвесить без изменения прогиба.
Uraitay - кажется многодельный вариант и слишком машиностроительный - не обеспечат они необходимую точность. Насчет подкладок для выравнивания прогиба - а зачем они? Брусок верхний и сам прогнется, а для расчетного сечения - не уверен что они нужны.
Меня еще вопрос интересует как был определен профиль двутавра - почему он немецкий а не наш 23Б1? Может все таки ошибка?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 07:30
1 | #131
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Alex, немецкий сортамент - потому что здание сильно старое. Не было тогда 23Б1... Отсюда же и сомнения по поводу сварки. Патон еще не родился или ходил в коротких штанишках. Плюс коррозия поверхности, неизбежная при столь длительном сроке эксплуатации. Остальные сомнения описал ранее. "Коридор перед лестницей" в 50 м2 тоже кажется сомнительным. Наверняка существует решение, предложенное мной - с установкой промежуточной опроры на поперечную балку - но оно связано с изменением архитектурной части. Совершенно очевидно, что Татьяна не обладает достаточным авторитетом в своей организации для того, чтобы на таком решении настаивать. Косвенно это подтверждается ее нежеланием выкладывать планы этажа. Буду рад ошибаться. Согласен с Андреем - пора завязывать фантазировать.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 08:08
#132
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да уж "к сожалению" не все здесь ГИПы и владельцы зданий. Как то вы резко насчет Татьяны. Зря
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 08:13
#133
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да уж "к сожалению" не все здесь ГИПы и владельцы зданий. Как то вы резко насчет Татьяны. Зря
Да нет, вопрос ведь не в том, чтобы Татьяна пришла к начальству, распахнув дверь ногой и прокричала "БУДЕМ ДЕЛИТЬ КОРИДОР ПОПОЛАМ!". Просто хотелось бы планов этажей, а то здесь человек 10 обсуждают варианты и каждый держит свою собственную схему в голове, исходя из описания. А Татьяна что-то не хочет это оценить((
 
 
Непрочитано 29.03.2013, 08:17
#134
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Может времени нету у человека. Но задача изначально стояла другая - не помогите мне спланировать помещения, а - помогите усилить балку - так как она есть! В конце концов в любом большепролетном зале всегда проще палку воткнуть посредине поддерживающую - но не всегда это делают.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 09:47
#135
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


делал как то усиление в виде затяжки по нижнему поясу. считать не очень трудно но в исполнении геморойно
Rey вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 10:25
#136
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Брусок верхний и сам прогнется
Чтоб брусок своим прогибом не создал дополнительную нагрузку его и нужно предварительно выгнуть, или положить прокладки, или и то и другое, если не удастся точно выгнуть. После стяжки болтами можно дополнительно скрепить прихватками сваркой.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 10:38
#137
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 829


Балка со строительным подъёмом, оборудованная муфтами-регуляторами, при невозможности сварных соединений - это хороший вариант.
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 10:48
#138
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Я тут прикинул - еще можно вообще исключить двутавр из работы - с двух сторон от него ставить 2 швеллера 24 в короб и шпильками насквозь через стенку двутавра стягивать их, а расчетные делать эти швеллера. Правда высота балки увеличится на 160 мм.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:24
#139
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


...."Но задача изначально стояла другая - не помогите мне спланировать помещения, а - помогите усилить балку"... - То есть тупо усилить. А не получается тупо. В готовом здании нет разделения на "архитектуру" и "конструкции". Все вместе и смотреть надо. Еще раз - Татьяна, файл в студию!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:59
#140
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Я тут прикинул - еще можно вообще исключить двутавр из работы - с двух сторон от него ставить 2 швеллера 24 в короб и шпильками насквозь через стенку двутавра стягивать их, а расчетные делать эти швеллера. Правда высота балки увеличится на 160 мм.
Мне видится (в свете опасений со сваркой) этот вариант самым лучшим. Думаю, автор прикидочное сечение сказал. Если аккуратно посчиать, учесть работу сущетвующих балок (что дополнительная нагрузка будет распределятся пропорционально жесткостям) можно и на меньшее сечение выйти.
Всего то нужно поднять полы - сделайте пандус 1:10 или 7 в коридоре и дело

Или например заводим эти швеллеры в стену. Швеллеры пусть нависают на 20...30мм над плитой (то есть в воздухе висят) к ним через уголок притянуть двутавры шпильками и создаем контрзагружение, равное постоянной нагрузке. После этого можно усилить разгруженный двутавр приваркой чегонибудь

Последний раз редактировалось Сазоныч, 29.03.2013 в 14:12.
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36