Непрочитано 08.10.2019, 05:49
Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337

Всем здравствуйте!
Кто-нибудь проектировал этажерку под дробилку или грохот? Под что-то, что там наверху стоит и мелко-мелко непрестанно трясется? Или немелко... В общем, есть этажерка, предполагается вся из двутавров (черный металл, а не ЛСТК). Вопрос в том, какие где узлы? Поступило предложение сделать базу жесткую в 2х направлениях и балки жестко к колонне тоже в 2х направлениях. Мне кажется, следует сделать обычную раму (низ Жестко в плоскости, Шарнирно из плоскости, балки Шарнирно в плоскости и из плоскости) и связи вертикальные из плоскости и горизонтальные. Как лучше? Может, есть другая, общепринятая схема? Как вообще делать этажерку с динамикой? Какие хитрости в узлах? Сечения пока двутавр 70Ш1 на колонны и примерно 50Ш1 на балку. Усилий нет. Пожалуйста, не пишите в духе "без усилий не могу ответить", ведь для получения усилий надо знать, где жестко, а где шарнирно! Рекомендации по расчету тоже хотелось бы получить...
Пишу и аж самой стыдно... Со статическими нагрузками уже столько насчитала и начертила, а вот динамика первый раз попалась...
Заранее спасибо.
Просмотров: 27210
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 16:25
#41
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Шифромальная Машинка!
*мило краснею*
Насколько я поняла, динамические нагрузки у меня уже есть и они в Ньютонах. Аким, я не совсем понимаю, разве не их нужно по п. 5.2.21 СП26 умножать на коэффициенты? Разве же они синусоиды, раз в Ньютонах?
Бахил, (а может и не Бахил, а кто-нибудь другой подскажет)! Я слегка запуталась. Что значит

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Затем делаешь обычный расчёт с нагрузками из паспорта при 200 об/мин.
Вообще имеется в виду в том посте, как я поняла, следующее (прочитайте, пожалуйста, до конца - не уверена в выделенном жирным!):
1. Модальный анализ этажерки без грохотов, ограничение частоты 1Ф
2. Модальный анализ этажерки со статическими нагрузками грохотов из паспорта, ограничение частоты 1Ф
3. По п. 5.2.21 СП26 превратить динамические нагрузки в статические, динамические брать те, которые при 200 оборотов
4. Нагрузки из п. 3 приложить к схеме, получить усилия. (а иначе какой же это "обычный расчет"? Для меня обычный - это статика + сейсмика, бывает просто статика).
Так?
А если не так, объясните, пожалуйста!
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:27
#42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


АВД1301, бывают задания, в которых динамические нагрузки уже даны. Такой метод подойдёт.
К задаче ТС это не применимо.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:28
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нельзя вообще здесь узлы на накладках применять, ни на болтах ни на сварке.
Дня доброго! А как тогда? На проволоке?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:29
#44
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нельзя вообще здесь узлы на накладках применять, ни на болтах ни на сварке.
Почему? Они, в основном, так и решены -- на сварке, если связей нет. И на сварке, если связи есть
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:32
#45
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Шарнирные узлы на накладках нельзя применять при динамике! Вы что, любимую серию 2.440 на самокрутки пустили? Они устанут не успеете еще это оборудование "прокатать" как следует
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:33
#46
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Аким, я не совсем понимаю, разве не их нужно по п. 5.2.21 СП26 умножать на коэффициенты? Разве же они синусоиды, раз в Ньютонах?
Бахил, (а может и не Бахил, а кто-нибудь другой подскажет)! Я слегка запуталась.
В 5.2.21 довольно понятно написано. Если упрощённый статический расчёт, то переводите динамические силы в квазистатические умножением на к-нт надёжности и на коэффициент динамичности. Если делаете полный динамический расчёт, то G_c и etta равны 1.
Начинать надо с упрощенного расчёта для того, чтобы получить начальные сечения элементов. Потом полный динамический расчёт и нахождение амплитуд колебаний и сравнение с предельными. И тут скорее всего нужно будет связи ставить, потому что ваша табуретка будет очень трястись

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Шарнирные узлы на накладках нельзя применять при динамике!
Я имел ввиду те, которые серия разрешает. Можно с 1 по 8. В 8 болты есть
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:40
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Шарнирные узлы на накладках нельзя применять при динамике!
Любые узлы можно применять. Важно то, чтобы они были соответствующим образом рассчитаны и законструированы.... постоянные болты, временные болты и монтажная сварка, фланцы, фрикцион, фрикционно-срезные.... Где ограничение?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:50
#48
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Можно с 1 по 8.
Вернее с 1 по 10ый.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Любые узлы можно применять.
Нельзя любые. Шарнирные узлы на накладках предполагают пластику в сварных швах (околошовной зоне), на которых все держится (например крепение планки к стенке колонны) которая наступает задолго до предельных усилий в узле. Конечно все это можно считать на усталость, но, я думаю, негативная рекомендация в серии как раз на такой расчете основана: узел нерационален для работы при динамических нагрузках. Шарнир в болтовых соединениях - это тоже вещь условная и такая которая обеспечивается пластикой. А постоянная знакопеременная пластика в месте сварки - это смерть конструкции в течении нескольких месяцев. А раздолбается этот узел уже в течении пары дней. Поэтому в этом пункте я абсолютно с серией согласен.
По поводу какие стоит применять тот же Троицкий сто лет назад написал. Например выполнять жесткие узлы на накладках, при этом применять связи.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.10.2019 в 17:06.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 16:54
#49
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


То есть, то, как я в посте №41 (первый на этой страничке) написала - это упрощенный расчет, первый этап расчета? А потом надо делать еще 1 расчет, с применением динамических нагрузок как динамических, а не как квазистатических? А как их, эти динамические нагрузки туда ввести? Какие?
Потому что есть у меня в паспорте динамические нагрузки и они в Ньютонах. Но, видимо, надо вводить в Скад не их...
Ваван, Вы меня пугаете... Мне гип сказал делать везде жесткие узлы во всех направлениях.
Прошу всех простить мне мою непонятливость, если что - у нас тут уже вечер.
И еще у меня какая-то странность с форумом - чужие ответы с опозданием вижу )))
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:56
#50
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Ваван, Вы меня пугаете... Мне гип сказал делать везде жесткие узлы во всех направлениях.
А где я здесь что-то против этого сказал? Я про шарнирные узлы говорил. А жесткие - пожалуйста!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 17:20
1 | #51
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
А как их, эти динамические нагрузки туда ввести? Какие?
Через Нагрузки --> Гармонические нагрузки в узле. Но Вы спешите сильно. Вначале упрощённую задачу посчитайте
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 17:27
#52
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Вот читаю я "Инструкцию по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" и смотрю, что там можно найти в п. 1.30 можно найти амплитуду, а ниже - расчетную динамическую нагрузку, которую предлагается найти умножением нормативной динамической нагрузки на коэффициент динамичности. Но про законы там ничего не сказано!(
upd: спешу, да... но базу-то мне считать по упрощенному можно?
И - правильно ли я в посте №41 написала, что я понимаю под упрощенным расчетом?
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 17:32
#53
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Но про законы там ничего не сказано!(
Хе-хе... Для того, чтобы задать закон нужно понять, как у тебя реакция в каждый момент времени в каждой точке меняется. Представляешь мысленно, как этот грохот вибрирует, с какой стороны сжатие с какой растяжение в опорах. От этого пляшешь. Потом для проверки в экселе табличку строишь с смотришь реакции в каждый момент времени.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
upd: спешу, да... но базу-то мне считать по упрощенному можно?
Можно, но можно промахнуться с деформациями. И если потом поменяется конструктивная схема, то придётся заново пересчитывать

----- добавлено через ~9 мин. -----
Для большего понимания можно почитать какие-нибудь лекции по теории колебаний. Колебания математического маятника, например. Я уже сам всё забыл
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 17:55
#54
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Спасибо!
Коллеги! Кто-нибудь знает, как эти законы все-таки ввести? Просто почитать, конечно, почитаю, но колебания мат маятника, по-моему, это что-то очень теоретическое....
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 18:06
#55
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Спасибо!
Коллеги! Кто-нибудь знает, как эти законы все-таки ввести? Просто почитать, конечно, почитаю, но колебания мат маятника, по-моему, это что-то очень теоретическое....
Тут в теме пример расчёта из книги скидывали. Начни с него. А то что мы тебе укажем, какие кнопки нажать, это ничего не даст. Тут нужно в начале понять. Пока не поймёшь смысла в нажатии кнопок нет. Удочку вроде как дали
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 18:32
#56
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вначале упрощённую задачу посчитайте
А насколько корректно применять железобетонные коэффициенты для металла? Там прилично набегает.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 18:45
#57
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А насколько корректно применять железобетонные коэффициенты для металла? Там прилично набегает.
Понятно, что не совсем корректно. Но от чего-то нужно отталкиваться.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 19:10
#58
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Если делаете полный динамический расчёт, то G_c и etta равны 1.
Под G_c имелось ввиду γf?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ещё интересует вопрос про коэффициент надёжности γf. Для грохота он будет 1,3?
И как сможете прокомментировать п. 4 табл. 3, что значения η уже учитывают знакопеременность нагрузки?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 19:18
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Динамические в паспорте - это максимальная амплитуда опорной реакции грохота, т.е. максимум синусоиды.
Да. Если собственные частоты конструкции выше частоты колебания, то практически не увеличатся.
По хорошему надо посчитать на гармоническую нагрузку. Ну чтобы совсем спокойно спать.
Только надо правильно смоделировать пружины.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 19:22
#60
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


И ещё вопрос.
В ИД ТС, динамические нагрузки указаны для 4-х точек, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Насколько я понимаю, горизонтальные динамические нагрузки должны идти в одно загружение (для 4-х точек), а вертикальные динамические нагрузки должны идти в другое загружение (для 4-х точек)? Эти два загружения взаимоисключающие.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 7 05.07.2015 15:26
Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование? BACCbIP Металлические конструкции 14 03.03.2015 11:03
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. Andrey88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2013 08:15
Указанные узлы на листе 77-79 в Серий 1.400-10 В.4, читается шарнирными или жесткими ? Рашов Конструкции зданий и сооружений 3 11.02.2012 10:21