| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
1) Перво наперво - поставьте маяки на трещину (из гипсовой штукатурки сделать небольшие мостики через трещину в двух - трех местах)
2) пригласите соседа и спросите что у него в этом месте - если ничего, то попроситесь посмотреть и убедиться лично. 3) Если маяки на протяжении 3-6 месяцев не лопнут, и в этом месте у соседа ничего тяжелого нет (например джакузи или стены из кирпича) - зашпаклевать и забыть 4) Если маяки лопнут - вызывайте эксплуатационную службу (при этом маяки надо возобновлять и фиксировать все что происходит с ними на бумаге) - нужно срочно принимать меры. Это скорее всего ребристые плиты, а значит полка тонкая и могли ее просто расколоть при ударе во время ремонта, но это только версия. |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
Смысл гадать, пригласите эксперта он во всем и разберется. 1. на фото четко видно трещины старые (причин возникновения масса, возможно ее такую и монтировали), возможно они после ремонта раскрылись чуть больше, возможно величина раскрытия трещин находится в пределах допустимого, прогиб какой?......... и т.д.
|
|||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Нехорошо так. А если вам продадут такую, это подло. Человек лет на 15 ипотеку, а ему на х-ню... замазунную.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Основной причиной, с которой я сталкивался - это возведение кирпичной перегородки соседом сверху и заделывание зазора между перегородкой и плитой. Или установка металлических стоек, например из швеллеров, скреплением к нижней плите и к потолочной( враспор) Тогда вся нагрузка с квартиры над соседом, его нагрузка будет на вашем перекрытии. Зайдите к нему и посмотрите. Если так. Срочно заставьте его сделать зазор. Потом от Вас ничего не будет зависеть
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Не 511-я- точно, есть подозрение на 67-ю, или 437-38ю
Где находится объект - город, фото фасадов - в студию. Шатровая плита выглядит так: У 480 серии тоже встречаются клоны со стенами из кирпича/блоков. Насчет опасности - в данном случае маяки - не панацея. Но вреда тоже не будет. В принципе можно заинъецировать эпоксидными составами. Если не повреждена арматура. Если повреждена, советую задуматься о углепластике.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 2
|
у меня такая же шатровая панель перекрытия над кухней+ванная+туалет+коридор - см. на выкопировке блок 3х5 метров снизу. Это 6-ой из 9 этажей 40 летнего кирпичного здания.
у соседки сверху все гипсовые перегородки (между кухней и санузлом и ванной и коридором) с двух сторон обложены плиткой на растворе толщиной 1,5..2 см, плюс плитка на растворе на полу. Итого площадь уложенной плитки, опирающейся на эту плиту перекрытия, около 40 м2, при толщине раствора с плиткой 2,5 см = 1 м3 бетона или 1,7т. дополнительного веса к весу гипсовых перегородок и стяжки. Кроме того, вокруг стояка полотенцасушителя из-за систематического поступления влаги в диаметре 30 см разрушен бетон и поржавела на 50..60% арматура (стояк слева от унитаза возле перегородки между туалетом и ванной). И СОБСТВЕННО ВОПРОС: 1) Решил сделать капремонт, снес у себя перегородку между коридором и ванной, между ванной и туалетом. Осталась гипсовая перегородка между кухней и ванной с туалетом. 2) Только на этом этапе заметил: прогиб плиты перекрытия сверху около 4-5 см, наибольший на месте ванной, и четко по прогибу видно, что моя гипсовая перегородка обложенная плиткой между кухней и ванной "помогает" держатся плите - на кухне прогиба нет вообще, и прогиб заканчивается на кромке этой перегородки. Также заметил разрушение арматуры вокруг стояка - отверстие видимо тупо делалось перфоратором и лишнее залепили раствором. Раскалупав отверткой раствор, увидел дырку диаметром см.20..25 и поржавевшую на 50..60% арматуру в ней. 3) После сноса своих перегородок между коридором и ванной неделю назад, не заметил (пока, слава богу) никаких трещин в плите у себя, а также у соседей сверху. Что посоветуете сделать: а) спать так дальше спокойно уже не могу - на этой несчастной шатровой плите толщиной 5см, где арматура толщиной всего 4..5 мм, да и еще с повреждением возле стояка, груза как-минимум 4 тонны, да и еще и сконцентрирован в месте перегородок ванна/туалет/кухня; и вдруг плита сверху опиралась на мою снесенную перегородку, а теперь в любой момент может прогнуться и растрескаться. б) подмывает самому "втихаря" укрепить плиту, положив поперечно 2 швеллера (или двутавра) по 3 метра поперек плиты вдоль перегородок. Швеллеры будут упираться на кирпичные столбики, положенные на ребрах плиты (сверху /по выкопировке/ доложу, снизу изначально уже есть под дверной проем и вентканал). Фактически между плитами лежит еще бетонная (похоже монолитная) балка шириной около 40см - т.е опираться столб будет 50% на балку, 50% на ребро плиты. В швеллере просверлю отверстия, сверху приварю гайки, и болтами через металлический лист равномерно подопру плиту сверху вдоль перегородок соседки (см.рисунок). Как раз швеллер будет возле разрушенного места возле стояка. в) эстетически мне это проблем не создаст, т.к. швелер будет вдоль моих будущих перегородок из гипсокартона, НО -я добавлю вес на ребра шатровых плит своего пола (и балок между ребрами соседних плит), плюс трудно дозировать передачу этого веса, плюс как будет развиваться ситуация в динамике в будущем - как бы не перегрузить ребра моей плиты перекрытия снизу. Хотя за счет прогиба швеллера будет как-бы амортизация, если вдруг сверху у соседки еще вырастет нагрузка на плиту, она также заставит работать и её плиту, что передаст вес на несущие стены, а не на мои столбики. -из-за моих подпорок совсем по другому может начать работать эта плита перекрытия сверху, хотя все-таки хуже стать не должно если не перестараться с усилием через болты. В любом случае, сделать опору на несущие стены совсем не представляется возможным, зато вот ребра этой шатровой плиты, а также балки между плитами выглядят весьма прочными. Последний раз редактировалось tregub1, 30.11.2011 в 04:13. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Цитата:
А то лечение по телефону моожет выйти боком.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 2
|
Цитата:
Я почитал форумы (http://xxivek.com.ua/~old/net/7_35_2.htm) - пишут что это системная проблема, и прогиб бывает даже 8 см. Наверняка должно быть какое-то опробованное решение - как оптимально усилить плиту в местах концентрированной нагрузки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
допустил ошибку, что делать? | Jоhnny | Разное | 20 | 05.12.2007 10:56 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины | denisus | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 09.02.2007 17:22 |
Трещины в жб плите | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.07.2006 17:49 |