Высоковольтные провода и молния
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Строим объект под ЛЭП 110кВ, все бы хорошо, да почему то разряды через строителей проходят, даже на земле,

Со штаба поступило задание придумать средство защиты, не для строителей а для всего корпуса в целом

Здание маталлокаркас+сендвич панели.

Не могу выявить причину провода целостные, и погода солненчная

Жду серьезных предложений

Offtop: PS 5 человек пострадало
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 28184
 
Непрочитано 14.12.2008, 20:50
#81
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
всё.. повязали Декстрона.... не появляется на ветке...
Сколько раз уже это писали...
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 09:47
#82
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
zenon

"Электричество" не есть физическое явление, а общее название группы явлений, поэтому заявление

ничего не означает. Что такое "вырабатывать электричество"? Мы все вместе со своими многообразными металлическими предметами находимся в электромагнитном поле Земли (напряженность электрического 150В/м, магнитного не помню), однако даже для лампочки карманного фонарика берем элемент химический, а не просто металлический.

ЛЭП тут ни при чем, с ней это фокус проделать практически невозможно. Навести переменным током индуктивный ток в параллельном проводнике возможно (все равно, что развернуть обмотки трансформатора в линию). Только а) индуцирующий ток должен быть большим (чтобы создать достаточно сильное магнитное поле) и б) принимающий провод должен располагаться достаточно близко к индуцирующему, т.к. индукция будет падать обратно пропорционально квадрату расстояния. В ЛЭП все наоборот, токи относительно маленькие, а приблизиться к проводу нельзя.
Дык в ЛЭП насколько помню и идет переменный ток, дабы снизить потери.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 10:02
#83
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
dextron3
Да уж и Фотограф из тебя х-вый
+1

Давно так не смеялся. Хотя чисто по-человечески за парня тревожно. Надо же так вляпаться
lee вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 10:55
#84
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,685


Ревет гроза, дымятся тучи
Навис над нашей стройкой рок
Вот-вот энергией могучей
Сожжет он тихий наш мирок

Вокруг рабочих лентой вьется
Ужасной молнии змея,
Стихий тревожный рой мятется -
И здесь стою недвижим я.

Стою - ужель тому ужасно
Стремленье всех надземных сил,
Кто в жизни чувствовал напрасно
И жизнию обманут был?

Вокруг кого, сей яд сердечный,
Вились сужденья клеветы,
Как вкруг опоры ЛЭП конечной,
Губитель-пламень, вьешься ты?

Мне не нужна чужая жалость!
Услышь, о Небо, этот стих!
Пусть вся бригада разбежалась
(За исключеньем пятерых)

О нет! - летай, огонь воздушный,
Свистите, ветры, над главой;
Я здесь, холодный, равнодушный,
И трепет не знаком со мной.
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 21:14
#85
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Уж не зашибло ли Декстрона на объекте
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 08:53
#86
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


ой, я тоже волнуюсь, "уже три дня как пропал, а данные очень нехорошие"
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 09:04
#87
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


Все таки приехали большие дядки (из сетевой организации) и дали по балде!!!
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 09:59
#88
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


13. ДОПУСК ПЕРСОНАЛА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТАМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
13.1. Общие требования

13.1.1. Перед началом работ на территории организации, в электроустановках которой производятся работы, СМО должна предоставить этой организации сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ, а также список работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп.
13.1.2. При выдаче разрешения на выполнение работ организация, в электроустановках которой производятся работы, совместно с представителем СМО должны оформить акт - допуск на производство работ на территории этой организации по форме, предусмотренной приложением В к СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве".
13.1.3. Актом - допуском должны быть определены:
места создания видимых разрывов электрической схемы, образованные для отделения зоны работ СМО, места установки защитных заземлений;
границы и типы ограждений места работ СМО. Ограждения должны исключать возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы выгороженной зоны;
места входа (выхода), въезда (выезда) в зону работ;
наличие в зоне работ опасных и вредных факторов.
Работники, имеющие право допуска персонала СМО и право подписи наряда - допуска, должны указываться в акте - допуске или должны быть определены распоряжением руководителя организации, в электроустановках которой производятся работы, с выдачей одного экземпляра этого документа представителю СМО.
13.1.4. По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов, ответственные руководители и (при необходимости) ответственные исполнители работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок.
Инструктаж должен проводить руководитель (заместитель руководителя) подразделения организации, в электроустановках которой предстоят работы.
Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей подразделений организации, в электроустановках которой производятся работы, и СМО.
13.1.5. Первичный допуск к работам на территории организации, в электроустановках которой проводятся работы, а также в охранной зоне линии электропередачи должен производить представитель (допускающий) из числа персонала этой организации. Он осуществляет допуск ответственного руководителя работ или ответственного исполнителя работ в соответствии с п. 2.7.6 настоящих Правил.
13.1.6. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом - допуском, несут руководители СМО и организации, в электроустановках которой производятся работы.
3.3. Допуск к работам в охранной зоне линий электропередачи

13.3.1. Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ производит представитель (допускающий) эксплуатационной организации. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и ответственного исполнителя каждой бригады СМО. К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ СМО, который затем должен сам производить допуск остальных работников.
3.3. Допуск к работам в охранной зоне линий электропередачи

13.3.1. Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ производит представитель (допускающий) эксплуатационной организации. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и ответственного исполнителя каждой бригады СМО. К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ СМО, который затем должен сам производить допуск остальных работников. (от 35кВ до 110кВ это 3м)
а строят они в охранной зоне, интересно - сами приехали, начали стройку. А где допуск? И представители сетей куда смотрят?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 10:26
#89
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


Это для меня не новость, т.к. когда то сам работал в эксплуатации. И к стати у меня был объект рядом с ВЛ 110 кВ, стройку еще не начали ждут переноса ВЛ.
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 17:33
#90
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Чей то сраноо Декстрон пропаль, однако.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 14:30
#91
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


решил громоотводами оградить здание
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2008, 14:33
#92
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


блин, опять за кофе идти..
Dym вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2008, 17:01
#93
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


Зачем ??? Здание металлическое же!!!!
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2008, 20:14
#94
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Ну ты не первый!
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2008, 20:51
#95
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


гыгы, запросто даст в ту штуку, что рядом с кирпичной трубой
Dym вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 17:44
#96
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
решил громоотводами оградить здание
dextron3, Перестало током стукать?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 17:51
#97
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,685


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
dextron3, Перестало током стукать?
Привыкли...
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 18:50
#98
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


A он походу дал рацуху(кулибин мля) насчет молнеотводов от дуговых разрядов от ЛЭП, и слинял по тихой грусти, щас весь занят писуарами, интересно, что уж там учидит?
Зы а бьет ихмо наведенкой, там надо было не молнеотводы ставить, а шаманские пляски с бубном устраивать или вывести из строя Лэп
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2010, 22:46
#99
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 810
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Второго документа (СТ РК 12.1.013-2002) не нашел, он действует взамен первого от 78 года.

Может есть у кого?


Добавлено.
Вот это выкладываю ГОСТ 12.1.051-90.doc Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи
напряжением свыше 1000 В .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 93
Размер:	2.4 Кб
ID:	32714  
Вложения
Тип файла: doc ГОСТ 12.1.051-90.doc (38.0 Кб, 788 просмотров)

Последний раз редактировалось perpetule, 31.01.2010 в 23:10.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 23:14
#100
Donhuan

Проектировщик СС
 
Регистрация: 24.06.2008
Минск
Сообщений: 134
<phrase 1=


to perpetule
А теме-то уж больше года.
Там или поубивало всех или построили уже все, что надо было.
Кстати интересно было бы узнать чем все закончилось, год назад с боольшим интересом читал посты.
Donhuan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Высоковольтные провода и молния

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от сорвавшегося провода Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.01.2008 09:12
Сечение провода Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 28 21.08.2006 17:31