*мило краснею*
Насколько я поняла, динамические нагрузки у меня уже есть и они в Ньютонах. Аким, я не совсем понимаю, разве не их нужно по п. 5.2.21 СП26 умножать на коэффициенты? Разве же они синусоиды, раз в Ньютонах? Бахил, (а может и не Бахил, а кто-нибудь другой подскажет)! Я слегка запуталась. Что значит Вообще имеется в виду в том посте, как я поняла, следующее (прочитайте, пожалуйста, до конца - не уверена в выделенном жирным!): 1. Модальный анализ этажерки без грохотов, ограничение частоты 1Ф 2. Модальный анализ этажерки со статическими нагрузками грохотов из паспорта, ограничение частоты 1Ф 3. По п. 5.2.21 СП26 превратить динамические нагрузки в статические, динамические брать те, которые при 200 оборотов 4. Нагрузки из п. 3 приложить к схеме, получить усилия. (а иначе какой же это "обычный расчет"? Для меня обычный - это статика + сейсмика, бывает просто статика). Так? А если не так, объясните, пожалуйста! |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Дня доброго! А как тогда? На проволоке?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Начинать надо с упрощенного расчёта для того, чтобы получить начальные сечения элементов. Потом полный динамический расчёт и нахождение амплитуд колебаний и сравнение с предельными. И тут скорее всего нужно будет связи ставить, потому что ваша табуретка будет очень трястись ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я имел ввиду те, которые серия разрешает. Можно с 1 по 8. В 8 болты есть |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Любые узлы можно применять. Важно то, чтобы они были соответствующим образом рассчитаны и законструированы.... постоянные болты, временные болты и монтажная сварка, фланцы, фрикцион, фрикционно-срезные.... Где ограничение?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Вернее с 1 по 10ый.
Нельзя любые. Шарнирные узлы на накладках предполагают пластику в сварных швах (околошовной зоне), на которых все держится (например крепение планки к стенке колонны) которая наступает задолго до предельных усилий в узле. Конечно все это можно считать на усталость, но, я думаю, негативная рекомендация в серии как раз на такой расчете основана: узел нерационален для работы при динамических нагрузках. Шарнир в болтовых соединениях - это тоже вещь условная и такая которая обеспечивается пластикой. А постоянная знакопеременная пластика в месте сварки - это смерть конструкции в течении нескольких месяцев. А раздолбается этот узел уже в течении пары дней. Поэтому в этом пункте я абсолютно с серией согласен. По поводу какие стоит применять тот же Троицкий сто лет назад написал. Например выполнять жесткие узлы на накладках, при этом применять связи. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.10.2019 в 17:06. |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
То есть, то, как я в посте №41 (первый на этой страничке) написала - это упрощенный расчет, первый этап расчета? А потом надо делать еще 1 расчет, с применением динамических нагрузок как динамических, а не как квазистатических? А как их, эти динамические нагрузки туда ввести? Какие?
Потому что есть у меня в паспорте динамические нагрузки и они в Ньютонах. Но, видимо, надо вводить в Скад не их... Ваван, Вы меня пугаете... Мне гип сказал делать везде жесткие узлы во всех направлениях. Прошу всех простить мне мою непонятливость, если что - у нас тут уже вечер. И еще у меня какая-то странность с форумом - чужие ответы с опозданием вижу ))) |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Вот читаю я "Инструкцию по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" и смотрю, что там можно найти в п. 1.30 можно найти амплитуду, а ниже - расчетную динамическую нагрузку, которую предлагается найти умножением нормативной динамической нагрузки на коэффициент динамичности. Но про законы там ничего не сказано!(
upd: спешу, да... но базу-то мне считать по упрощенному можно? И - правильно ли я в посте №41 написала, что я понимаю под упрощенным расчетом? |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Хе-хе... Для того, чтобы задать закон нужно понять, как у тебя реакция в каждый момент времени в каждой точке меняется. Представляешь мысленно, как этот грохот вибрирует, с какой стороны сжатие с какой растяжение в опорах. От этого пляшешь. Потом для проверки в экселе табличку строишь с смотришь реакции в каждый момент времени.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно, но можно промахнуться с деформациями. И если потом поменяется конструктивная схема, то придётся заново пересчитывать ----- добавлено через ~9 мин. ----- Для большего понимания можно почитать какие-нибудь лекции по теории колебаний. Колебания математического маятника, например. Я уже сам всё забыл |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Тут в теме пример расчёта из книги скидывали. Начни с него. А то что мы тебе укажем, какие кнопки нажать, это ничего не даст. Тут нужно в начале понять. Пока не поймёшь смысла в нажатии кнопок нет. Удочку вроде как дали
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Под G_c имелось ввиду γf?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ещё интересует вопрос про коэффициент надёжности γf. Для грохота он будет 1,3? И как сможете прокомментировать п. 4 табл. 3, что значения η уже учитывают знакопеременность нагрузки? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
По хорошему надо посчитать на гармоническую нагрузку. Ну чтобы совсем спокойно спать. Только надо правильно смоделировать пружины.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
И ещё вопрос.
В ИД ТС, динамические нагрузки указаны для 4-х точек, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Насколько я понимаю, горизонтальные динамические нагрузки должны идти в одно загружение (для 4-х точек), а вертикальные динамические нагрузки должны идти в другое загружение (для 4-х точек)? Эти два загружения взаимоисключающие. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.07.2015 15:26 |
Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование? | BACCbIP | Металлические конструкции | 14 | 03.03.2015 11:03 |