Непрочитано 03.01.2014, 19:33
Повреждение пустотелых плит перекрытия
yannay
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.07.2013
Сообщений: 211

Здравствуйте, после вскрытия деревянного пола обнаружились вот такие плиты перекрытия с многочисленными дырами по всей площади. Как это может повлиять на несущую способность плиты, если известно, что плита основные нагрузки воспринимает при сжатии. Что с это плитой делать теперь?

Изображения
Тип файла: jpg Resize of 2013-12-30 12-59-21.JPG (158.8 Кб, 2461 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of 2013-12-30 13-00-36.JPG (177.8 Кб, 2400 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4341.JPG (132.3 Кб, 1869 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4342.JPG (107.9 Кб, 1866 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4349.JPG (132.8 Кб, 2442 просмотров)

Просмотров: 27609
 
Непрочитано 08.01.2014, 20:39
#101
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Injener-81, Что такое "продольные пазы" и "круглые шпонки"? И откуда такие требования?
Габрусенко подробно отвечал на этот вопрос. Книга: "Аварии, дефекты..."
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 04:31
#102
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


----- добавлено через ~2 мин. -----
slava217, а как вы добивались нужного натяжения арматуры, чтобы не меньше и не больше?

Последний раз редактировалось yannay, 11.01.2014 в 04:34. Причина: невниательность
yannay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 01:39
#103
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Возьмите учебник ЖБК с примером расчета пустотной плиты и посмотрите общий расчет, потом - на что работает плита между внутренними "ребрами" (образуются между пустотами)... сразу будет ясно, что и как дальше делать...
Какую книгу посоветуете?
yannay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 01:41
#104
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Для успокоения совести можете взять гвоздик и попытаться им поковырять бетон плит. Если бетон не будет рассыпаться в труху, то с маркой бетона все хорошо. При Ваших повреждениях сечения бетона вполне хватит для нормальной работы пустоток.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Уточняешь класс бетона перекрытия и армирование (класс бетона по месту уточняешь, армирование по серии, как вариант).
Как вам это вырезка из статьи? А армирование по серии постройки имеется ввиду? эту постройку к серии нельзя отнести) она времен Царя батюшки)
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (133.2 Кб, 344 просмотров)

Последний раз редактировалось yannay, 13.01.2014 в 01:48.
yannay вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 02:57
#105
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Какую книгу посоветуете?
!?...
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=11309&z=.rar
Вложения
Тип файла: doc Усиление пустотных плит.doc (42.0 Кб, 314 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 13.01.2014 в 04:05.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 03:42
#106
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Injener-81, Благодарю) Но все таки не ясно следующее. Если одно пустое тело залить цементом, то как расчитать нагрузки на такую плиту. Она ж уже нестандартная
yannay вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 04:09
#107
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Injener-81, Благодарю) Но все таки не ясно следующее. Если одно пустое тело залить цементом, то как расчитать нагрузки на такую плиту. Она ж уже нестандартная
Так и рассчитать с учетом добавленных ребер... отправляю ссылку (см. выше пост) на более свежее издание, где порядок расчета плиты дан конкретнее...

Последний раз редактировалось Injener-81, 13.01.2014 в 04:15.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 08:02
#108
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Смотришь где располагаются "ослабления" (около опор или ближе к середине пролета). Соответственно делаешь вывод расчет на изгиб тебя больше интересует или на поперечную силу.
Поясните связь, пожалуйста)
yannay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Повреждение пустотелых плит перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) Petrovich S. Архитектура 9 23.09.2013 11:32
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия krutovvictor Конструкции зданий и сооружений 44 29.03.2011 11:06
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55