Непрочитано 29.08.2019, 09:46
Экспертиза и РСУ на фундаменты, нужно ли делать выборку?
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367

Обычно, в случае со столбчатыми фундаментами, я беру РСУ из SCAD, делаю выборку, всё это загоняю в таблицу "нагрузки на фундамент" и считаю сам фундамент в других программах.

Тут имеется объект, где классический столбчатый фундамент только один, остальные объединены ж/б стенками (для восприятия Q и М). Соответственно, подобного рода фундаменты я считаю в SCAD непосредственно, через к-ты постели.
Теперь вопрос: как для такого типа фундаментов дать результаты в табличку "нагрузки на фундамент", т.к. эксперт интересуется. Сам я ума не приложу... Дать что-ли РСУ в экселе для каждого из подколонников? Зряшняя работа имхо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0001.png
Просмотров: 252
Размер:	21.3 Кб
ID:	217252  

__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 6885
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 11:26
#21
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Я к тому же... Если фундаменты замоделированы совместно с каркасом, мне кажется таблица "нагрузки на фундаменты" лишней и не нужной.

Можно попробовать конечно, но навряд ли прокатит, хотя...
По сути, эти таблички происходят и применимы для столбчатых фундаментов, а теперь представим сложный монолитный фундамент, например, под какую-нибудь замысловатую хреновину. Мне интересно, в таком случае эксперты тоже могут требовать "нагрузки" на него в виде MNQ ?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 11:49
1 | 1 #22
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Всё правильно, только вот такие "формальности" требуют большой и зряшней работы. Здание большое, и это только один из типов фундаментов. Есть фундаменты, где на обрез приходят две, три колонны, есть угловые со стенками в двух направлениях... Всего 16 типоразмеров.
DarKxXxLorD, это вот как оценивать "зря/не зря".
Вот вы поленились (или не смогли) сделать схему нагрузок, получили замечание, теперь сидите на форуме в поисках решения вопроса, как бы сделать эту схему "на отъе@сь" (имею ввиду вот это):
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Думаю, лучший вариант - выдать все элементы верха подколонника, а потом выкатить таблицу РСУ для них, и в формате экселя приложить к расчёту. Целиком
(Будь я на месте того эксперта, мне было бы оч неприятно от такого неуважения - держать человека за дурака)
Но, если бы вы сразу сделали схему нормально, потратив 1-1.5 часа, то не было бы этого замечания эксперта. И сэкономили бы кучу времени. Так что "зря" или "не зря" - зависит от точки зрения.
На форуме, в общем-то, всем плевать. Вам экспертизу проходить. Лично я вам пытался помочь решить вопрос быстро
Запишите в таблицу те значения, по которым подбирали габариты фундаментов и будет вам счастье.

ПС. Как грил Горький: "Да не о том думай, что спросили, а о том — для чего? Догадаешься — для чего, тогда и поймешь, как надо ответить."

Последний раз редактировалось ki-ka, 30.08.2019 в 12:00.
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 12:09
#23
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
DarKxXxLorD, это вот как оценивать "зря/не зря".
(Будь я на месте того эксперта, мне было бы оч неприятно от такого неуважения - держать человека за дурака)
"
Почему же за дурака сразу? Ну, привык человек к MNQ, что поделать. Попытаюсь объяснить. А что скажете по поводу моего поста выше, где та грань, где надо табличку, а где нет?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 12:12
#24
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Можно, конечно, я так и делаю сейчас. Просто думал сделать это методами самого SCAD-а.
А с вводом АЖТ - больше возни имхо...
Пять секунд на ввод узла посередине между нижними узлами стоек, пять секунд на ввод АЖТ, пять секунд на ввод связи в серединный узел.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 13:38
#25
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
По сути, эти таблички происходят и применимы для столбчатых фундаментов, а теперь представим сложный монолитный фундамент, например, под какую-нибудь замысловатую хреновину. Мне интересно, в таком случае эксперты тоже могут требовать "нагрузки" на него в виде MNQ ?
Ну вот пример зачем нужны нагрузки на каркас:
У меня была задача запроектировать и посчитать стилобат под мет. каркас автоцентра. При этом КМ разрабатывала другая фирма. Стилобат состоял из столбчатых фундаментов, монолитных колонн и плиты перекрытия по высоким балкам под колоннами. Металл был сложный, насыщенный всякими структурными элементами, рамами ферменного типа большепролетными и прочей лабудой. И был посчитан в Robot.
Мне были предоставлены схемы нагрузок от КМ (по 5шт NMxMyQxQy) от основных комбинаций: без ветра, + 4шт с ветром в разных направлениях. В табличном виде. Оч удобно.
Можно много рассуждать про РСУ (читай - "программа показала"), но практика показывает, что этих 5 комбинаций почти всегда достаточно, для того, чтобы запроектировать фундаменты/стилобат под каркас.
Считаю, что в любом случае хоть ЖБ, хоть КМ, хоть столбы, хоть плита на сваях можно требовать эти нагрузки и надо приводить их схему.
Это дает возможность спецу сравнить с грубым расчетом ручным, если эксперт захочет проверить сбор нагрузок или порядок усилий в элементах каркаса (проверяю себя сам по грузовым площадям таким образом).

DarKxXxLorD, ответьте, пожалуйста, на вопрос: как вы считали эти фундамент? На какие нагрузки?

Последний раз редактировалось ki-ka, 30.08.2019 в 13:46.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2019, 04:29
#26
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Для таблицы "нагрузки на фундаменты" правильнее, как мне кажется, давать сочетания по подошве опорных плит колонн, а не по подошве фундамента. Ведь большинство расчетных программ по фундаментам оперируют именно нагрузками по обрезу фундамента
Конечно, правильнее. Но есть одна проблема - их сначала надо посчитать. А для этого нужно вычислять напряжения в фундаменте, а не в примыкающей конструкции сверху. Усилия, дающие максимальные напряжения в контрольных точках сечения колонны, не обязаны давать максимум одновременно и в фундаменте - под плитой, в подколоннике и т.д. В исходной модели фундамент задан целиком, и рассчитывается на месте - поэтому для подошвы или подколонника РСУбудут верны, они для этого же элемента определяются - но они свои для середины подошвы, краев подошвы, углов подошвы, свои для подколонника. А при переходе к РСУ на обрезе часть их можно потерять, хотя, конечно, "деды так считали".

Несколько лет назад был эпичный срач между СКАДом и "ОМ СНиП Железобетон" на похожую тему - линейные РСУ годятся для металла и не годятся для нелинейного железобетона. Кстати, в КМ та же проблема - усилия для прикрепления в узлах: в разных частях узла напряжения соответствуют разным РСУ на прикрепляемом элементе. По-моему, в конструкторских программах не хватает специального режима - РСУ для расчета подконструкций. Должна быть возможность задать 1) сечение или узел для вычисление РСУ 2) соответствующий узлу набор сечений элементов, в которых проверяются напряжения, или делаются другие проверки - тогда можно было бы просто печатать РСУ для фундаментов, для узлов, для ЖБ или нестандартных конструкций, которые потом должны рассчитываться дополнительно по заданным усилиям.

Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Фундаменты могут проектироваться и другой фирмой. Что в таком случае делать?
Возможны варианты:
  1. Выдавать РСУ как насоветовано выше. Экспертизу такое пройдет. В большинстве случаев не повлияет на ответ. Про возможные редкие исключения не думать. Режим "считай и кайся". Все так делают. Честность 33%.
  2. Вычислять РСУ для нижнего сечения "пенька" с габаритами подошвы. Выкидывать их в Excel, пересчитывать к верхнему сечению, и уже исправленные печатать. Про несоответствия критериев колонны и фундамента забыть. Режим "сделал все что мог". Изредка возникает сам собой при попытке получить одинаковые результаты по разным расчетным схемам. Честность 67%.
  3. Выдавать не РСУ, а усилия от каждого вида загружений. Далее комбинации собирает тот, кто считает конструкцию. Про то, что могут побить, не думать. Режим "делай, что должен". В реальной жизни не используется. Честность 100%.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2019, 06:39
#27
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 367
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Конечно, правильнее. Но есть одна проблема - их сначала надо посчитать. А для этого нужно вычислять напряжения в фундаменте, а не в примыкающей конструкции сверху. Усилия, дающие максимальные напряжения в контрольных точках сечения колонны, не обязаны давать максимум одновременно и в фундаменте - под плитой, в подколоннике и т.д. В исходной модели фундамент задан целиком, и рассчитывается на месте - поэтому для подошвы или подколонника РСУбудут верны, они для этого же элемента определяются - но они свои для середины подошвы, краев подошвы, углов подошвы, свои для подколонника. А при переходе к РСУ на обрезе часть их можно потерять, хотя, конечно, "деды так считали".
Согласен. Какая еще подошва... Только на обрезе.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По-моему, в конструкторских программах не хватает специального режима - РСУ для расчета подконструкций.
Ну почему же, знаю одну, ФОК-Комплекс, как раз для столбчатых фундаментов использую, как раз для нее делаю выборку РСУ из расчётной схемы (от пеньков). Комбинаций РСУ можно задавать хоть 100, хотя обычно 5-6 позаглаза. Правда, для указанного фундамента она абсолютно бесполезна.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
как вы считали эти фундамент? На какие нагрузки?
В смысле, как? В скаде, конечно! Комбинации рсу скад делает давно и неплохо. Все по сп "нагрузки и воздействия", если вы о сочетаниях. Имеется сейсмика с эксц. и прочее.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 09:49
| 1 #28
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,056


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
В смысле, как? В скаде, конечно! Комбинации рсу скад делает давно и неплохо. Все по сп "нагрузки и воздействия", если вы о сочетаниях. Имеется сейсмика с эксц. и прочее.
А проверки какие делали? Крен, отрыв, p<R, p_кр<1.2R? С осадкой как?
vanAvera на форуме  
 
Непрочитано 06.09.2019, 10:23
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Выдавать не РСУ, а усилия от каждого вида загружений. Далее комбинации собирает тот, кто считает конструкцию. Про то, что могут побить, не думать. Режим "делай, что должен". В реальной жизни не используется. Честность 100%.
Ну почему же не используется? Я, как расчетчик МК, всегда выдаю нагрузки на фундаменты в уровне низа опорной плиты в виде как отдельных загружений, так и РСУ. При этом обязательно пишу примечание: "Расчетные сочетания усилий приведены для расчёта металлоконструкций. Их пригодность для расчёта фундаментов определяет их разработчик". В случае сложного плитного фундамента с неравномерными нагрузками пользуемся РСН. Нотут уже нужен довольно серьёзный анализ. Даже и не припомню каких-либо проблем с "фундистами" при таком объеме информации.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 10:50
#30
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Возможны варианты:
Выдавать РСУ как насоветовано выше. Экспертизу такое пройдет. В большинстве случаев не повлияет на ответ. Про возможные редкие исключения не думать. Режим "считай и кайся". Все так делают. Честность 33%.
Вычислять РСУ для нижнего сечения "пенька" с габаритами подошвы. Выкидывать их в Excel, пересчитывать к верхнему сечению, и уже исправленные печатать. Про несоответствия критериев колонны и фундамента забыть. Режим "сделал все что мог". Изредка возникает сам собой при попытке получить одинаковые результаты по разным расчетным схемам. Честность 67%.
Выдавать не РСУ, а усилия от каждого вида загружений. Далее комбинации собирает тот, кто считает конструкцию. Про то, что могут побить, не думать. Режим "делай, что должен". В реальной жизни не используется. Честность 100%.
Спасибо, но это был риторический больше вопрос
Я сам считал фундаменты по заданию от другой фирмы КМщиков, и делал КМ, передавая такие задания другим подразделениям на фундаменты.
ИМХО - выдавать таблицы РСУ с 100500 строками - полный отстой.

Для металла надо делать как сказал IBZ - классика.

Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
В смысле, как? В скаде, конечно! Комбинации рсу скад делает давно и неплохо. Все по сп "нагрузки и воздействия", если вы о сочетаниях. Имеется сейсмика с эксц. и прочее.
Я именно об расчете по IIГПС: напряжения под подошвой, осадки, крен, разность осадок. Считать это по РСУ - извините, скад такого не умеет (да и никакая программа не умеет)
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2019, 07:56
#31
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


ki-ka откуда в РСУ 100500 строк? На одну стойку/колонну обычно выходит 6-10 строк, на РСР, если общий узел на несколько стоек, побольше, но не 100500! Например, фундаментщику нужны РСР на общий фундамент, а РСУ ему не нужны. Для КМ, наоборот, нужны РСУ в нижних частях стоек, чтобы делать опорные узлы. Тут каждому свое.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСР.jpg
Просмотров: 54
Размер:	613.0 Кб
ID:	217614  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ.jpg
Просмотров: 47
Размер:	551.7 Кб
ID:	217615  
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 20:06
#32
Игорь Ломтев


 
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
ki-ka откуда в РСУ 100500 строк? На одну стойку/колонну обычно выходит 6-10 строк, на РСР, если общий узел на несколько стоек, побольше, но не 100500! Например, фундаментщику нужны РСР на общий фундамент, а РСУ ему не нужны. Для КМ, наоборот, нужны РСУ в нижних частях стоек, чтобы делать опорные узлы. Тут каждому свое.
Добрый вечер! А какую комбинацию прикладывать на фундамент, всё, или из всех выбрать большие значения?
Игорь Ломтев вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 20:59
1 | #33
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Цитата:
Сообщение от Игорь Ломтев Посмотреть сообщение
или из всех выбрать большие значения?
Да, но кроме продольной силы. А продольную силу с двумя значениями макс. и мин. Т. е. две комбинации.
Если фундамент конский получится, то нужно все задавать, либо пытаться анализировать и выбирать худшие РСУ.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 22:46
#34
Игорь Ломтев


 
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48


Спасибо
Игорь Ломтев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Экспертиза и РСУ на фундаменты, нужно ли делать выборку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли делать систему дымоудаления? nick379 Пожарная безопасность 2 12.06.2018 12:46
Уникальное здание-СТУ-отступлений нет (нужно ли делать?) Buka_Byaka Организация проектирования и оформление документации 5 23.05.2017 10:08