КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А если без шуток.. То делал я как-то, году так в 2003-2004, подобное наращивание.
Замена кантователя разливочной машины предприятия черной металлургии (это такая штуковина, которая опрокидывает железнодорожный ковш с расплавленным чугуном). Болт, если память не изменяет, 50+ мм диаметром был. У навариваемой части сняли фасочку "на конус" и варили. С контролем шва. Потом шов зачистили "заподлицо с основным металлом". Да, много заморочек... Но ничаво, держится. П.С. Замена всего фундамента была не вариант от слова "совсем". |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Мне сварка в фундаментных болтах не нравится в принципе. От нее не просто так отказались. До появления ГОСТ 24379.1 и ГОСТ 24379.0 фундаментные болты сплошь и рядом на сварке делали, к стержням болтов чего только не приваривали - и крюки, и ребра, и анкерные плитки. А потом вот это все как отрезало - не стали в ГОСТ вносить. Потому как на резьбе - надежнее. В принципе в ГОСТ 24379.1 показано как можно наращивать стержни болтов на резьбе и муфтах. Так что, Arikaikai, если уж и делать наращивание, то именно на муфтах. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
угу, теряется в другом. вместо одной длины перехлестки надо уже две. Это ж на сколько колонна "подпрыгнет"?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Посмотрите ГОСТ 14098. Если варите просто 2 стержня внахлестку, то длина шва, допустим , 8 диаметров стержня. А если ставите 2 накладки, то каждая варится к стержню швом длиной только 4 диаметра. Там еще конечно есть зазор между торцами соединяемых стержней, но в целом общая длина каждой накладки не намного больше 8 диаметров. Ну а колонна то в любом случае "подпрыгнет". Так что что-либо наваривать внахлестку или на накладках - это не выход.
Последний раз редактировалось Leonid555, 19.07.2015 в 19:05. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
А как же анкерные блоки, которые приводят в сериях? Берут шпильку, приваривают снизу пластину с ребрами, обвязывают поверху для обеспечения жесткости и АБ готов. Конструкция не выглядит с намеком на сушеные сухари
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Запросто можно спроектировать анкерный блок без сварки и применить не пластины с ребрами, а гайки и сплошную анкерную плиту под все болты блока, никто не запрещает так делать. Смотрите СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" Примечание к таблице Г.1. Последний раз редактировалось Leonid555, 15.04.2022 в 09:39. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Я говорил не про формальную сторону вопроса, а про работу конструкции. Раньше у серий был статус выше, чем сейчас. Разумеется, никто не мешает сделать общую анкерную плитку на резьбе. Но на сварке-то тоже есть решения, и их предлагали к использованию наряду с ГОСТом на ФБ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
СП 16.13330.2017 пункт 5.8 "Анкерные болты следует применять согласно требованиям СП 43.13330."
СП 43.13330.2012 Приложение Г пункт Г.6 "Выбор марок стали для анкерных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0, а их конструкций и размеров - по ГОСТ 24379.1." Так что необходимо применять только те конструкции фундаментных болтов, которые приведены в ГОСТ 24379.1. А там нет конструкций, предусматривающих приварку каких либо деталей к стержням таких болтов. Все это уже обсуждалось в этой (и не только в этой!) теме. Хотите проектировать на свой страх и риск? Ваше дело. Любой эксперт упрется и Вы ему ничего не докажите, даже если будете размахивать старыми сериями. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Это как раз не запрещено и специально оговорено в СП 43.13330.2012 Приложение Г. См. примечание к таблице Г.1 Цитата:
Цитата:
Анкерная деталь не должна крепиться к стержню фундаментного болта на сварке. Вот в этом я полностью согласен с ГОСТ 24379.1. И незачем создавать себе проблемы. Соединение на резьбе и гайках намного надежнее сварки, которую еще надо уметь сделать, а потом проверять методами физического контроля. Последний раз редактировалось Leonid555, 27.04.2022 в 16:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
- в блоки анкера не плитой объединяются. В блоках может быть более пары анкеров, например, 4. Блок не обязан иметь общую плиту. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - выдумки, выделенного нет в ГОСТ. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Согласно ГОСТ 24379.0-2012 "Болты фундаментные. Общие технические условия." пункт 5.1.8 По согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем допускается изготовление шпилек с увеличенной длиной резьбовой части.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как работаете лично Вы - Ваше дело. Как Вы будете доказывать свою правоту экспертам или прокурору - тоже Ваше дело. Последний раз редактировалось Leonid555, 28.04.2022 в 11:47. |
|||