Непрочитано 15.10.2007, 10:58 #1
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ...
loje4ka
 
Инженер-Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 05.11.2006
Сообщений: 122

крыша двухслойная, стеклянная... расстояние между остеклениями 1,75 м, то есть достаточное для доступа обслуживающего персонала (чистка и возможный ремонт крыши)
так вот, меня интересует, какую полезную нагрузку принять, так чтоб она была достаточна для нахождения на крыше обслуживающего персонала... не могу найти ничего в снипе по нагрузкам
вот
Просмотров: 4507
 
Непрочитано 15.10.2007, 11:34
#2
DK


 
Сообщений: n/a


второй абзац снип 2.01.07-85* "нагрузки и воздействия": "нагрузки и воздействия на строительные конструкции и основания зданий и сооружений, отличающихся от традиционных, допускается определять по специальным техническим условиям."
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 13:29
#3
loje4ka

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
Отправить сообщение для loje4ka с помощью Skype™


ну я об этом и спрашиваю )
подойдет ли обычная "чердачная" нагрузка 0,7 кпа?
loje4ka вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2007, 13:39
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от loje4ka Посмотреть сообщение
ну я об этом и спрашиваю )
подойдет ли обычная "чердачная" нагрузка 0,7 кпа?
Я полагаю, что в данном случае большей нагрузки не будет. Кроме того, я бы посчитал на нагрузку 200кг в произвольной точке.
 
 
Непрочитано 15.10.2007, 13:49
#5
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


может, 0.7 кпа и многовато - незачем столько валить. я бы две нагрузки по 200кг в "плохом" месте поставил (два монтажника с оборудованием )
Шандор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 14:01
#6
loje4ka

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
Отправить сообщение для loje4ka с помощью Skype™


Спасибо!
loje4ka вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2007, 19:55
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


а снег не учитываете??

например, у нас он 240 кг/м.кв.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 10:14
#8
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Насчет стекла напрягите заказчика, пусть вам даст каталог фирмы производителя. Оттуда нагрузочку и возьмите + коэффициент запаса 1,2 ,и про снег конечно незабудьте с коэф. 1,4, и людей сосредоточенной силой в 150 кг на 1,2. В зависимости от формы конструкции может и ветер придется приложить на 1,4. Затем всем этим поиграть (комбинации) - и получите результат.
P.S. Обычно на стадии разработки неизвестна фирма-производитель стекла, поэтому и-нет - лучшее средство для поиска аналога.
Njy вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 10:29
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


монтажники и снег одновременно не учитываются.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 10:31
#10
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
монтажники и снег одновременно не учитываются.
Смотрите внимательнее, написано про комбинации загружений.
Njy вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 10:53
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Njy, подъясните, читаю СНиП "Нагрузки и воздействия" в частности примечание 2 к таблице 3. Кому может и 1 подойдет, кто про чердачную нагрузку вместе с монтажниками пытается учесть.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 11:02
#12
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


ander, я же ясно выразился про комбинации загружений и про примечание 2 к таблице 3 я не против,но поз. 8 все-таки ближе к теме по моему мнению.
Njy вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 11:18
#13
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
монтажники и снег одновременно не учитываются.
А это будет и не монтажник. А дворник. Или сноубордист. Но весом точно таким же как монтажник
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 11:23
#14
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Блин какя-то перепалка
Njy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ...

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31