Прогон из швеллера №22, С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м.
Ручной расчет по приложению Ж СП 16.13330.2017 дает перегруз 26%.
Попробовал посчитать устойчивость оболочками в Лире:
полки толщиной 9,5 мм, длиной 80 мм; стенка толщиной 5,4 мм, высотой 210 мм (по осям полок);
нагрузка приложена к верхнему поясу на расстоянии 20 мм от оси стенки (центр тяжести сечения).
Результат: устойчивость проходит с 2-кратным запасом, КЗУ=1,92, максимальные главные напряжения в середине пролета - на стыке верхней полки и стенки = 184 МПа.
Подскажите, где ошибка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ручной расчет.PNG
Просмотров: 557
Размер:	27.2 Кб
ID:	245875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-1.PNG
Просмотров: 549
Размер:	267.4 Кб
ID:	245880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-2.PNG
Просмотров: 502
Размер:	42.9 Кб
ID:	245881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-3.PNG
Просмотров: 452
Размер:	521.8 Кб
ID:	245882  

Вложения
Тип файла: lir Progon.lir (260.3 Кб, 127 просмотров)

Просмотров: 38864
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:27
#2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Подскажите, где ошибка?
Рекомендую старый добрый СНиП II-23-81 приложение 7 пункт 3*. Возможно без звёздочки.

Последний раз редактировалось crossing, 09.03.2022 в 10:44.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:40
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Рекомендую старый добрый СНиП II-23-81 приложение 6 пункт 3*.
вероятно, приложение 7.
По сравнению с СП 16 есть совсем небольшие отличия в коэффициентах, не думаю, что результат ручного расчета принципиально изменится.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:42
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По сравнению с СП 16 есть совсем небольшие отличия в коэффициентах, не думаю, что результат ручного расчета принципиально изменится.
Не. Я предложил пунк почитать, а не сам расчёт.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вероятно, приложение 7.
Да. Ошибся.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 11:12
#5
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Подскажите, где ошибка?
Ошибка в принятых ГУ в КЭ схеме.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 11:14
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


crossing, а можно не ходить вокруг да около? )) что в этом пункте?
Вижу «для балок швеллерного сечения коэффициент фиb следует определять, как для двутавра, а коэффициент фи1 умножать на 0,7». В Приложении Ж СП 16 то же самое.

----- добавлено через ~2 мин. -----

румата, А поподробней? Частичное защемление на опорах получилось?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 11:18
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вижу «для балок швеллерного сечения коэффициент фиb следует определять, как для двутавра, а коэффициент фи1 умножать на 0,7».
Да я именно об этом. И дальше про геом х-ки сечения. Просто я на память помнял, чтото в старом приложении есть про швеллерное сечение. А так я сейчас не могу ни чего дополнительно сказать.
Предлагаю Вам посчитать по старому снипу и сравнить с СПшным.

П.с. Я не понимаю для чего Вы оболочками считали, а не стержнем КЭ10?!
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 11:24
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


crossing, я металллы считаю раз в год, обычно руками, а в Лире вообще раз в 5 лет )
Стержнем пробовал, расчёт прошёл с k около 1, просто не уверен, что там правильно задал все условия, с оболочками для меня понятней

----- добавлено через ~4 мин. -----
Объясню, в чем проблема.
Пару лет назад проектировали небольшой сарайчик. По прогонам жб плиту в опалубке из профлиста. В проекте нет указаний по креплению профлиста к балкам. Сейчас делают обследование, дефектов нет, но говорят, прогоны не проходят без раскрепления (а оно под сомнением). Вот и думаю, что можно ответить..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 11:32
#9
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Частичное защемление на опорах получилось?
Ну можно и так сказать. В КЭ-модели не реализовано балочное опирание прогона. Т.е. осутсвует свобода перемещения одного из концов вдоль оси прогона. Ну и присутсвует частичное защемление опор.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 11:39
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


румата, можно ли в условиях уже построенного объекта крепление двумя болтами учитывать с «чуть большим защемлением опорного узла», чем идеальный шарнир? ) Или от добавления распорок не уйти?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 11:47
#11
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
румата, можно ли в условиях уже построенного объекта крепление двумя болтами учитывать с «чуть большим защемлением опорного узла», чем идеальный шарнир? )
На мой взгляд не стОит. Другое дело учесть ограничение поворота пролетной части швеллера вокруг оси прогона. Даже по результатам линейного счета видно, что без такой поддержки швеллер сильно скручивается. Перемещения полок перпендикулярно плоскости изгиба ок. 23мм. Привет ПФИ...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Или от добавления распорок не уйти?
Распорки- это наверняка. Но возможно настил своей жесткостью подкрепит. Только как рационально в расчете учесть жесткость крепежа настила к прогону - вопрос на миллион.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя_перемещений_по_Y(G).png
Просмотров: 287
Размер:	48.0 Кб
ID:	245884  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 12:18
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Попробую учесть снижение временной нагрузки по грузовой площади балки и ограничение поворота опорного сечения, возможно, что-то получится. Также снизу прогоны пошиты сэндвич-панелью, по факту они тоже препятствуют скручиванию. Осталось только убедить в этом обследователей, чтобы избежать усиления. Всем спасибо за продуктивное обсуждение!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 12:41
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сейчас делают обследование, дефектов нет, но говорят, прогоны не проходят без раскрепления
Они (обследователи) говорят? Если так - то я ещё ни разу не встречал адекватных расчётов от обследования.
Не, я не говорю, что в Вашем случае расчётчики обследователей неудачные. Я про свои ситуации.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот и думаю, что можно ответить..
Посчитайте руками по старому СНиПу.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
26 кН/м
Это сколько кг/м?

----- добавлено через ~1 мин. -----
mainevent100, я вспомнил. Помоему в первом томе Кузнецова в самом конце есть таблицы фиб. И там же есть пример как опредлять. Т.е. ключ к таблицам.
Да - Том 1 стр.498

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Попробую учесть снижение временной нагрузки
Не снижай ни чего. См. выше.

Последний раз редактировалось crossing, 09.03.2022 в 13:10.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 13:50
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Приведите исходные, посчитаю по своей программе (по СНиП II.23.81*).

Последний раз редактировалось IBZ, 09.03.2022 в 14:28.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 14:34
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приведите исходные, посчитаю по своей программе (по СНиП II.23.81*).
Шарнирный 1-пролетный швеллер №22, сталь С345, пролет 3,1 м, нагрузка 26 кН/м. Раскрепление из плоскости только на опорах.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 14:40
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


crossing, по СНиП посчитать еще не успел. В Кузнецове в таблице нашел для пролета 3 м и распределенной нагрузке фи1=0,143 (как-то очень мало).
румата, убрал закрепление вдоль балки, добавил в схему прикрепляющую фасонку б=10 мм, закрепил ее сверху и снизу из плоскости, балку прикрепил к фасонке в двух узлах (болты) с объединением перемещений по Х, Y, Z.
Устойчивость обеспечена, КЗУ=1,26
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость.PNG
Просмотров: 144
Размер:	48.3 Кб
ID:	245888  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 14:44
#17
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Кристалл выдает устойчивость 0,995. По прочности от момента 0,45.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 14:51
#18
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как-то очень мало
Не верно. ))
Это я сбил с толку. Фи1 это вспомогательный коэФицие. Смотрите стр 498 - там очень классный пример как использовать значение фи1.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 15:01
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Смотрите стр 498 - там очень классный пример как использовать значение фи1.
тогда фиb=143/340=0,421 - это чуть лучше, чем 0,38, который получился по СП
Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Кристалл выдает устойчивость 0,995.
интересно, можно отчет посмотреть?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Не снижай ни чего.
снижение временной нагрузки получилось всего 5% (около 3% от суммарной), несущественно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:05
1 | #20
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
КЗУ=1,26
По моим тестам в соседней теме (Что такое устойчивость плоской формы изгиба? Пост 637), в наших нормах была заложена упругая потеря устойчивости, деленная на 1.3. Из них 1.25 сидело в коэффициенте φ, и еще 1.05 - в коэффиценте условий работы. В современном СП ɣc пропало, и осталось, видимо, только 1.25, потому что формулы для φ не поменяли.

С оболочечными моделями вообще надо осторожно работать, любые моделирования отверстий/болтов/фасонок добавляют гибкости системе и роняют критическую нагрузку; правда это или нет - понять трудно. А неудачно поставленные связи легко нагрузку завышают. Для совпадения с нормами надо точно воспроизводить все эти теоретические "поворот сечения как единого целого" и т.п. Вот эти повороты фасонки на картинке точно попортят совпадение с СП:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора.png
Просмотров: 1721
Размер:	9.5 Кб
ID:	245890  
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости балки - сравнение ручного расчета и в Лире

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52