Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы.

Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2019, 08:55 #1
Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Приветствую! Подскажите как организовать жесткое крепление крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы под углом 90 градусов. Интересует принципиальное решение, номер профилей пока не согласован, но принципиально нужна идея узла. Заранее всех благодарю!
Просмотров: 2247
 
Непрочитано 21.10.2019, 09:10
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Если размеры одинаковые, то просто 2 накладки с 2 сторон. Если разные, то косынки или опять же накладки, но которые будет не с боков к стойке, а гранями в неё упираться.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 09:20
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если размеры одинаковые, то просто 2 накладки с 2 сторон. Если разные, то косынки или опять же накладки, но которые будет не с боков к стойке, а гранями в неё упираться.
У вас нет на чертеже такого показанного? второй вариант не очень понял)
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 09:37
1 | #4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
второй вариант не очень понял
Как-то так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 322
Размер:	32.1 Кб
ID:	219112  

Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.10.2019 в 09:49.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 10:00
#5
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Как-то так.
Как в таком узле воспринимается момент?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 10:08
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Как в таком узле воспринимается момент?
Он превращается в продавливающую силу на косынках. Если косынки упираются в "стенку" трубы, то всё хорошо. Если же балка намного меньше стойки, а "полка" стойки тонкая, то очень вероятно, что понадобятся дополнительные усиления стойки.
Но так как вы размеры не дали даже примерно и не сказали что это за труба (сварная, гнутая или ещё что), смысла мало обсуждать сразу все возможные варианты. Принципиальную идею я дал.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 21.10.2019 в 10:15.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2019, 10:20
#7
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Он превращается в продавливающую силу на косынках. Если косынки упираются в "стенку" трубы, то всё хорошо. Если же балка намного меньше стойки, а "полка" стойки тонкая, то очень вероятно, что понадобятся дополнительные усиления стойки.
Но так как вы размеры не дали даже примерно и не сказали что это за труба (сварная, гнутая или ещё что), смысла мало обсуждать сразу все возможные варианты. Принципиальную идею я дал.
Трубы стойки примерно 160x160x6, балки может такого же сечения, а может 140x140x6
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 10:28
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Как-то так.
Я делал подкосы из трубы ригеля. При необходимости можно подкос сделать длиннее и отойти от стойки (как в деревяшках)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 10:37
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Трубы стойки примерно 160x160x6, балки может такого же сечения, а может 140x140x6
Ну и хорошо. Как раз есть место для накладок как на моём нижнем варианте. И при этом упираться они будет в "полки" стойки. И сварщикам 140 мм должно быть достаточно, если накладки не слишком большие. Какие сомнения в работоспособности такого узла? Можно, конечно, перестраховаться и заложить дополнительную пластину между стойкой и балкой, которая сгладит напряжения, но не уверен, что в данном случае есть в ней нужда.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел с колонной из трубы. Veliking Металлические конструкции 252 03.10.2019 09:19
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? alexey_641 Металлические конструкции 54 19.10.2017 18:10
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 19:33