По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб?
ltnchik1405
 
проектировщик
 
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 896

Здравствуйте.
п 6.2 СП 16.13330.2017 гласит:
6.2 Расчетные сопротивления гнутых профилей следует принимать равными расчетным сопротивлениям листового проката, из которого они изготовлены.
Значит по таблице В.3?
Но в ней для С345 толщина проката от 2 до 10 мм. У меня труба 300х200х12. Принимать по таблице В.5?

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 02.03.2022 в 09:55.
Просмотров: 2142
 
Непрочитано 02.03.2022, 11:08
3 | 2 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Но в ней для С345 толщина проката от 2 до 10 мм. У меня труба 300х200х12. Принимать по таблице В.5?
Нет. ГСП это не прокат, а сечение, полученное из листовой стали путем гибки. Именно поэтому расчётное сопротивление и берется для листа. В действующей редакции норм сталь С345 катается только до 10 (мм), что означает невозможность получения нужного сечения из данного класса. Принимайте сталь С355 по таблице В.3.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2022, 12:14
1 | 1 #3
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Производители металлопроката пролоббировали "удаление" строчек со сталью С345 из СП16 в версии 2017 года. Им это выгодно.
В реальности - проектировщикам тоже выгодно т.к. С355 "гармонизирована" со сталью в ЕС и США.

Если каких-то толщин нет в таблице Приложения В СП16, вы всегда можете взять характеристики стали из ГОСТа на сталь и по формулам раздела 6 СП16 получить требуемые. Не обязательно для этого использовать сталь С355. Сталь С345 никуда с рынка металлопроката не делась.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2022, 17:47
#4
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Добрый день, коллеги.
Вопрос про выбор таблиц В.3 и В.5. Таблица В.3 - Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального, сортового проката и труб. Таблица В.5 - Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе фасонного проката. Что такое сортовой прокат, а что фасонный? В чем разница между ними? Спасибо.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2022, 19:17
2 | 1 #5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Сортовой
Любая касательная к сечению не пересекает его (сечение)
Круг, квадрат, шестигранник, другие

Фасонный
Некоторые касательные к сечению пересекаются его (сечение)
Уголок, швеллер, двутавр, другие
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2022, 13:13
1 | #6
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Сортовой
Любая касательная к сечению не пересекает его (сечение)
Круг, квадрат, шестигранник, другие

Фасонный
Некоторые касательные к сечению пересекаются его (сечение)
Уголок, швеллер, двутавр, другие
ГОСТ 535-2005
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совершенствование СП 16.13330.2017 eilukha Металлические конструкции 113 19.12.2022 15:43
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше ntatiana Металлические конструкции 685 13.02.2022 17:03
Как понять примечание №6 в таблице 6.1а из СП 14.13330.2018? недомагистр Конструкции зданий и сооружений 5 21.10.2020 06:15
Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017 chowa Металлические конструкции 1 09.06.2020 09:41
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09