| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости

Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2013, 08:13
Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости
Kosyak
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232

Добрый всем день! Вопрос, собственно, в теме. Можно ли считать, что кровельная панель "сэндвич" уменьшает расчетную длину прогона из плосости изгиба? толщина панели 150 мм
Просмотров: 101961
 
Непрочитано 21.08.2019, 14:03
#341
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в Вашей схеме 180 кг
- а где там саморезы?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. разрушенное крепление.
- не разрушена, а претерпело значительные деформации, после чего усилия в них могут перераспределиться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 16:50
#342
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а где там саморезы?
Дык чем панели крепятся? Винтом же...вернее двумя на панель. Значит 90 кг? Да что я тут гаданием занимаюсь - сообщите народу прямо, что в итоге Ваши "подсчеты" показывают- хорошо или плохо?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не разрушена, а претерпело значительные деформации, после чего усилия в них могут перераспределиться.
Т.е. на 100500 объектах порванные панели? Что значит "значительные"? 2 мм? 20 мм?
Ты покажи пальцем - 200-300 кг хватит для спасения отца русской демократии?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 16:59
#343
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. на 100500 объектах порванные панели? Что значит "значительные"? 2 мм?
- а почему нет? Кто ж там видит? К тому же расчётная снеговая везде или в половине/трети от 100500 объектов достигается?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
200-300 кг хватит
- «торг здесь неуместен»!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 19:57
#344
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не разрушена, а претерпело значительные деформации, после чего усилия в них могут перераспределиться.
в том то все и дело
мы крайне редко применяем расчет км в неупругой стадии, а здесь для данной (стандартной) конструкции сэндвич ну очень сомнительно применять это (краевые условия закрепления - мутные, результаты экспериментального опыта - не факт)
и как следствие, налицо значительные деформации от смятия
дай бог панель в стандартном ее решении выполняла свои прямые функции, "не ссала", простите за мой французский), а не "вешать" на нее еще "что-то" дополнительное, что, в конечном счете, может привести к нарушению ее прямых свойств
уймитесь, революции на этой неделе не будет!)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 00:46
#345
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... Кто ж там видит?...
Черную кошку в темной комнате не видно, особенно когда ее там нет.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- «торг здесь неуместен»!
Вот именно. В т.ч. неуместны порно-расчеты. Стыдно должно быть.
К слову, ты так и не сказал, что ОЗНАЧАЮТ твои псевдорасчеты. Зачем ты их выложил? Для полуграмотных линейщиков?
nick.klochkov
Цитата:
налицо значительные деформации от смятия ...дай бог
Где налицо? Где ты увидел налицо деформации? Какие-то божественные стенания...
Короче, адепты стенаний достигли апогея в своем невежестве.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 04:02
#346
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где налицо? Где ты увидел налицо деформации? Какие-то божественные стенания...
да там, где ты выставил
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче, адепты стенаний достигли апогея в своем невежестве.
"стенания"! говоришь?, хм)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 08:53
#347
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
мы крайне редко применяем расчет км в неупругой стадии...
Не валяйте дурака. Расчеты практически всех соединений (там где есть болты/винты/сварка) выполняются в предположении развития пластических деформаций. Иначе узлы сопряжения строительных конструкций получались бы больших габаритов чем соединяемые элементы.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
...как следствие, налицо значительные деформации от смятия
Никаких значительных деформаций от смятия не может быть при 180 кг на винт.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
дай бог панель в стандартном ее решении выполняла свои прямые функции, "не ссала", простите за мой французский
Тут постановкой тяжей вопрос не решить. Кое-где панели текут при наличии тяжей. А чтобы панель не текла из под винтов или по стыку не нужно покупать самые дешевые панели и нанимать за 3 коп. монтажников-халтурщиков у которых руки немного из другого места выросли, чем у обычных людей. Только в таком случае панель сработает не хуже тяжа и не будет течь.

Последний раз редактировалось румата, 22.08.2019 в 09:04.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 09:07
#348
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да там, где ты выставил
Где именно? Что я выставил? Укажи конкретно пост, файл и т.д, где НАЛИЦО разрушение узла крепления на объекте.
Цитата:
мы крайне редко применяем расчет км в неупругой стадии, а здесь для данной (стандартной) конструкции сэндвич ну очень сомнительно применять это
1. "Мы" - это кто? Ты же не проектировщик.
2. Причем тут неупругая стадия? Проведены натуриспытания точки крепления, и вопрос изучен, получены численные результаты, потребные для применения. Остается определить расчетные усилия в точках крепления. Для этого необязательно учитывать неупругое смятие обшивки со смещением отверстие/винт на 1-2 мм. Достаточно полноценно смоделировать упругую модель конструкции. А не так грубо и невнятно, как это сделано на п.334. На п.334 выложено нечто невразумительное, и без комментариев и выводов. Это специально так сделано для несведущих, как ты, чтобы подпитать их дух.
На деле система панели/швеллерный прогон на малом скате при нагружении упруго деформируется совершенно иначе, чем на п.334. На п.334 - некорректная модель, и результаты ни о чем. Автор сам понимает это - стесняется комментировать, что за результаты он получил, что из этих расчетов следует и т.д. Ибо НИЧЕГО из этих псевдорасчетов не следует.
3. По тяжам кстати так и не пояснили - какими расчетами обоснованы диаметры, расстановка отверстий в стенке прогона и т.д. И какие реальные усилия в этих тяжах? Я вот подозреваю, что тяжи под панельной кровлей НЕ НАПРЯГАЮТСЯ, никому не помогают, т.е. излишни. Полноценных расчетов же нет. А они должны быть в пространственной постановке, с учетом особенностей работы швеллерного прогона на малом скате (см. схему реальной деформации такого прогона выше).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 09:23
#349
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На п.334 - некорректная модель, и результаты ни о чем.
Ну почему же? Там упрощенная модель работы панели в качестве тяжа без учета продольного соединения панелей. Такой настил может существовать в принципе. А вот не учет внецентренного сжатия конькового прогона в "тяжевом" случае при отсутствии связей между колоннами - действительная "некорректность".

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я вот подозреваю, что тяжи под панельной кровлей НЕ НАПРЯГАЮТСЯ...
Нет, напрягаются... затяжкой гаек при монтаже.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...никому не помогают, т.е. излишни.
Так и есть.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А они должны быть в пространственной постановке, с учетом особенностей работы швеллерного прогона на малом скате (см. схему реальной деформации такого прогона выше).
Такая деформация может иметь место только при отсутствии закрепления винтами панели достаточно большой изгибной жесткости к верхней полке швеллера.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 20:36
#350
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну почему же? Там упрощенная модель
Слишком упрощеная, ибо панели раскрепляют верхний пояс. Т.е. кручение швеллера на малом уклоне (свободное, стесненное) играет ОСНОВНУЮ роль в картине деформаций/усилий. А тут - все по нейтральным осям...да ну...
Цитата:
Нет, напрягаются... затяжкой гаек при монтаже.
Да-да. К слову, гибкие связи (а именно так здесь их позиционируют) по нормам положено преднапрягать.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Такая деформация может иметь место только при отсутствии закрепления винтами панели достаточно большой изгибной жесткости к верхней полке швеллера.
1. Панель локально не такая жесткая, в смысле раскрепления от кручения, обшивка может "волноваться" под натиском контактных давлений, даже с учетом точечных креплений. Однако согласен, что контакт полка/панель ограничивает кручение под нагрузкой. Но это ограничение только в пользу непотери устойчивости ПФИ. Т.е. к тому, что направление кручения БЕЗ учета описанного тут фактора направлено ПРОТИВ кручения от скатной, добавляется еще и эффект "некручения" от этого фактора (назовем "контакт-фактор"). Т.е. куда ни глянь, кругом все устойчиво трижды.
2. "Расчетчики" тяжей вешают тяжи где попало, как попало и куда попало - никто не знает, какое усилие в тяже в реальной работе, и каким таким МАКАРОМ тяжи удерживают прогон от потери устойчивости ПФИ. В лучшем случае - простая схема перехвата скатных. Никаких кручений у них нет. Ни правильных, ни неправильных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 10:04
#351
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Согласно Униконовским рекомендациям следует соединять коньковые прогоны планками, для создания несмещяемых конструкций, к которым потом будут крепится сэндвичи и раскреплять прогоны.
А если кровля односкатная?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 10:24
1 | 1 #352
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
...А если кровля односкатная?
Выше это рассматривалось.
Верхний прогон усиливается из плоскости (например спаривается), или тяжи (ленты) на предпоследнем прогоне раздвояются и идут к опорам последнего. Как в старых учебниках по МК.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 09:21
#353
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


привет всем!
и поборникам и отрицающим)
не дает покоя эта тема)
поборники ссылаются на несущую способность самореза из испытаний Катюшина, по мне - это туман, не буду вдаваться в подробности)
ребята, давайте жить дружно!, объединим тяжи и панели едино!))), и будет всем нам счастье!)
или, на крайний случай, спросим) у Катюшина, сам то он что делает при наших стандартных: снеговой - III-V; ветровой I-II; угол - в пределах сниповского - 15?)

----- добавлено через ~3 ч. -----
для меня - нет конкретно никаких "панелей"), есть нагрузка и только)
есть только прогон и его расчетная длина из плоскости, есть угол, раскреплением сэндвичем не считаю (об этом сказал уже ранее)

----- добавлено через ~19 мин. -----
все эти "безусловно" и "априори" довольно смешны(.

----- добавлено через ~2 мин. -----
хау, я все сказал!)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.12.2019 в 13:25.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 17:00
| 1 #354
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и поборникам и отрицающим)
не дает покоя эта тема).....
....на крайний случай, спросим) у Катюшина
Возможны следующие варианты (лично я эволюционирую от 2 к 3):
1. Сэндвичи - это фольга, которая никак не влияет на работу прогонов.
2. Раскрепляют прогоны из плоскости обеспечивая общую устойчивость, но не учитываются в расчете на скатную составляющую.
3. Панели, а именно нижняя обшивка, работают как линейная связь, передает скатную нагрузку на конек, попросту заменяя тяжи.
4. Сэндвич образует диск, который воспринимает усилие сдвига, при расчете на скатную составляющую.
5. Сэндвич может обеспечивать полноценный диск покрытия, воспринимая все горизонтальные нагрузки.
Позиция Катюшина обозначена четко в преамбуле к статье - Из-за Конструктивных особенностей (наличия податливых продольных стыков) сэндвич панели не могут воспринимать сдвигающие усилия и работать как профлист в роли диафрагмы жёсткости. Однако при определенных условиях панели могут работать как линейные связи, передающие продольные усилия растяжения и сжатия и раскрепляющие элементы каркаса из плоскости изгиба
Испытания Катюшина подтвердили, что панели однозначно могут работать в качестве растянутых линейных связей.
В общем есть все предпосылки для работы на скатную составляющую дистка из кровельных панелей закрепленных между собой саморезами в продольном стыке.

Чтобы меньше толочь воду в ступе, призываю тех, у кого есть интерес и возможность, испытать фрагмент хотя бы из 2-3-х прогонов и панелей, а тех кто владеет ПК С МКЭ смоделировать и ознакомить общественность с результатами.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.12.2019 в 22:58.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 21:23
#355
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Позиция Катюшина обозначена четко в преамбуле к статье
ха-ха)
что-то четкости никакой не вижу, вижу только размышления из лабораторного (чистого) опыта
жесткий диск?!, хренею, это же не жб(
да, кстати, что мешает не ставить и вертикальные при стеновом, если сэндвич является жестким диском?)))
да, конечно, сэндвич измордовать можно как угодно)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.12.2019 в 21:44.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 21:44
#356
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
если сэндвич является жестким диском
Читайте внимательно. У Катюшина ни слова о диске - только о линейных связях.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2019, 22:04
#357
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Читайте внимательно...
спасибо, дааавно уже прочитал
такие вещи воспринимаю только к сведению, не более
кстати, о диске) - ваши измышления
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2019, 10:00
#358
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
жесткий диск?!, хренею, это же не жб(
В строительной механике речь идёт о работе элементов, а не их материале. Материал может быть любым. Можно представить сэндвич-панель в виде балки, свободно лежащей на двух неподвижных опорах, для обеспечения распора. Т.е. балка будет один раз статически неопределима. Далее просто собрать все нагрузки и приложить. Балка будет работать на сжатие (от раскрепляющих усилий) и чистый изгиб (снеговые нагрузки,собств. вес панели). Дальше уже сопромат. А можно просто проверить на центральное сжатие панель, поставив ее вертикально и приложив вертикальную нагрузку (распор), хотя бы для того, чтобы проверить ее гибкость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
панели однозначно могут работать в качестве растянутых линейных связей.
Кстати, очень любопытно: на растяжение работает чистая площадь сечения материала, в данном случае пара мм стали. А про сжатие там ничего не сказано? Может, я неправильно понимаю "распор"- это знакопеременная нагрузка?
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2019, 13:34
#359
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
А про сжатие там ничего не сказано?
Читайте внимательно - сказано, просто статье Катюшина описано испытание растянутого фрагмента.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2019, 18:52
#360
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
...не дает покоя...
Это симптом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как быть с раскреплением из плоскости? kosta1989-2012 SCAD 6 13.08.2012 15:41
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? SergeyAB Деревянные конструкции 1 31.01.2010 17:19
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15